Grundet problemer med min VVB skal den muligvis skiftes. Den har været små utæt så vand gået i el, og det er jo nok kun et spørgsmål om tid inden det sker igen.

Termostatet er ramt heraf og temperaturen bliver ved at lægge på 60/61 grader. Sker der noget ved dette?

Udover, at fyret jo naturligvis arbejder mere end hvis temperaturen ligger på 55.


Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

VVB temperatur

Indlæg af Flemming DJ » 27 jan 2015 21:44

Når den alligevel snart skal skiftes, sker der ikke andet ved det end, at den varme hane bliver lidt varmere.

Kører man altid med højere temperatur i vvben, kalker den lidt hurtigere til.
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 234
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Brændsel: Træpiller
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

VVB temperatur

Indlæg af Nybegynderen » 27 jan 2015 22:33

Hvad skal den helst lægge omkring?

Fair pris for en ny beholder som kan solvarme også?

Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 39 gange

VVB temperatur

Indlæg af JFinderup » 28 jan 2015 06:46

Vedr. VVB temperatur, så er der diskuteret noget om det i denne tråd -> Max temperatur VVB
Og hvad nogen har stillet den til her -> VVB maks. temperatur

Fair pris er et relativt begreb, men google giver nok et svar. Se hvad prisen er hos diverse web-forretninger, så har du et udgangspunkt.
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank



Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

VVB temperatur

Indlæg af Flemming DJ » 28 jan 2015 11:25

55° er en fin temperatur. Kører selv deromkring, termostaten står vist på 57 men er vist lidt optimistisk.

Legionellabakterier dør svjh ved ca. 45°, så alt mellem 50 og 57 er i min bog acceptabelt. Kalken udfældes mere, jo højere temperaturen bliver.

Når vi kører på solvarme om sommeren, kan vores falde til ca. 46 før, elpatronen slår igang og varmer op til 55, ca, svjh. :wink: