Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Få fyr til at slukke/tænde

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange

Re: Få fyr til at slukke/tænde

Indlæg af Flisbrænderen » 11 jan 2016 22:41

john m skrev:Hvorfor beholde ladomaten når du har sløjfet akkutank?
vel
Ladomaten kan vel fint fungere som kedelshunt uden akkutank.

Hvis det var mig ville jeg beholde Ladomaten, men skifte termostaten til en 63 gr, det har jeg gjort i min egen Ladomat efter stokeren blev sat ind i stedet for brændefyret.

Du vil få et betydeligt mindre varmetab fra kedel og rør med en lavere kedel temp.


Brugeravatar
john m
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 813
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 28 gange

Re: Få fyr til at slukke/tænde

Indlæg af john m » 11 jan 2016 23:03

Den kan fint være shunt men den bruger jo strøm og et tværløb mellem frem og retur med en termostatventil der føler på retur er hvad de
fleste bruger. En simpel hane på tværløb kan også gøre det da rocakedlen er støbejern.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Få fyr til at slukke/tænde

Indlæg af John Skov Jensen » 12 jan 2016 06:04

Jeg kan slet ikke se ideen i at demontere laddomaten og montere en "alm" kedelshunt
Laddomaten er en god funktionel løsning, og skal jo i så fald erstattes af en pumpe, termiske styret ventil såsom rav8 med ravk samt en kontraventil. Det vil løbe op i flere tusinde kr uden der vil være nogen form for gevinst. Kan du holde varme på huset ved lidt lavere fremløbstemp kan du som nævnt skifte termostat elementet til et 63 graders.

Eneste punkt hvor jeg kan se at der vil være noget at vinde i forhold til det nuværende setup, er at strømforbruget er forholdsvis høj på laddomaten, hvorfor en sparepumpe her vil give en besparelse, omend med lang indtjeningstid.

Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange

Re: Få fyr til at slukke/tænde

Indlæg af Flisbrænderen » 12 jan 2016 08:08

John Skov Jensen skrev:Jeg kan slet ikke se ideen i at demontere laddomaten og montere en "alm" kedelshunt
Laddomaten er en god funktionel løsning, og skal jo i så fald erstattes af en pumpe, termiske styret ventil såsom rav8 med ravk samt en kontraventil. Det vil løbe op i flere tusinde kr uden der vil være nogen form for gevinst. Kan du holde varme på huset ved lidt lavere fremløbstemp kan du som nævnt skifte termostat elementet til et 63 graders.

Eneste punkt hvor jeg kan se at der vil være noget at vinde i forhold til det nuværende setup, er at strømforbruget er forholdsvis høj på laddomaten, hvorfor en sparepumpe her vil give en besparelse, omend med lang indtjeningstid.
Helt enig ! :great:
Hvis det er en Ladomat 21 du har kan du købe en sparepumpe til den her :
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR ... -MS-6.html

Har selv planer om at købe sådan en snart, min Wilo frådsepumpe i min Ladomat 21 kører på 15. år og var svær at få igang efter at have været slukket en uge i sommerferien sidste år, så den er ved at være udtjent.

Har for få år siden spurgt flere steder i DK om man kunne købe en sparepumpe til til Ladomat 21, men alle svarede nej.
Fik øje på pumpen hos Pumpendiscounter sidste år.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Få fyr til at slukke/tænde

Indlæg af John Skov Jensen » 12 jan 2016 08:58

Flisbrænderen skrev:Helt enig ! :great:
Hvis det er en Ladomat 21 du har kan du købe en sparepumpe til den her :
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR ... -MS-6.html

Har selv planer om at købe sådan en snart, min Wilo frådsepumpe i min Ladomat 21 kører på 15. år og var svær at få igang efter at have været slukket en uge i sommerferien sidste år, så den er ved at være udtjent.

Har for få år siden spurgt flere steder i DK om man kunne købe en sparepumpe til til Ladomat 21, men alle svarede nej.
Fik øje på pumpen hos Pumpendiscounter sidste år.
Det er en laddomat 21-60 han har og der passer den pumpe du linker til desværre ikke.
Men jeg har selv en 21-60 med sparepumpe, så de findes på markedet.
Jeg købte også min ladeventil på en tysk webshop


Skoulsen
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens

Re: Få fyr til at slukke/tænde

Indlæg af Skoulsen » 12 jan 2016 09:27

Ok - tak for input - vil heller ikke til at lave alt for meget mere om - skal have nyt fyr inden for de næste par år - så gemmer udgifterne dertil :)

Prøver og smide en 63 graders i - for den æder os en del piller som det køre nu :)

Brugeravatar
john m
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 813
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 28 gange

Re: Få fyr til at slukke/tænde

Indlæg af john m » 12 jan 2016 16:38

Som jeg har læst det køres der både med ladomat og en anlægspumpe og det jeg ville frem til var om en pumpe ikke var nok.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"

Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange

Re: Få fyr til at slukke/tænde

Indlæg af Flisbrænderen » 12 jan 2016 18:48

john m skrev:Som jeg har læst det køres der både med ladomat og en anlægspumpe og det jeg ville frem til var om en pumpe ikke var nok.
Nej, der skal en pumpe til hvert kedsløb for at få en sikker retur temp til kedel under alle forhold.

Jeg har set anlæg med kun en pumpe, nogen gange fungerer det men ikke altid.
Det er en mere sikker løsning med 2 pumper.

Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange

Re: Få fyr til at slukke/tænde

Indlæg af Flisbrænderen » 12 jan 2016 18:50

Skoulsen skrev:Ok - tak for input - vil heller ikke til at lave alt for meget mere om - skal have nyt fyr inden for de næste par år - så gemmer udgifterne dertil :)

Prøver og smide en 63 graders i - for den æder os en del piller som det køre nu :)
Det lyder som en rigtig god ide. :great:

Brugeravatar
john m
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 813
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 28 gange

Re: Få fyr til at slukke/tænde

Indlæg af john m » 12 jan 2016 19:56

Flisbrænderen skrev:Nej, der skal en pumpe til hvert kedsløb for at få en sikker retur temp til kedel under alle forhold.

Jeg har set anlæg med kun en pumpe, nogen gange fungerer det men ikke altid.
Det er en mere sikker løsning med 2 pumper.
Ok det skal jeg ikke kloge mig i men jeg tror hovedparten af pillefyr i dk klarer sig med en pumpe
inkl. mit eget og strøm koster jo også. :wink:
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"