Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Peterklb
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 12 apr 2016 14:52

Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme

Indlæg af Peterklb » 23 jan 2017 12:30

Hej,

Jeg har en 800 L akkumulerings tank biovarme.dk der er indbygget en 120 L varmtvandsbeholder med en solvarmespiral i. I den nedre del af akku. Tanken er der 2 spiraler, en fra solvarme, og en fra luft til vand pumpe.

På tanken er der et kvalitets sikrings mærke som er underskrevet 04.02.2013.
Da der begynder at komme vand på gulvet i fyrrummet oktober/November 2016 undersøger jeg rørsamlinger og lign men ender op med at finde fejlen på selve tanken. Jeg henvender mig til Biovarme den 8. December 2016 men får at vide at der er gået mere end 2 år så de har ingen forpligtigelser, jeg holder dog på det må være en fejl på tanken fra start af da en tank skal holde længere end 3,5 år, og sender billeder til dem. Jeg har rykket for svar 2 gange nu uden at der komme evt. Løsningsforslag.

Er der andre der har haft lign problemer ? Eller evt. Løsningsforslag .
Vedhæftede filer
IMG_0055.JPG
IMG_0056.JPG
IMG_0053.JPG
IMG_0054.JPG


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme

Indlæg af thy » 23 jan 2017 15:50

Det må være en ommer
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

CasperJ
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 28
Tilmeldt: 26 jan 2013 19:14
Mit fyr: Mcz Ego hydro
Areal: 158
Brændsel: træpiller, brænde, solvarme
Årligt forbrug: 2tons
Geografisk sted: Bedsted, ringsted

Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme

Indlæg af CasperJ » 23 jan 2017 16:02

Er der monteret offer anoder i tanken?
Men det lyder som lidt kort levetid

Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange

Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme

Indlæg af Flemmingth » 23 jan 2017 16:30

Jo - jo, så ved man da hvor man IKKE skal handle i fremiden :evil:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

Peterklb
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 12 apr 2016 14:52

Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme

Indlæg af Peterklb » 23 jan 2017 16:33

Det er på centralvarme delen af tanken, der er ingen anode, kun i varmtvandsdelen


Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme

Indlæg af Zarge » 23 jan 2017 16:48

Har der været utætheder andre steder i systemet, så du løbende har fyldt frisk vand/ilt på anlægget?

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme

Indlæg af Bigfoot » 23 jan 2017 17:03

Har lige flyttet dit emne til det rette forum.

Det har ikke så meget med baxi at gøre nemlig.

- redaktørgruppen
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme

Indlæg af Bigfoot » 23 jan 2017 17:06

jeg sidder og ser en potentiel problemstilling i det der....

de rør der går ud fra den tank der.

Kan du tage et billede af hvordan de går, og hvor langt op/ned de går?

Det ser i mine øjne ud til at rørene simpelthen har "knækket" toppen på tanken, fordi som jeg ser det, er det jo både kold og varm brugsvand, samt kedelvand der render ind i de rør der. Det er en kæmpe temperaturindvirning på så lille et område, og hvis det så er med lange rør, så brækker enten røret eller tanken, når vi har termiske udsving, og i dette tilfælde, er det toppen af tanken der er vredet op.

Men hvis er skylden........

Det er ikke din, for du har monteret det som anvist, det er heller ikke tankfirmaet som jeg ser det, det er faktisk ham som har monteret rørene der ikke har tænkt sig om.

Hvis det altså passer med hvad jeg ser....
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Knaldperlen
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 414
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 16 gange

Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme

Indlæg af Knaldperlen » 23 jan 2017 20:57

Bigfoot, den skal jeg lige forstå....
Du siger at det ikke er peters skyld, men heller ikke producentens, men derimod "ham der har monteret rørene". Mener du installeret tanken?
Jeg tror jeg forstår hvad du mener - din teori er så, at hvis alt rørarbejdet var udført i fleksible materialer (flex, kedelslanger eller lignende) så havde det ikke vredet tanken istykker?

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme

Indlæg af newpas » 23 jan 2017 21:30

det ser da klart ud som om toppen af tanken( som måske er en lidt tykkere plade)er dårligt svejset sammen med "svøbet. Fpr dårlig fuge/forkert elektrode. altså tankfejl!


Besvar