Intet varmt vand

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
HrJustesen
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 6
Tilmeldt: 25 jan 2014 18:13
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 220
Brændsel: Piller
Geografisk sted: Hårbølle . Møn

Intet varmt vand

Indlæg af HrJustesen »

Hej,

spørger som komplet novice ud i vvs-verdens store mysterier, så håber at der er nogen herinde, der kan hjælpe.

Jeg har et Passat C2-pillefyr, der sammen med en Grundfos Alpha-2 pumpe varmer vores 220 kvm hus op. Dertil har vi ligeledes tilsluttet en Metrotherm 110l combivarmtvandsbeholder.

Efter at have skiftet til den nye pumpe (fra en tilsvarende, men ældre model) varmer fyret ikke længere vores brugsvand. Vi har derfor været nødsaget til at slå ellegemet til.. Æv.

Pumpen kører med 33kw (den gamle pumpe kørte med 42kw) og fyret varmer som det altid har gjort.

Er der mon nogen, der kan give et bud på, hvad jeg gør galt/hvad der er galt?

På forhånd tak for hjælpen!

Mvh Aslak

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Intet varmt vand

Indlæg af thy »

billeder at rørføringen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange

Intet varmt vand

Indlæg af Zarge »

Hvis der ikke er lavet andet end bare skiftet pumpe, er det sikkert luft, sandsynligvis i vandvarmeren... Hvis du kigge under bunden finder du muligvis en messing "møtrik", ligner en strålespids... Hvis du løsner den kommer der vand og evt luft ud, så hold lige en klud og en kop under... Sluk gerne pumpen imens...
HrJustesen
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 6
Tilmeldt: 25 jan 2014 18:13
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 220
Brændsel: Piller
Geografisk sted: Hårbølle . Møn

Intet varmt vand

Indlæg af HrJustesen »

Tak for hjælpen. Er det denne ventil jeg skal åbne?

Altså den kobberfarvede?
Vedhæftede filer
IMG_1343-3.JPG
Brugeravatar
DBS
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 546
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange

Intet varmt vand

Indlæg af DBS »

Den som zarge omtaler sidder under bunden af vandvarmer, ikke på rørene,

HrJustesen
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 6
Tilmeldt: 25 jan 2014 18:13
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 220
Brændsel: Piller
Geografisk sted: Hårbølle . Møn

Intet varmt vand

Indlæg af HrJustesen »

Tak DBS. Jeg fandt den. Koldt vand var hvad der kom ud af den. Ingen luft
Kruse
Stoker XII
Stoker XII
14
Indlæg: 783
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 32 gange
Blevet takket: 25 gange

Intet varmt vand

Indlæg af Kruse »

Er der varme på resten af huset?
Sidder der en ventil og regulere temperatur i vand varmer? Så kunne det være den der har sat sig eller der er kommet skidt i.
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

Intet varmt vand

Indlæg af newpas »

Der sidder et snavsfilter der peger op(til højre) er det rent?
Brugeravatar
DBS
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 546
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange

Intet varmt vand

Indlæg af DBS »

Den grå dims der peger skråt op til højre, er afspæringsventil for vandvarmer, den sorte er så aftap, det er et standard armatur som ofte følger med en metro vandvarmer.

Spørgsmålet er vel hvad som reguler temp i vandvarmer ?

Besvar