Side 2 af 3

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

: 28 jul 2015 12:20
af Lintz
pille bruger skrev: Sæt en pære på udgangen.
Det er fint med målinger, men hvad måler du og hvornår !!!!
Pære på, det er meget nemmere for dig at se hvad der sker, og hvornår.

Fyret slukket og pumpestop sat på 15 g

Pærer på rød og brun.

Pumpe starter op og pæren blinker

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

: 28 jul 2015 12:44
af Lintz
Tror det er udgangen det er galt med.

Pumpe kører på "L6" og VVB kører på "L5".

Hvis jeg piller sort ledning fra VVB fra i "L5" og flytter rød over, samt ændre VVB i styringen til "nej" og pumpe til "L5". Kører pumpen.

Og hvis jeg kører "Pumpestop temp." op og ned, kan jeg få pumpen til at starte og stoppe.

Hvis det er fejlen, kan det laves og hvad kræves det ?

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

: 28 jul 2015 13:21
af pille bruger
Lintz skrev:Tror det er udgangen det er galt med.

Pumpe kører på "L6" og VVB kører på "L5".

Hvis jeg piller sort ledning fra VVB fra i "L5" og flytter rød over, samt ændre VVB i styringen til "nej" og pumpe til "L5". Kører pumpen.

Og hvis jeg kører "Pumpestop temp." op og ned, kan jeg få pumpen til at starte og stoppe.

Hvis det er fejlen, kan det laves og hvad kræves det ?
Afmonter de ledninger fra udgangen du ikke skal bruge. ( de kan lave ravage i systemet )
Sæt så kun lampeledninger på udgangen til pumpen.
Lyser den konstant er udgangen ok, når udgangen skal være aktiv. ( altså når temperaturen er over pumpestop + hysterese )
Den skal ikke lyse når pumpeudgangen skal være slukket ( den har du sikkert regnet ud new15 )

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

: 28 jul 2015 13:41
af Lintz
pille bruger skrev: Afmonter de ledninger fra udgangen du ikke skal bruge. ( de kan lave ravage i systemet )
Sæt så kun lampeledninger på udgangen til pumpen.
Lyser den konstant er udgangen ok, når udgangen skal være aktiv. ( altså når temperaturen er over pumpestop + hysterese )
Den skal ikke lyse når pumpeudgangen skal være slukket ( den har du sikkert regnet ud new15 )
Afmonterede både ledning til pumpe samt Vvb.
Lampeledning i L5 som vvb kører på.
Sæt pumpe til L5 og kører pumpestop op og ned i temp.
Lys tænder og slukker.

Ændre pumpe til L6 og flytte ledning til udgang L6.
Køre pumpestop op og ned.
Lampe konstant slukket.

Tog derefter et dobbelttjek på begge udgange.

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

: 28 jul 2015 13:48
af Flammen
så er der måske grundlag for nyt legetøj, som fx en ver. 10

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

: 28 jul 2015 14:34
af pille bruger
Lintz skrev: Afmonterede både ledning til pumpe samt Vvb.
Lampeledning i L5 som vvb kører på.
Sæt pumpe til L5 og kører pumpestop op og ned i temp.
Lys tænder og slukker.

Ændre pumpe til L6 og flytte ledning til udgang L6.
Køre pumpestop op og ned.
Lampe konstant slukket.

Tog derefter et dobbelttjek på begge udgange.
Det lyder som en defekt udgang.
Har du haft tordenvejr, og har du en forsikring der dækker ?
Ja, så var det måske tid til en opdatering.

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

: 28 jul 2015 14:37
af Lintz
pille bruger skrev: Det lyder som en defekt udgang.
Har du haft tordenvejr, og har du en forsikring der dækker ?
Ja, så var det måske tid til en opdatering.
Ingen tordenvejr. Forsikringen skal undersøges. Hvad kræves der af rep. Helt ny styring ?

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

: 28 jul 2015 15:08
af pille bruger
Lintz skrev: Ingen tordenvejr. Forsikringen skal undersøges. Hvad kræves der af rep. Helt ny styring ?
Det er måske en udgang der er defekt, og det kan laves ved den lokale radio / tv mand.
Det er set at rep. kan være ½ pris af ny styring, så forhør dig om priser.
Stumpen koster ikke mange mønter, men de tager for at fejlsøge og det kan koste kassen.
Måske det var en god anledning til en opdatering.

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

: 28 jul 2015 15:39
af Lintz
Kan det virkelig betale sig at opgraderer til ver. 10. Er ikke intresseret i stokercloud - Ej heller en masse tilbehør påbygget.

Hva med version 7...

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

: 28 jul 2015 19:38
af pille bruger
Lintz skrev:Kan det virkelig betale sig at opgraderer til ver. 10. Er ikke intresseret i stokercloud - Ej heller en masse tilbehør påbygget.

Hva med version 7...
V7 er super :great: