Lidt hjælp til Blande ventil

Indlæg af TommyT »

Hejsa.
Har på mit anlæg kørt med Danfoss Ecl 300 med denne blande ventil og motorstyring .
IMG_20160117_125056.jpg
men motoren gik i stykker på et tidspunkt og jeg pillede styring af.

kan man få en ravk føler der kan monteres på denne med gevind og styre det
eller skal man ud og invester i en shunt

vh
tommy
Vedhæftede filer
IMG_20160117_125012_opt.jpg

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Lidt hjælp til Blande ventil

Indlæg af John Skov Jensen »

Hvilket typenr har din ventil?
Jeg bruger selv en ravk oven på en VMV blandeventil, men den er ikke helt liniær i temp reguleringen, jo lavere flow jo højere fremløbstemp.
Så jeg har faktisk selv kikket efter en elstyring til VMV der ville give en stabil fremløbstemp uanset flowet.
Brugeravatar
TommyT
Stoker VII
Stoker VII
17
Indlæg: 257
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Kontakt:

Re: Lidt hjælp til Blande ventil

Indlæg af TommyT »

John Skov Jensen skrev:Hvilket typenr har din ventil?
Jeg bruger selv en ravk oven på en VMV blandeventil, men den er ikke helt liniær i temp reguleringen, jo lavere flow jo højere fremløbstemp.
Så jeg har faktisk selv kikket efter en elstyring til VMV der ville give en stabil fremløbstemp uanset flowet.
hej John

der står PN16 & DN25 på VMV ventilen

ECL Comfort-regulatorserien
Ecl 300 trak en AMV 100
http://pfheating.danfoss.com/pcmpdf/vi7cb402.pdf Ecl300
http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/AMV%20100.pdf AMV 100

vh
tommy

ps har set din kommentar med solstyring ;o)
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: Lidt hjælp til Blande ventil

Indlæg af Bigfoot »

Jeg har en ESBE manuel blandeventil du kan bruge som shunt, med 1" tilslutninger.
Den burde også kunne løse dit problem.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Lidt hjælp til Blande ventil

Indlæg af John Skov Jensen »

TommyT skrev:hej John

der står PN16 & DN25 på VMV ventilen

ECL Comfort-regulatorserien
Ecl 300 trak en AMV 100
http://pfheating.danfoss.com/pcmpdf/vi7cb402.pdf Ecl300
http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/AMV%20100.pdf AMV 100

vh
tommy

ps har set din kommentar med solstyring ;o)
Jammen så vil jeg (næsten) sætte min højre kl.... På at en ravk passer lige oven på.
En simpel men ikke helt liniær virkende løsning. Men bestemt brugbar og det kan få shunten op at køre igen på 2 min

Brugeravatar
TommyT
Stoker VII
Stoker VII
17
Indlæg: 257
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Kontakt:

Re: Lidt hjælp til Blande ventil

Indlæg af TommyT »

er der forskel på de ravk
der er jo gevind på VMV
og jeg har en ravk men syndes ikke lige den kan komme på ned over vmv ?

vh
tommy

pss. systemet køre pt med en fast indstilling på ventilen som dog gør den svinger mellem 40-60grader
men jeg vil jo gerne have fundet en mere holdbar løsning til at holde den stabil i grader i forhold til krav til trægulve
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Lidt hjælp til Blande ventil

Indlæg af John Skov Jensen »

TommyT skrev:er der forskel på de ravk
der er jo gevind på VMV
og jeg har en ravk men syndes ikke lige den kan komme på ned over vmv ?

vh
tommy

pss. systemet køre pt med en fast indstilling på ventilen som dog gør den svinger mellem 40-60grader
men jeg vil jo gerne have fundet en mere holdbar løsning til at holde den stabil i grader i forhold til krav til trægulve
Ok, hvis der er gevind på din vmv vil en ravk ikke passe på.
På min egen vmv er der en krave som ravk klikkes ned over ok spændes fast med det indbyggede spændebånd.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Lidt hjælp til Blande ventil

Indlæg af John Skov Jensen »

John Skov Jensen skrev:Ok, hvis der er gevind på din vmv vil en ravk ikke passe på.
På min egen vmv er der en krave som ravk klikkes ned over ok spændes fast med det indbyggede spændebånd.
Jævnfør danfoss manualen kan man godt få en ravk pn16

Besvar