Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

avtb ventil som fremløbs shunt

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
salemander
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 539
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: salemander type Abiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: avtb ventil som fremløbs shunt

Indlæg af salemander » 22 jan 2016 20:32

Bigfoot skrev:hvorfor ikke bare erkende at den ikke dur som fremløbsshunt?

for det er jo sådan set den eneste rigtige løsning der er på problemet her.

Ud med den, og ind med en esbe/automix løsning eller noget rav ventil af en art.

Det vil helt sikkert være en bedre løsning med noget auto mix af en art måske en ecl comfort styring med vv priotering icon_cheesygrin.gif
fyret blev sat op på et absolut lav budget så alt var brugt når pengene er små man bruge hvad der lige er 8)
pt er der ikke penge til mere end absolut nødvendigt :|
hvis det ikke virker med avtb bliver den bare afmonteret også må det køre uden pt :cry:


MartinKS
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 01 mar 2018 14:36

Re: avtb ventil som fremløbs shunt

Indlæg af MartinKS » 15 mar 2018 13:30

Hej

Hvordan endte denne sag?
Jeg har nemlig en AVTB-ventil (30-100) i overskud, som jeg kunne bruge som fremløbsshunt fra min akkumuleringstank til radiator 80->60 grader, da jeg i dag ikke har sådanne en.

Mvh. Martin

salemander
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 539
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: salemander type Abiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: avtb ventil som fremløbs shunt

Indlæg af salemander » 15 mar 2018 20:01

Det endete med at alt virkede perfekt da der blev monteret en indsnævring som begrænsede flowet igennem shunten og tvang mere vand igennem avtb ventilen .Vandet løber altid den nemmeste vej og det var igennem shunten og ikke igennem avtb ventilen

MartinKS
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 01 mar 2018 14:36

Re: avtb ventil som fremløbs shunt

Indlæg af MartinKS » 20 mar 2018 20:42

Tusind tak for svar, så sætter jeg en kugleventil ind og kniber den lidt :)