avtb ventil som fremløbs shunt

Indlæg af salemander »

naboen har en avtb ventil monteret som shunt ind til fyret.avtb ventilen er 1 tom og omløbet er 3/4tomme pumpen sidder på fremløbet .Det har virket rigitig godt lige siden i sommeres hvor den har holdt en fremløb på 60 grader .men nu det er blevet koldt kniber det med at komme op over 52 grader i fremløb lige meget hvordan avtb står .Er det avtb ventilen der er noget galt med eller er omløbet dimensionere forkert eller er avtb ventilen def.
Det skal sige at det var en brugt ventil der blev monteret i sommers
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: avtb ventil som fremløbs shunt

Indlæg af Bigfoot »

Så vidt jeg ved, er flowet i en avtb ventil ret begrænset.

Så en klar løsning, ville være at skifte til en decideret shunt, f.eks et automix eller rav opsætning.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: avtb ventil som fremløbs shunt

Indlæg af Bigfoot »

Billede

som det ses, så er det jo blot en stor radiatorventil sådan en AVTB
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
salemander
Stoker XI
Stoker XI
14
Indlæg: 585
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange

Re: avtb ventil som fremløbs shunt

Indlæg af salemander »

syntes bare at når den er 1 tom stor burde da være noget gennemgang igennem den.Jeg kan se at det er specielt når at vvb er tømt det går galt ellers ligger den endelig meget stabil og reagere fint når man skruer på den
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: avtb ventil som fremløbs shunt

Indlæg af Bigfoot »

jamen det kan du også have ret i, men når jeg ser diagrammet på den, så er åbningen i den, alt for lille.

Jeg har selv lige rodet med en automix ventil til fremløbsshunt, og på en 1" ventil der, er gennemløbet faktisk større end 1", ergo flytter man den samme mængde vand igennem den, som hvis ventilen slet ikke var der.

Det er klart nu når varmeforbruget er størst, at den ikke flower vand nok.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

pll
Stoker VI
Stoker VI
13
Indlæg: 225
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange

Re: avtb ventil som fremløbs shunt

Indlæg af pll »

Hvis du kan finde Kvs værdien for ventilen så siger det noget om trykfaldet over den.
Kvs værdien angiver antal m3 i timen ved et trykfald på 1 bar.
Link til data: http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/AVTB_VDJKZ201.pdf
Kvs værdi 5,5
En normal cirkulations pumpe kan give 0,4 bar. Jeg ved ikke om trykfalder er linært, men er det det giver det max et flow på 0,4 * 5,5 = 2,2 m3/time.
salemander
Stoker XI
Stoker XI
14
Indlæg: 585
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange

Re: avtb ventil som fremløbs shunt

Indlæg af salemander »

dvs problemet er endeligt at modstanden over avtb verntilen er for stor så vandet løber igennem shunten istedet for da modstanden her ikke er nær så stor i forhold til avtb ventilen.
hvad nu hvis man montere at kuglehane/forsnævring på shunhten og øger modstanden her og tvinger en større mængde vand igennem avtb om vinter for om sommer virker det perfekt
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: avtb ventil som fremløbs shunt

Indlæg af Bigfoot »

hvorfor ikke bare erkende at den ikke dur som fremløbsshunt?

for det er jo sådan set den eneste rigtige løsning der er på problemet her.

Ud med den, og ind med en esbe/automix løsning eller noget rav ventil af en art.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange

Re: avtb ventil som fremløbs shunt

Indlæg af pelle »

Hej..
Jeg har sådan en AVTB som ventil på min shunt. Det virker fint her. Det er klart, der skal være noget modstand ellers vil vandet jo rende den nemmeste vej. Det kan være en kuglehane, en indsnævring i rør eller en kontraventil, som jeg har på mit anlæg.
1247.JPG
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
salemander
Stoker XI
Stoker XI
14
Indlæg: 585
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange

Re: avtb ventil som fremløbs shunt

Indlæg af salemander »

pelle skrev:Hej..
Jeg har sådan en AVTB som ventil på min shunt. Det virker fint her. Det er klart, der skal være noget modstand ellers vil vandet jo rende den nemmeste vej. Det kan være en kuglehane, en indsnævring i rør eller en kontraventil, som jeg har på mit anlæg.
1247.JPG
Det er nødagtig sådan jeg har lavet det dog har jeg et par termometere mere på men det er nok ikke det der laver problemet.
hvor stor er din avtb ventil og hvilken diminsion har du lavet shunten i ?
Der er monteret kontraventil .Jeg tror at problemet ligger i at modstanden igennem avtb er for stor i forhold til igennmen shunten så der løber mere igennem shunten end der skal da det der er mindre modstand i shunten .
i morgen prøver jeg at montere en kuglehane på shunten og ser om det ikke hjælper på problemet
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker