HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Niclas
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 39
Tilmeldt: 22 jun 2014 22:26
Mit fyr: REKA HKRST20-FKS750
Areal: 250
Brændsel: Alt der kan fyldes i.
Fremviser gerne i postnummer: 4913

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

Indlæg af Niclas »

Hej alle.

Jeg har lige sat nyt fyr op og etableret fyrrum. Mit problem er nu, at jeg ikke kan opnå samme varme i huset og på mine radiatorer. Det skyldes på ingen måde fyret, det køre upåklageligt, men det er lidt problematisk når der kun er 17 grader i huset når fremløb er på 75 grader, og termostaterne står på 5.

I forbindelse med at fyrrummet er blevet flytter er der gravet 12 meter præisoleret rør ned, som er tilsluttet hvor det gamle fyr stod.

Jeg har prøvet at illustrer hvordan det gamle centralvarmesystem er opbygget. Jeg tror selv at problemet ligger hvor den vandrettet blå streg er tegnet. Det er hvor rørene går ind i huset. der er en bøjning før og efter, og det er reelt set højeste punkt inden vandet bliver ført helt op til ekspansionsbeholderen.
Der er ikke monteret udluftere på de rør, og vi tror at det er der hvor luften samler sig. Har luftet alt ud, ladet cirkulationspumpen køre i "ryk" og hældt vand på flere gange, og fra flere steder.

Jeg er lidt ude i, at vi i morgen bore et lille hul i rørene inden de går ind i huset og prøver at lufte dem ud der, hvorefter der bliver sat et stykke gummi og et kraftigt spændebånd.

Jeg ved det er en nødløsning, men det er satme ved at være koldt udenfor og der skal gerne noget varme i rørene.

centralvarme.png
REKA HKRST20-FKS750 på vestlolland opvarmer 250 m2, i fremtiden også havestue og garage.
Fyrer med kornafrens og affald fra morgenmadsproduktion...

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

Indlæg af newpas »

Nogen har med held puttet sulfo/opvaskemiddel i anlægget. Skulle tage "spændingen" i vandet og opløse luftbobler. Ellers enig. Det er (sgu) meget småt med udluftere du har!!
Niclas
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 39
Tilmeldt: 22 jun 2014 22:26
Mit fyr: REKA HKRST20-FKS750
Areal: 250
Brændsel: Alt der kan fyldes i.
Fremviser gerne i postnummer: 4913

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

Indlæg af Niclas »

Okay det kan jeg da lige prøve at vende med den gamle, da han hjælper mig i morgen. Ellers ender det med en anboring, som må holde til sommer og hvor der så skal sættes lidt flere udluftere på.

Jeg syntes det er helt forrykt, at man kan lave rørføring sådan, man kan jo sige sig selv, at hvis der bliver tappet vand af, systemet, bliver de to rør fyldt med luft. Fremløbs røret er nok presset tomt af vandet, men returen tvivler jeg på kan tømme sig selv.
REKA HKRST20-FKS750 på vestlolland opvarmer 250 m2, i fremtiden også havestue og garage.
Fyrer med kornafrens og affald fra morgenmadsproduktion...
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

Indlæg af newpas »

Kan du ikke i samme ombæring lave et lukket system?
Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

Indlæg af Zarge »

Nu du selv siger "anboring"... Var det så ikke netop en løsning...
http://www.vvs-eksperten.dk/roer1/lyn-t ... h=anboring
Og så en auto udlufter på... ;-)

Niclas
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 39
Tilmeldt: 22 jun 2014 22:26
Mit fyr: REKA HKRST20-FKS750
Areal: 250
Brændsel: Alt der kan fyldes i.
Fremviser gerne i postnummer: 4913

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

Indlæg af Niclas »

@Zarge

Den lille dims havde jeg ikke lige fået kigget på, planen var at lave en løsning med et par spændebånd og lidt gummi, men i princippet samme fremgangsmåde.

@ Newpass

Et lukket system ville klart være at fortrække, men tror først det bliver lavet når jeg får lavet hele varmesystemet om med gulvarme i stueetagen. Huset er 100 år gammelt, og jeg ved ikke om systemet kan klare et lukket anlæg, og har ikke tid til at begynde på det i den nærmeste fremtid.
REKA HKRST20-FKS750 på vestlolland opvarmer 250 m2, i fremtiden også havestue og garage.
Fyrer med kornafrens og affald fra morgenmadsproduktion...
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

Indlæg af newpas »

God arbejdslyst når den tid kommer! :great:
Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

Indlæg af Ernst Drastrup »

Det er helt klart luftproblemer du døjer med.
Men hvor sidder din cirkulationspumpe.??
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --
Niclas
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 39
Tilmeldt: 22 jun 2014 22:26
Mit fyr: REKA HKRST20-FKS750
Areal: 250
Brændsel: Alt der kan fyldes i.
Fremviser gerne i postnummer: 4913

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

Indlæg af Niclas »

Pumpen sidder på fremføringen ved fyret.

En helt ny Alpha 25-60-180, der sad en 25-40-180 til at starte med, men valgte at skifte den ud, da vi mistænkte den for ikke at være kraftig nok.
REKA HKRST20-FKS750 på vestlolland opvarmer 250 m2, i fremtiden også havestue og garage.
Fyrer med kornafrens og affald fra morgenmadsproduktion...
levi

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

Indlæg af levi »

Zarge skrev:Nu du selv siger "anboring"... Var det så ikke netop en løsning...
http://www.vvs-eksperten.dk/roer1/lyn-t ... h=anboring
Og så en auto udlufter på... ;-)
Nej brug ikke sådan noget skrammel der - pakningen holder ikke til temp. svingninger i længden!

Besvar