Jeg ville droppe GDS og ringe efter en vvs'r, selvom de også kan fejle , så har du forsikring som dækker på husforsiking på skjulte rør, det har du ikke hvis taksator vel ikke forstår noget som går galt. Men det er selvf. dit valgjanx2967 skrev:hejsa
Jeg har brug for lidt pro hjælp til at forstå hvordan jeg på den bedst mulige måde montere min gulvarmeshunt rigtigt:)
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
gulvarmeshunt hjælpe til at forstå det grundlæggende
Re: gulvarmeshunt hjælpe til at forstå det grundlæggende
-
- Stoker II
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:00
- Mit fyr: viga 25
- Areal: 250
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6623
- Modtaget likes: 1 gang
Re: gulvarmeshunt hjælpe til at forstå det grundlæggende
Det har du selvfølgelig ret i men nu er det jo min hobby og jeg synes det er spændende at finde ud af hvordan det hele virker;)
vigas ejer
fra Vorbasse
fra Vorbasse
-
- Stoker XII
- Indlæg: 783
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Givet likes: 32 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Re: gulvarmeshunt hjælpe til at forstå det grundlæggende
Jepsjanx2967 skrev:ok altså sådan som jeg har tegnet og skrevet på tegningen ikke?? altså med kontraventilen
vh jan
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?
Hvordan vil du spille?
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Re: gulvarmeshunt hjælpe til at forstå det grundlæggende
Husk, det også kaldes en BLANDEsløjfe, og den er der for, at man ikke skal stepdanse for at kunne holde ud at gå på gulvene.janx2967 skrev:hmmm
jeg kan heller ikke se nogen kontra ventil i min shunt så må gå udfra at den er indbygget men igen hvorfor en kontraventil kan stadigvæk ikke se hvorfor der skal være åbent ind til pumpen fra retur da den jo vil suge koldtvand???
Jeg sender fra fyret ca 70-72 grader ud så må der være et fald fra fyret til shunt vil skyde på at der må være 65 grader lige inden shunt hvor den så daler til ca 45 grader:)
vh jan
Det handler også om afkøling. Ikke bare om at køre en tårnhøj temperatur. Og du kan jo lave en helt fin afkøling. Alt over 10 grd er et hit. Her er den typisk ca 7. En lille afkøling tyder både på et højt flow og samtidig en jævn fordeling af varme i gulvet.
Misforstå mig nu ret: Når anlægget her kører på solvarme, skal der også afsættes max i betonen. Men, da solfangerne skal være så kolde som muligt, handler det om at få afkølingen så god som muligt i gulvet men også ha flow nok til at flytte energien. Der kan flyttes flere kW ved højt flow og lavere temperatur end ved lavt flow og høj temperatur. Det sidste gir også større ledningstab.
Hvorfor tror du forresten, temperaturen sku være faldet så meget ml. fyret og shunten. Er det uisolerede rør? Her falder den højest 1-2 grd.
-
- Stoker II
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:00
- Mit fyr: viga 25
- Areal: 250
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6623
- Modtaget likes: 1 gang
Re: gulvarmeshunt hjælpe til at forstå det grundlæggende
hejsa Flemming
spændende læsning jeg tror jeg forstår mere og mere:)
Jeg har konkluderet mig frem til følgende:
Jeg fyre ca 5-6 timer om dagen i den periode skal hele huset lades op (Gulvarme og radiatorer).
Gulvarme sløjfen når i den tid ca 50 i toppen og 35 i bunden
Jeg har jo pillet termostaten af for at få så meget varme ind i sløjfen som muligt så jeg tror hvis jeg i teroien blev ved med at holde varme på ville temp. i sløjfe stige når retur vandet altså gulvet er ved at være varmt.
Det jeg måske tror der sker er at den afkøling der finder sted i gulvet er stor i starten og derfor kan sløjfen ikke komme helt op i temp som fremløb fra fyr.
Har jeg ret i det???
Jeg har nemlig prøvet at at lukke ned for nogle af de store kredse hvilket efter lidt tid gav en rigtig høj temp i sløjfen ) hvilket jo må være fordi at gulvet er mættet:))
Min grundlæggende forståelse af en gulvarme sløjfes funktion er nu:
Varmt vand fra fyr kommer ind igennem termostat bliver suget op mod pumpen, hvor det inden det ramme fremløb gulvarme bliver blandet med det kolde retur vand fra gulvarmen.
Imellem det kolde gulvarme retur vand og pumpen sidder en kontraventil som forhindre at varmt vand skal blive suget ind i gulvarme returen.
