hey, jeg skal til at koble en ny bygning til mit centralvarme på 180m2. Pt har jeg en 13 liters ekspansions beholder, og opvarmer 47m2 med gulvvarme, det jeg skal finde ud af er om jeg skal ha en større ekspansions beholder.
Jeg har regnet lidt:
227m2x 4,5m slange pr m2= 1023m gulvvarmerør ialt
1023m rør x 0,20 liter (indhold for 1m 20mm rør)= 204 liter vand i alt
Vvb = 110 l
204 liter + 110 liter = 314 liter ialt (plus kedel og lidt rør)
Hvir stor skal en ekspansions beholder være til 314 liter anlæg?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Ekspansions beholder
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Ekspansions beholder
at din vvb er 110 liter, giver dig ikke 110 liter til ekspantion.
der sidder blot en spiral heri, så regn lige om.
men jeg havde monteret en 25 liters, hellere for stor, end for lille.
der sidder blot en spiral heri, så regn lige om.
men jeg havde monteret en 25 liters, hellere for stor, end for lille.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- elpres
- Stoker XV
- Indlæg: 1008
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 12 gange
- Kontakt:
Ekspansions beholder
Nårh nej, det har du jo ret i. Så i alt er der nok lidt mere end 200 l i systemet. Hvad er det man siger med %, er det 4% vandet skal ha lov at udvide sig?Bigfoot skrev:at din vvb er 110 liter, giver dig ikke 110 liter til ekspantion.
der sidder blot en spiral heri, så regn lige om.
men jeg havde monteret en 25 liters, hellere for stor, end for lille.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Ekspansions beholder
Hvis det er trykekspansion kan du med fordel gå efter 10% i ekspansionsvolume for at undgå for store tryk udsvingelpres skrev:
Nårh nej, det har du jo ret i. Så i alt er der nok lidt mere end 200 l i systemet. Hvad er det man siger med %, er det 4% vandet skal ha lov at udvide sig?
- elpres
- Stoker XV
- Indlæg: 1008
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 12 gange
- Kontakt:
Ekspansions beholder
Ok, kan jeg sætte 2 stk ekspansions beholdere på samme system, det er der vel ik noget galt med vel?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Ekspansions beholder
det kan du nemt.....elpres skrev:Ok, kan jeg sætte 2 stk ekspansions beholdere på samme system, det er der vel ik noget galt med vel?
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.