kalorifere på pellux100

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Mads1004
Stoker IV
Stoker IV
9
Indlæg: 134
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55

kalorifere på pellux100

Indlæg af Mads1004 »

HeJ
Jeg har sat en 20kw kalorifere på mit pellux100 fyr
kaloriferen er med 1/2 tilslutning så jeg har trukket 15mm pexrør frem til den er dette for lille?'
Jeg har monteret en radiatorventil på fremløbet lige før kaloriferen med fjernstyringsventil kan denne flowe nok vand?

Derefter har jeg hævet kedeltemp til 75 og hysterese sat til 15 og fyret til 100% ydelse på trin2
cirkulationspumpe på trin3 alpha pumpe
MEN der kommer kun lunken luft ud af kaloriferen og fyret kan sagtens følge med den går i pause selvom kaloriferen er tændt
og den køre kun på 54% når fyret så køre igen.

Ved godt det mange spørgsmål på engang men måske der sidder en der gider læse dem :)

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: kalorifere på pellux100

Indlæg af John Skov Jensen »

Jeg vil mene din pex er for lille, 15mm kommer der ikke meget vand igennem
Og din radiatorventil skal nok være minimum 1" for at der kan komme nok vand igennem den. Typisk vil en motorventil være at foretrække da den har fuld lysning hele vejen igennem.
At hæve kedel fremløb til 75 eller 80 er fornuftigt
Mads1004
Stoker IV
Stoker IV
9
Indlæg: 134
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55

Re: kalorifere på pellux100

Indlæg af Mads1004 »

Okay tak for det john
Det var bare vvs manden der sagde 15mm pex flower det samme som 1/2 sort rør

prøver og udskifte radiatorventilen til motorventil først og se om det ændre noget
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: kalorifere på pellux100

Indlæg af John Skov Jensen »

ja start da med at skifte den ventil, så kan det være at du bliver tilfreds med den ydelse den giver, trods den lille pex
Mads1004
Stoker IV
Stoker IV
9
Indlæg: 134
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55

Re: kalorifere på pellux100

Indlæg af Mads1004 »

sker der noget ved at køre med kedeltemp på de 75grader hele tiden ? altså når jeg ikke har kaloriferen tændt