Side 1 af 1

vand i skorsten

: 23 okt 2014 16:43
af Femmer
hvad er der galt med min ny opsatte men brugte tasso 20 ms oliekedel/unit
der kommer vand i min skorsten ca en kopfuld om ugen
har en hætte på skorstenen så det er ikke oppefra det kommer
kedlen taber meget lidt vand skal fylde lidt vand på en gang om måneden i ca 10 sekunder næsten ingen ting
har kikket indvendigt i kedlen der ser ikke ud til at sive vand i brandkamret
kan det væer for lav start stop temp. er pt ca 45 /58 grader

vand i skorsten

: 23 okt 2014 16:54
af dannidines
Kondens grundet lav røgtemperatur måske?

10 sekunders vand på en gang om måneden, er det normalt?
Femmer skrev:hvad er der galt med min ny opsatte men brugte tasso 20 ms oliekedel/unit
der kommer vand i min skorsten ca en kopfuld om ugen
har en hætte på skorstenen så det er ikke oppefra det kommer
kedlen taber meget lidt vand skal fylde lidt vand på en gang om måneden i ca 10 sekunder næsten ingen ting
har kikket indvendigt i kedlen der ser ikke ud til at sive vand i brandkamret
kan det væer for lav start stop temp. er pt ca 45 /58 grader

vand i skorsten

: 23 okt 2014 18:54
af calle
10 sekunder vand en gang om måneden lyder (også) af meget i mine ører :roll:

Venlig hilsen

vand i skorsten

: 23 okt 2014 19:51
af Landlyst
ny opsatte men brugte tasso 20 ms oliekedel/unit
øh er det godkendt?? :shock:

vand i skorsten

: 23 okt 2014 20:50
af Brandsen
Halløj i forum,

Det er en ret lav stop temperatur på kedlen, så gad vide hvor varmt vandet er i din varmt vands beholder ??
Det kunne meget vel være alt for tæt på Legionella grænsen, der er på 45grader.

vand i skorsten

: 24 okt 2014 06:15
af John Skov Jensen
Femmer skrev:hvad er der galt med min ny opsatte men brugte tasso 20 ms oliekedel/unit
der kommer vand i min skorsten ca en kopfuld om ugen
har en hætte på skorstenen så det er ikke oppefra det kommer
kedlen taber meget lidt vand skal fylde lidt vand på en gang om måneden i ca 10 sekunder næsten ingen ting
har kikket indvendigt i kedlen der ser ikke ud til at sive vand i brandkamret
kan det væer for lav start stop temp. er pt ca 45 /58 grader
Nu er sådan en støbefætter jo ikke kendt for ligefrem at underafkøle røggasserne, men med den lave kedeltemperatur kan kondens sikkert opstå. Sæt kedeltemp til 60 grader.

I øvrigt
Er din samlever skorstensfejer?, Hvis ikke så skynd dig at finde dig en og gift dig med ham, for det bliver nødvendigt for at få godkendt denne kedel.
Det er mange år siden den faldt for reglerne om virkningsgraden, alle oliekedler i dag skal være kondenserende.
Halløj, din kedel kondenserer jo også, bare ikke på den rigtige måde :shock:

vand i skorsten

: 24 okt 2014 06:47
af dannidines
Nu kan "ny opsatte, men brugte.." Vel dække over en gammel kedel som har været nedtaget på matriklen grundet renovering e.l. og genopsat, så er den jo ikke ulovligt monteret.