Anbefalet returtemperatur til oliekedel?

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
11
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange

Anbefalet returtemperatur til oliekedel?

Indlæg af JFinderup »

Halløj i forum – nu har jeg søgt og søgt og kan ikke finde en anbefaling af returtemp til en oliekedel (Tasso 20 MS oilefyrsskab – 2002).
Mens jeg bygger fyrrum og skorsten skal jeg bruge oliefyret lidt endnu – Det er tilsluttet en buffer og returen kommer fra bunden af den. Den bruger bare en masse energi på at vare hele bufferen op hele tiden – formentlig fordi fyret styres af kedeltemp. – Jeg tænker at shunte returvandet så returtemp til oliekedel bliver lidt højere.
MEN jeg kan kun finde anbefalinger/krav til returtemp til pillefyr & fastbrændsel. Hvad er anbefalingen til en oliekedel?
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Anbefalet returtemperatur til oliekedel?

Indlæg af John Skov Jensen »

Da sådan en tasso kedel er en støbejerns kedel er der normalt ingen grund til at shunte returvandet.
Men ønsker du det af hensyn til din øvrige installation kan du jo bare shunte til 50 grader og køre med 60-65 i fremløb
Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
11
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange

Anbefalet returtemperatur til oliekedel?

Indlæg af JFinderup »

OK - Tak for hurtigt svar - jeg var i tvivl om det var plade- eller støbejern - så vil jeg bruge top- og midttemperatur på buffer til at styre hvornår den skal fyre.
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank