Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme
Hej,
Jeg har en 800 L akkumulerings tank biovarme.dk der er indbygget en 120 L varmtvandsbeholder med en solvarmespiral i. I den nedre del af akku. Tanken er der 2 spiraler, en fra solvarme, og en fra luft til vand pumpe.
På tanken er der et kvalitets sikrings mærke som er underskrevet 04.02.2013.
Da der begynder at komme vand på gulvet i fyrrummet oktober/November 2016 undersøger jeg rørsamlinger og lign men ender op med at finde fejlen på selve tanken. Jeg henvender mig til Biovarme den 8. December 2016 men får at vide at der er gået mere end 2 år så de har ingen forpligtigelser, jeg holder dog på det må være en fejl på tanken fra start af da en tank skal holde længere end 3,5 år, og sender billeder til dem. Jeg har rykket for svar 2 gange nu uden at der komme evt. Løsningsforslag.
Er der andre der har haft lign problemer ? Eller evt. Løsningsforslag .
Jeg har en 800 L akkumulerings tank biovarme.dk der er indbygget en 120 L varmtvandsbeholder med en solvarmespiral i. I den nedre del af akku. Tanken er der 2 spiraler, en fra solvarme, og en fra luft til vand pumpe.
På tanken er der et kvalitets sikrings mærke som er underskrevet 04.02.2013.
Da der begynder at komme vand på gulvet i fyrrummet oktober/November 2016 undersøger jeg rørsamlinger og lign men ender op med at finde fejlen på selve tanken. Jeg henvender mig til Biovarme den 8. December 2016 men får at vide at der er gået mere end 2 år så de har ingen forpligtigelser, jeg holder dog på det må være en fejl på tanken fra start af da en tank skal holde længere end 3,5 år, og sender billeder til dem. Jeg har rykket for svar 2 gange nu uden at der komme evt. Løsningsforslag.
Er der andre der har haft lign problemer ? Eller evt. Løsningsforslag .
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme
Det må være en ommer
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 28
- Tilmeldt: 26 jan 2013 19:14
- Mit fyr: Mcz Ego hydro
- Areal: 158
- Brændsel: træpiller, brænde, solvarme
- Årligt forbrug: 2tons
- Geografisk sted: Bedsted, ringsted
Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme
Er der monteret offer anoder i tanken?
Men det lyder som lidt kort levetid
Men det lyder som lidt kort levetid
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1034
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme
Jo - jo, så ved man da hvor man IKKE skal handle i fremiden
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 12 apr 2016 14:52
Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme
Det er på centralvarme delen af tanken, der er ingen anode, kun i varmtvandsdelen
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme
Har der været utætheder andre steder i systemet, så du løbende har fyldt frisk vand/ilt på anlægget?
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme
Har lige flyttet dit emne til det rette forum.
Det har ikke så meget med baxi at gøre nemlig.
- redaktørgruppen
Det har ikke så meget med baxi at gøre nemlig.
- redaktørgruppen
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme
jeg sidder og ser en potentiel problemstilling i det der....
de rør der går ud fra den tank der.
Kan du tage et billede af hvordan de går, og hvor langt op/ned de går?
Det ser i mine øjne ud til at rørene simpelthen har "knækket" toppen på tanken, fordi som jeg ser det, er det jo både kold og varm brugsvand, samt kedelvand der render ind i de rør der. Det er en kæmpe temperaturindvirning på så lille et område, og hvis det så er med lange rør, så brækker enten røret eller tanken, når vi har termiske udsving, og i dette tilfælde, er det toppen af tanken der er vredet op.
Men hvis er skylden........
Det er ikke din, for du har monteret det som anvist, det er heller ikke tankfirmaet som jeg ser det, det er faktisk ham som har monteret rørene der ikke har tænkt sig om.
Hvis det altså passer med hvad jeg ser....
de rør der går ud fra den tank der.
Kan du tage et billede af hvordan de går, og hvor langt op/ned de går?
Det ser i mine øjne ud til at rørene simpelthen har "knækket" toppen på tanken, fordi som jeg ser det, er det jo både kold og varm brugsvand, samt kedelvand der render ind i de rør der. Det er en kæmpe temperaturindvirning på så lille et område, og hvis det så er med lange rør, så brækker enten røret eller tanken, når vi har termiske udsving, og i dette tilfælde, er det toppen af tanken der er vredet op.
Men hvis er skylden........
Det er ikke din, for du har monteret det som anvist, det er heller ikke tankfirmaet som jeg ser det, det er faktisk ham som har monteret rørene der ikke har tænkt sig om.
Hvis det altså passer med hvad jeg ser....
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
-
- Stoker X
- Indlæg: 414
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme
Bigfoot, den skal jeg lige forstå....
Du siger at det ikke er peters skyld, men heller ikke producentens, men derimod "ham der har monteret rørene". Mener du installeret tanken?
Jeg tror jeg forstår hvad du mener - din teori er så, at hvis alt rørarbejdet var udført i fleksible materialer (flex, kedelslanger eller lignende) så havde det ikke vredet tanken istykker?
Du siger at det ikke er peters skyld, men heller ikke producentens, men derimod "ham der har monteret rørene". Mener du installeret tanken?
Jeg tror jeg forstår hvad du mener - din teori er så, at hvis alt rørarbejdet var udført i fleksible materialer (flex, kedelslanger eller lignende) så havde det ikke vredet tanken istykker?
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1713
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme
det ser da klart ud som om toppen af tanken( som måske er en lidt tykkere plade)er dårligt svejset sammen med "svøbet. Fpr dårlig fuge/forkert elektrode. altså tankfejl!