Måske flow problem

Indlæg af NielsenSorø »

Hej Alle

Jeg har et Scotte fyr i mit værksted med blandeshunt og fremløbspumpe. Det er ca. 40m Løgstør rør til huset som går i i teknikrum hvor det fordeles til varmtvandsbeholder, gulvvarmeshunt og en videre til tilbygning(105m2) hvor den går til varmtvandsbeholder og gulvvarmeshunt.

Jeg har ikke varmtvandsprioritering endnu grundet kabeltræk til værksted mangler, men kommer senere.

Som det er nu synes jeg at der er problemer med varmt vand, når zoner på gulvvarmen er tændt, og jeg mistænker at returen og flowet fra gulvvarmen er så stærkt at det skubbes ind i varmtvandsbeholderen istedet for at løbe retur til fyret. Altså så flowet er højere igennem gulvvarmenshunten end varmtvandsbeholderen.

Derfor hat jeg overvejet om jeg skal koble nogle kontraventiler ind på alle mine returløb??? Og selvfølgelig få min varmtvandsprioritering sat på.

Hvad siger i til det, og vil der være vedligeholdelse på disse kontraventiler? er min elektroniske smedegaard pumpe for svag til dette lange træk, der nok løber op i total 100m?

Vh Jacob