Vi har en relativt ny installation, som inkluderer klimakompensering: LK 130 SmartComfort monteret på en trevejs LK 840 Termomix ventil.
Vi oplever problemer med, at klimakompenseringen nærmest kan gå i selvsving (kører konstant fremløbstemperatur op til ca. +/-10 grader op og ned afhængigt af hvor fremløbsføler er moneret ifht. shuntventilen) samt at ventilen tilsyneladende ikke kan lukke 100% tæt, når der skal lukkes helt ned. Resultatet af sidstnævnte er, at målt fremløbstemperatur stiger utilsigtet selvom shunt ventilen er kørt helt i bund og anlægspumpen (Pumpe #2) stoppet.
Kedelpumpe, samt endnu en pumpe (Pumpe #1) i hovedkredsen, som skal sikre tilstrækkeligt flow i VV beholderen sætter tryk på shunt ventilen selvom anlægspumpen (efter shuntventilen) står stille.
Shunt ventil er monteret i retur vejen i modsætning til, hvad leverandøren (LK) anbefaler. Installatøren hævder hårdnakket, at det gør lige meget, om ventilen er monteret i frem- eller tilbageløb - hvilket jeg i princippet er enig i. Men er de teoretiske forudsætninger så ikke:
1. Der er ingen varmetransmission i 'den stive stang' af vand, der står stille i radiatorkredsen
2. Der er ingen bevægelse/diffusion i røret, som kan føre varmere vand frem i kredsløbet
3. Ventilen lukker 100% tæt
* Hvad siger praksis??
Kan jeg forvente, at systemet opfører sig mere hensigtsmæssigt, hvis shuntventilen flyttes til fremløb, som anbefalet af leverandøren??
/Jens
(Se evt. vedhæftede temperatur plot samt skitse af hovedelementerne i anlægget. Der er naturligvis en termostatventil til begrænsning af temperatur i VV beholder)
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Placering af anlægs-shunt? (frem eller retur)
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 29 sep 2015 09:42
Placering af anlægs-shunt? (frem eller retur)
- Vedhæftede filer
-
- Anlægsskitse.pdf
- (196.09 KiB) Downloadet 92 gange
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Re: Placering af anlægs-shunt? (frem eller retur)
Nu kender jeg ikke de specifikke produkter, men min watts ventil gjorde det samme til at starte med, det var pga at flowet var for lavt forbi føleren, så ventilen reagerede for langsomt...
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 29 sep 2015 09:42
Re: Placering af anlægs-shunt? (frem eller retur)
@ Zarge
Hvad var din løsning på problemt så??
/Jens
Hvad var din løsning på problemt så??