Luft ved pumpen når Akkumulerings tanken køles

: 29 nov 2014 20:52
af Rasmus_A
Er der en Guru som kan give en logisk forklaring på, hvorfor min pumpe begynder at kører med luft når temperaturen i toppen af akku. tanken går under 50-55 grader?

Når jeg fyrer op og får tanken op på 75/70 top/bund grader (1850 liter) og trykket ligger på 1,2-1,3 bar, kører det hele som det skal. Og det bliver ved med at kører også når tanken er på 60/20 grader og trykket på 0,5-0,6 bar.
Men hvis så jeg ikke lige har været hjemme og tanken kommer ned på 50/20 grader, eller der under, begynder pumpen at kører med luft, selv hvis jeg hæver trykket til 0,7 bar (kold).

Vores hus krævede 4 meter vandsøjle da det var en Salamander med åben ekspansion. Så det burde vel ikke være trykket den er gal med?

Pumpen er en Grundfos Alpha2 25-40 fra 2008, og har været oppe over kogepunktet i det gamle anlæg hvis det har noget at sige? :roll:

Luft ved pumpen når Akkumulerings tanken køles

: 29 nov 2014 20:59
af Jens
Hmm, er din trykekspansionsbeholder stor nok ??
Der skal vel en rimelig stor en til, når det er sammen med en 1850 liters akkutank + vandet rundt i systemet.
Blot en tanke.

Edit: Anbefales der ikke normalt en ½ bars overtryk i forhold til nødvendig "løftehøjde" ??

Luft ved pumpen når Akkumulerings tanken køles

: 29 nov 2014 21:01
af Ollii
Det er vel bare ekspantionen der er for lille. så der ikke er vand nok til rådighed.?

Luft ved pumpen når Akkumulerings tanken køles

: 29 nov 2014 21:13
af Rasmus_A
Ekspansion er på 200 L, og anlægget har altid lagt på 0,5 bar kold og max 1,3 bar varm. Det virker mere som om at det er temp. der afgøre det. Som nu i dag hvor tanken var nede på 40 grader og 0,7 bar, og jeg tændte op gik der 30-45 min så var luften væk fra pumpen (fremløbet var kommet over 60) men anlægget var på mellem 0,7 og 0,8 bar og øverste temp måler var på 45 grader. Skal siges at den sidder et stykke under frem løb fra fyr og til hus

Skal siges at selvom den pumpede med luft og temperaturen var lav, var alle radiator inden for stadig lune.

Luft ved pumpen når Akkumulerings tanken køles

: 29 nov 2014 21:30
af Ollii
Prøv og hæv trykket lidt. Jeg gætter stadig på manglende vand er evt. manglende fortryk på ekspantion.

mvh.

Luft ved pumpen når Akkumulerings tanken køles

: 29 nov 2014 21:35
af Rasmus_A
Ollii skrev:Prøv og hæv trykket lidt. Jeg gætter stadig på manglende vand er evt. manglende fortryk på ekspantion.

mvh.
Gjorde jeg i dag. Fra 0,5 til 0,7 ved 40 Grader. Da der var varmet ca 50 liter vand op var fremløbet stabilt på 60 grader forsvandt luften
Men 0,6 ved 60 grader er der ingen problem normalt

Luft ved pumpen når Akkumulerings tanken køles

: 29 nov 2014 23:48
af newpas
Du skriver 200L ekspansion. Har du en bælgekspansion som kan tage 200L er det ok. Tommelfingerregel er 6% af det vand der kan være i anlæg. Men alligevel synes jeg du skal hæve dit tryk. Dit fortryk må jo være for lavt hvis du kan komme ned på 0,5 bar.

Luft ved pumpen når Akkumulerings tanken køles

: 30 nov 2014 11:14
af Ernst Drastrup
Hvis du har mulighed for at tegne et diagram over, hvordan du har strikket anlægget sammen,
kan måske give en forklaring om, hvad der kan være galt.

Luft ved pumpen når Akkumulerings tanken køles

: 30 nov 2014 17:01
af Rasmus_A
newpas skrev:Du skriver 200L ekspansion. Har du en bælgekspansion som kan tage 200L er det ok. Tommelfingerregel er 6% af det vand der kan være i anlæg. Men alligevel synes jeg du skal hæve dit tryk. Dit fortryk må jo være for lavt hvis du kan komme ned på 0,5 bar.
Pas, da jeg købte anlægget var det et "færdig" sæt, og der stod der bare 200 liter ekspansion :roll: så går bare ud fra at det er det?
Fortrykket er 0,5 bar da det gamle løfte højde var 4 meter.
Varme anlæg.jpg
Sådan er det sat sammen

Luft ved pumpen når Akkumulerings tanken køles

: 30 nov 2014 21:50
af Ernst Drastrup
For mig at se, så er der tale om et ganske almindelig varmeanlæg,
som på ingen måder skulle være problemer med,
medmindre trykekspansionsbeholderen arbejder med en delvis defekt membran.