manglede flow på gulvvarme

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange

manglede flow på gulvvarme

Indlæg af thomas larsen »

Jeg har et 5 kreds gulvvarme system med en alpha pumpe, når pumpen står på 22w altså fuldt blæs på min pumpe, viser mine flow målere ikke over 1l/min, og jeg døjer lidt med en stabil varme i mit soveværelse, har prøvet at åbne alle mine linjer men det giver ikke mere flow.. og lukke jeg nogle kredse kommer flowet lidt op på dem som er åbne, er det min pumpe som er for lille eller hvor kan mit problem ligge???

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange

Re: manglede flow på gulvvarme

Indlæg af BWJ »

Det kan være mange ting, ventiler der hænger, for lange kredse, for lille pumpe, frem/retur vendt forkert mm.

Billede ville gøre underværker
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: manglede flow på gulvvarme

Indlæg af thy »

thomas123 skrev:Jeg har et 5 kreds gulvvarme system med en alpha pumpe, når pumpen står på 22w altså fuldt blæs på min pumpe, viser mine flow målere ikke over 1l/min, og jeg døjer lidt med en stabil varme i mit soveværelse, har prøvet at åbne alle mine linjer men det giver ikke mere flow.. og lukke jeg nogle kredse kommer flowet lidt op på dem som er åbne, er det min pumpe som er for lille eller hvor kan mit problem ligge???
Billeder...

Hvor varmt vand blander den i..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
pendec

Re: manglede flow på gulvvarme

Indlæg af pendec »

thomas123 skrev:og lukke jeg nogle kredse kommer flowet lidt op på dem som er åbne, er det min pumpe som er for lille eller hvor kan mit problem ligge???
Lige præcis det kan jeg efterligne her :) Der kan jeg så sætte pumpen på interval III og så kommer der godt tryk på det hele. Så viser flowmålere da en del mere og jeg har 4 kredse fordelt på ca. 120m2 gulv. Kender ikke de nye pumper og max, så de 22w må du checke op om det er max.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: manglede flow på gulvvarme

Indlæg af John Skov Jensen »

22 watt er max på en ny type alpha2 25-40

Brugeravatar
nasty
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 709
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange

Re: manglede flow på gulvvarme

Indlæg af nasty »

er det et nyt system ?
der kan stå luft i gulvarme kredsene skyl dem igennem til alle luft bobler er ud
er de forskelige kredse indreguleret efter længde
Navnet er Allan
Nybagt woody mini 10 kw ejer med V7 styring og det er han glad for http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978
før den en Orange Fanta på fultid (problemer)
Før den naturgas
thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange

Re: manglede flow på gulvvarme

Indlæg af thomas larsen »

Det er sådan en system..
Vedhæftede filer
13521-400x250_0.jpg
thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange

Re: manglede flow på gulvvarme

Indlæg af thomas larsen »

Det skulle ikke gerne være luft, da den vel selv udlufter, systemet var i huset da vi overtog det, tvivler på det er indreguleret, har selv forsøgt at indregulere ved at åbne alle kredse og indregulere så alle står ens på flowmålerne, 22w er maxium på pumpen.. der er gennemgang på alle kredse da begge slanger er varme på fordeleren.. der er ingen ventiler ved telestaterne som hænger, alle går nemt ud og ind.. så ved ikke mere hvad jeg pt kan gøre
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: manglede flow på gulvvarme

Indlæg af thy »

thomas123 skrev:Det skulle ikke gerne være luft, da den vel selv udlufter, systemet var i huset da vi overtog det, tvivler på det er indreguleret, har selv forsøgt at indregulere ved at åbne alle kredse og indregulere så alle står ens på flowmålerne, 22w er maxium på pumpen.. der er gennemgang på alle kredse da begge slanger er varme på fordeleren.. der er ingen ventiler ved telestaterne som hænger, alle går nemt ud og ind.. så ved ikke mere hvad jeg pt kan gøre
Prøv at hæve temp i kredsen2-3 grader og se om det gør noget...det skulle jeg for at få nok varme i gulvene.det vil give behov for mindre flow
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange

Re: manglede flow på gulvvarme

Indlæg af BWJ »

John Skov Jensen skrev:22 watt er max på en ny type alpha2 25-40
Effektoptagelse P1 3 .. 18 W
http://product-selection.grundfos.com/p ... =181541592
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Besvar