Det blandede vand kommer nu ud i fremløb gulvarme og ud i gulvet hvor det efter afkøling kommer tilbage til dels retur fyr og noget bliver brugt til at blande fremløbs vandet til gulvarmen.
Hvis min termostat nu var sat på og fyret havde varme på altid ville gulvet på et tidspunkt blive mættet med den temp som termostaten er stillet til.
Dvs. at vandet ville køre lidt rundt i sløjfen indtil det bliver afkølet og føleren beder om mere varme som så for termostaten til at åbne mere varmt vand ind i sløjfen.
Den mænge varmt vand der bliver lukket ind bliver lukket ud som afkølet vand til fyr retur:))
Sikke en ordentlig omgang håber jeg har fanget det rigtigt:)
PS: Flemming ville du tro at det har nogen betydning at min termostat vender forkert eller har det i praksis ingen betydning??? (se billede i forrige post
vh jan
spændende læsning jeg tror jeg forstår mere og mere:)
Jeg har konkluderet mig frem til følgende:
Jeg fyre ca 5-6 timer om dagen i den periode skal hele huset lades op (Gulvarme og radiatorer).
Gulvarme sløjfen når i den tid ca 50 i toppen og 35 i bunden
Jeg har jo pillet termostaten af for at få så meget varme ind i sløjfen som muligt så jeg tror hvis jeg i teroien blev ved med at holde varme på ville temp. i sløjfe stige når retur vandet altså gulvet er ved at være varmt.
Det jeg måske tror der sker er at den afkøling der finder sted i gulvet er stor i starten og derfor kan sløjfen ikke komme helt op i temp som fremløb fra fyr.
Har jeg ret i det???
Jeg har nemlig prøvet at at lukke ned for nogle af de store kredse hvilket efter lidt tid gav en rigtig høj temp i sløjfen ) hvilket jo må være fordi at gulvet er mættet:))
Min grundlæggende forståelse af en gulvarme sløjfes funktion er nu:
Varmt vand fra fyr kommer ind igennem termostat bliver suget op mod pumpen, hvor det inden det ramme fremløb gulvarme bliver blandet med det kolde retur vand fra gulvarmen.
Imellem det kolde gulvarme retur vand og pumpen sidder en kontraventil som forhindre at varmt vand skal blive suget ind i gulvarme returen.
Det blandede vand kommer nu ud i fremløb gulvarme og ud i gulvet hvor det efter afkøling kommer tilbage til dels retur fyr og noget bliver brugt til at blande fremløbs vandet til gulvarmen.
Hvis min termostat nu var sat på og fyret havde varme på altid ville gulvet på et tidspunkt blive mættet med den temp som termostaten er stillet til.
Dvs. at vandet ville køre lidt rundt i sløjfen indtil det bliver afkølet og føleren beder om mere varme som så for termostaten til at åbne mere varmt vand ind i sløjfen.
Den mænge varmt vand der bliver lukket ind bliver lukket ud som afkølet vand til fyr retur:))
Sikke en ordentlig omgang håber jeg har fanget det rigtigt:)
PS: Flemming ville du tro at det har nogen betydning at min termostat vender forkert eller har det i praksis ingen betydning??? (se billede i forrige post
vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
fra Vorbasse
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Re: gulvarmeshunt hjælpe til at forstå det grundlæggende
Jeg synes, du har ret. Og vi bruger gulvvarmen på samme måde ved ren soldrift, bare med fuldt åben termostat.
Ved ikke med termostatventilen. Kun at radatorventiler ka larme ved forkert retning.
Ved ikke med termostatventilen. Kun at radatorventiler ka larme ved forkert retning.
-
- Stoker II
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:00
- Mit fyr: viga 25
- Areal: 250
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6623
- Modtaget likes: 1 gang
Re: gulvarmeshunt hjælpe til at forstå det grundlæggende
Hej Fleming
Dejligt at høre at jeg har fået rigtigt fat idet:)
Jeg havde ikke fundet ud af det uden jeres hjælp herinde fra det har været dejligt med jeres gode svar
jeg må lige have søgt noget mere på nettet om hvordan den termostat arter sig hvis den vender forkert )
Hvad hedder den slags termostat når der står F på den ??
Vh jan og tak for hjælpen
Dejligt at høre at jeg har fået rigtigt fat idet:)
Jeg havde ikke fundet ud af det uden jeres hjælp herinde fra det har været dejligt med jeres gode svar
jeg må lige have søgt noget mere på nettet om hvordan den termostat arter sig hvis den vender forkert )
Hvad hedder den slags termostat når der står F på den ??
Vh jan og tak for hjælpen
vigas ejer
fra Vorbasse