Jeg har nu mit varmesystem kørende på 3 sæson, og hver vinter har jeg haft problemer med at holde varme på systemet.
og i sidste sæson fik jeg 1 salen koblet på, og nu er det ikke blevet bedre..

Blakstar 10 KW med Woody styring, 110L vvb. Gulvvarme i 6 zoner i stueplan, og 5 radiatorer på føstesalen, huset er ca 105m2 i stueplan og 70 på førstesaln, er blevet renoveret for 3 år siden, med nyt tag og isolering, samt nyt gulv også med isolering.

Problem 1:
Vi har været i bad og VVB er kold, (vi er 2 voksne og 2 børn) og vi kan kun gå i bad 2 af os, så bliver vandet koldt. Men herefter går der meget lang tid inden vi har varmt vand igen. vil det være en løsning at få monteret en VVB prioritering på systemet. eller andre gode råd?
og går det evt. meget ud over den øvrige varme til huset, som heller ikke virker særlig godt.

Problem 2:
Mine rumføler står til 21 grader, og radiatorer på første salen 3,5.
Men det virker som at systemet ikke kan varme det op, hvis der bliver nogenlunde temperatur i stueplan, er alle radiatorer kolde. og også omvendt.


Kører med kedel temp på 66grader, med dif. på 10 over og 5 under.

Den VVSér som har lavet systemet, har jeg haft ude at par gange uden held. Tror desværre ikke at han er særlig skarp til disse systemer.

Så jeg søger nogle gode råd, eller en der kunne komme forbi og hjælpe mig videre.

Har lige taget et par billeder af systemet som sidder i huset.

Dropbox med lidt billeder
https://www.dropbox.com/sh/hwm0u36opid3 ... AgQsa?dl=0
På forhånd tak.

Varme problemer

: 09 dec 2014 22:25
af newpas
Jeg håber en ekspert byder ind men da jeg tror at din returtemperatur nærmer sig 55¤ ville jeg hæve kedeltemp til 70¤ og måske 5¤over og 2¤ under da det meste af cirkulationen ellers efter min mening går gennem shunten. Forøvrigt tror jeg at man skal stå og studere dit anlæg et par timer for at "fornemme" det.

Varme problemer

: 10 dec 2014 07:07
af pille bruger
nicolaitoft skrev:Hej derude.

Jeg har nu mit varmesystem kørende på 3 sæson, og hver vinter har jeg haft problemer med at holde varme på systemet.
og i sidste sæson fik jeg 1 salen koblet på, og nu er det ikke blevet bedre..

Blakstar 10 KW med Woody styring, 110L vvb. Gulvvarme i 6 zoner i stueplan, og 5 radiatorer på føstesalen, huset er ca 105m2 i stueplan og 70 på førstesaln, er blevet renoveret for 3 år siden, med nyt tag og isolering, samt nyt gulv også med isolering.

Problem 1:
Vi har været i bad og VVB er kold, (vi er 2 voksne og 2 børn) og vi kan kun gå i bad 2 af os, så bliver vandet koldt. Men herefter går der meget lang tid inden vi har varmt vand igen. vil det være en løsning at få monteret en VVB prioritering på systemet. eller andre gode råd?
og går det evt. meget ud over den øvrige varme til huset, som heller ikke virker særlig godt.

Problem 2:
Mine rumføler står til 21 grader, og radiatorer på første salen 3,5.
Men det virker som at systemet ikke kan varme det op, hvis der bliver nogenlunde temperatur i stueplan, er alle radiatorer kolde. og også omvendt.


Kører med kedel temp på 66grader, med dif. på 10 over og 5 under.

Den VVSér som har lavet systemet, har jeg haft ude at par gange uden held. Tror desværre ikke at han er særlig skarp til disse systemer.

Så jeg søger nogle gode råd, eller en der kunne komme forbi og hjælpe mig videre.

Har lige taget et par billeder af systemet som sidder i huset.

Dropbox med lidt billeder
https://www.dropbox.com/sh/hwm0u36opid3 ... AgQsa?dl=0
På forhånd tak.
Din kedel temperatur + diff over + diff under temperaturer er ok,
det er måske din cirkulations pumpe der står forkert, eller luft.
Du skal have den over på konstant.
Tryk på knappen indtil der er 2 lodrette streger der lyser.
Er det ikke tryk nok, må du over på 3 lodrette streger.
Er styringen på StokerCloud ?

Varme problemer

: 10 dec 2014 21:48
af Silkeborg-1981
Den blå styreventil til venstre for pumpe til gulvvarme skal stå mellem 3 og 4 .

Kortslutter dit anlæg ik op i varmtvandsbeholder ???? Kan ik se noget på billeder til at styre det varmevand ...

Er din indreguling på fremløb under rød låg på gulvvarmen åben nok ???

Varme problemer

: 10 dec 2014 22:21
af nicolaitoft
Hej Michael
Jeg er lige i gang med at få temperatur til vvb koblet på og få systemet på nettet, skal lige have klargjort en computer til det.
Prøver lige at sætte den over på 2 streger.

"silkeborg-1981"
Min termostat står på 4,5 ca. hvis jeg går længer ned kommer der ikke meget varme ud i Gulvvarme systemet.
Måske dette også har noget med, det du spørger til om det er åben nok. Er der nogle gudelines for hvor meget der skal åbnes op ??
Forstår ikke helt hvad du mener med kortslutter i VVB, jeg har ikke noget der styrer det varme vand, den sidder bare imellem frem og retur.

Varme problemer

: 10 dec 2014 22:28
af Silkeborg-1981
Hvis der intet er til at styre det varmevand på beholderen racer vandet bare igennem og ik ned i gulvvarme slanger da der er mere modstand .

Du skal have en fremløbsventil på med føler op i bunden af beholderen eller en returventil på. De lukker så når beholderen er varm nok . Og så kan varmen bruges andre fra fyret i stedet for altid køre igennem beholderen .

Varme problemer

: 10 dec 2014 22:30
af Silkeborg-1981
Hvis du skiller den blåventil til vanstre for pumpe ad der styre gulvvarme kan det godt være at gummiet er faldet lidt af ventilsæde og lukke for flow, har set det et par gange før... Skal lige tjekkes .

Varme problemer

: 10 dec 2014 22:34
af nicolaitoft
Okay,
Det lyder som om at det er en std. ting man sætter på.
Så kan man undre sig over at den ikke er monteret fra start.

Skal det bare være en med manuel regulering, eller en 3 vejs ventil med styring fra fyr ?

Varme problemer

: 10 dec 2014 22:43
af Silkeborg-1981
Alm 3/4 fremløb ventii med sort følerhoved med løsføler

Eller alm 1/2 retur ventil på retur ( det nemmeste )

De håndreguleres , ik noget med fyr

De er helt alm ventiler