Re: Varmen når ikke rundt, trykket falder, luft i systemet
: 12 feb 2008 18:25
Hej
Undertegnede har læst om dit problem og set foto af "den gule dims".
Som gammel pensioneret v.v.sser, ser jeg mindst to fejl i dit varmeanlæg.
Din halmkedel står i et udhus, hvorfra rørene går nede i jorden ind til beboelsen, hvor de er tilkoblet en oliekedel som har indbygget v.v.beholder, og videre op til ekspansionsbeholderen, som sidder oppe på loftet.
Ifølge regelmentet skal ekspansionsledningen føres direkte jævnt stigende op til en "åben" ekspasionensbeholderen, den må ingen steder "dykke" nedad på vej der op.
Og så vil jeg skyde på, at din cirkulationspumpe sidder på returen på vej hjem til halmkedlen. Det må den ikke. Den skal sidde på fremløbet, så den har det hvilende vandtryk på sugesiden, efter ekspansionsledningen.
Der sker sandsynligvis dette, når du tænder op, og vandet bliver varm, så udvider det sig, og noget af det løber ud af den åbne eks.beholders overløbsrør. (det ser du på vandsøjlemåleren) den er faldet ned til 2, skriver du.
Når ilden er gået ud "krymper" vandet igen, og nu mangler anlægget det vand, som er løbet ud, og der trænger luft ind, som pumpen blander op i vandet, og noget af anlægget vil ikke blive varm.
Din ekspansionsbeholder er alt for lille, (og især) hvis du har en akkumuleringatank tilsluttet din kedel, så skal det mindst være en 80 liter. (Vandet udvider sig 4%.)
Hvis du sender mig lidt oplysninger om dit anlæg, så skal jeg tegne et principdiagram til dig ganske gratis.
Den gule "dims" som du har taget et foto af, det er en kontraventil, som skal være der.
Den har til opgave, at blande lidt returvand ind i fremløbet, så du får en mere tilpas lun fremløbstemperatur til dit gulvvarme.
Så det er slet ikke sikkert, at dit anlæg er utæt. Det er bare skruet forkert sammen.
Min email adresse er.
mailernst@mail.dk.
Se venligst min hjemmeside http://solvarmeeksperten.blog.com/
og http://claus-solvarmediagrammer.blogspot.com/
Med venlig hilsen
Ernst Drastrup.
Første smed med solvarme i Danmark.
Undertegnede har læst om dit problem og set foto af "den gule dims".
Som gammel pensioneret v.v.sser, ser jeg mindst to fejl i dit varmeanlæg.
Din halmkedel står i et udhus, hvorfra rørene går nede i jorden ind til beboelsen, hvor de er tilkoblet en oliekedel som har indbygget v.v.beholder, og videre op til ekspansionsbeholderen, som sidder oppe på loftet.
Ifølge regelmentet skal ekspansionsledningen føres direkte jævnt stigende op til en "åben" ekspasionensbeholderen, den må ingen steder "dykke" nedad på vej der op.
Og så vil jeg skyde på, at din cirkulationspumpe sidder på returen på vej hjem til halmkedlen. Det må den ikke. Den skal sidde på fremløbet, så den har det hvilende vandtryk på sugesiden, efter ekspansionsledningen.
Der sker sandsynligvis dette, når du tænder op, og vandet bliver varm, så udvider det sig, og noget af det løber ud af den åbne eks.beholders overløbsrør. (det ser du på vandsøjlemåleren) den er faldet ned til 2, skriver du.
Når ilden er gået ud "krymper" vandet igen, og nu mangler anlægget det vand, som er løbet ud, og der trænger luft ind, som pumpen blander op i vandet, og noget af anlægget vil ikke blive varm.
Din ekspansionsbeholder er alt for lille, (og især) hvis du har en akkumuleringatank tilsluttet din kedel, så skal det mindst være en 80 liter. (Vandet udvider sig 4%.)
Hvis du sender mig lidt oplysninger om dit anlæg, så skal jeg tegne et principdiagram til dig ganske gratis.
Den gule "dims" som du har taget et foto af, det er en kontraventil, som skal være der.
Den har til opgave, at blande lidt returvand ind i fremløbet, så du får en mere tilpas lun fremløbstemperatur til dit gulvvarme.
Så det er slet ikke sikkert, at dit anlæg er utæt. Det er bare skruet forkert sammen.
Min email adresse er.
mailernst@mail.dk.
Se venligst min hjemmeside http://solvarmeeksperten.blog.com/
og http://claus-solvarmediagrammer.blogspot.com/
Med venlig hilsen
Ernst Drastrup.
Første smed med solvarme i Danmark.