Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

Indlæg af Lintz » 28 jul 2015 12:20

pille bruger skrev: Sæt en pære på udgangen.
Det er fint med målinger, men hvad måler du og hvornår !!!!
Pære på, det er meget nemmere for dig at se hvad der sker, og hvornår.

Fyret slukket og pumpestop sat på 15 g

Pærer på rød og brun.

Pumpe starter op og pæren blinker
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.


Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

Indlæg af Lintz » 28 jul 2015 12:44

Tror det er udgangen det er galt med.

Pumpe kører på "L6" og VVB kører på "L5".

Hvis jeg piller sort ledning fra VVB fra i "L5" og flytter rød over, samt ændre VVB i styringen til "nej" og pumpe til "L5". Kører pumpen.

Og hvis jeg kører "Pumpestop temp." op og ned, kan jeg få pumpen til at starte og stoppe.

Hvis det er fejlen, kan det laves og hvad kræves det ?
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

Indlæg af pille bruger » 28 jul 2015 13:21

Lintz skrev:Tror det er udgangen det er galt med.

Pumpe kører på "L6" og VVB kører på "L5".

Hvis jeg piller sort ledning fra VVB fra i "L5" og flytter rød over, samt ændre VVB i styringen til "nej" og pumpe til "L5". Kører pumpen.

Og hvis jeg kører "Pumpestop temp." op og ned, kan jeg få pumpen til at starte og stoppe.

Hvis det er fejlen, kan det laves og hvad kræves det ?
Afmonter de ledninger fra udgangen du ikke skal bruge. ( de kan lave ravage i systemet )
Sæt så kun lampeledninger på udgangen til pumpen.
Lyser den konstant er udgangen ok, når udgangen skal være aktiv. ( altså når temperaturen er over pumpestop + hysterese )
Den skal ikke lyse når pumpeudgangen skal være slukket ( den har du sikkert regnet ud new15 )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

Indlæg af Lintz » 28 jul 2015 13:41

pille bruger skrev: Afmonter de ledninger fra udgangen du ikke skal bruge. ( de kan lave ravage i systemet )
Sæt så kun lampeledninger på udgangen til pumpen.
Lyser den konstant er udgangen ok, når udgangen skal være aktiv. ( altså når temperaturen er over pumpestop + hysterese )
Den skal ikke lyse når pumpeudgangen skal være slukket ( den har du sikkert regnet ud new15 )
Afmonterede både ledning til pumpe samt Vvb.
Lampeledning i L5 som vvb kører på.
Sæt pumpe til L5 og kører pumpestop op og ned i temp.
Lys tænder og slukker.

Ændre pumpe til L6 og flytte ledning til udgang L6.
Køre pumpestop op og ned.
Lampe konstant slukket.

Tog derefter et dobbelttjek på begge udgange.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 53 gange

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

Indlæg af Flammen » 28 jul 2015 13:48

så er der måske grundlag for nyt legetøj, som fx en ver. 10


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

Indlæg af pille bruger » 28 jul 2015 14:34

Lintz skrev: Afmonterede både ledning til pumpe samt Vvb.
Lampeledning i L5 som vvb kører på.
Sæt pumpe til L5 og kører pumpestop op og ned i temp.
Lys tænder og slukker.

Ændre pumpe til L6 og flytte ledning til udgang L6.
Køre pumpestop op og ned.
Lampe konstant slukket.

Tog derefter et dobbelttjek på begge udgange.
Det lyder som en defekt udgang.
Har du haft tordenvejr, og har du en forsikring der dækker ?
Ja, så var det måske tid til en opdatering.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

Indlæg af Lintz » 28 jul 2015 14:37

pille bruger skrev: Det lyder som en defekt udgang.
Har du haft tordenvejr, og har du en forsikring der dækker ?
Ja, så var det måske tid til en opdatering.
Ingen tordenvejr. Forsikringen skal undersøges. Hvad kræves der af rep. Helt ny styring ?
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

Indlæg af pille bruger » 28 jul 2015 15:08

Lintz skrev: Ingen tordenvejr. Forsikringen skal undersøges. Hvad kræves der af rep. Helt ny styring ?
Det er måske en udgang der er defekt, og det kan laves ved den lokale radio / tv mand.
Det er set at rep. kan være ½ pris af ny styring, så forhør dig om priser.
Stumpen koster ikke mange mønter, men de tager for at fejlsøge og det kan koste kassen.
Måske det var en god anledning til en opdatering.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

Indlæg af Lintz » 28 jul 2015 15:39

Kan det virkelig betale sig at opgraderer til ver. 10. Er ikke intresseret i stokercloud - Ej heller en masse tilbehør påbygget.

Hva med version 7...
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.

Indlæg af pille bruger » 28 jul 2015 19:38

Lintz skrev:Kan det virkelig betale sig at opgraderer til ver. 10. Er ikke intresseret i stokercloud - Ej heller en masse tilbehør påbygget.

Hva med version 7...
V7 er super :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/