Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Tm bio manager

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
B.T.
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 125
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Mit fyr: Twin Heat M20I
Areal: 150
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: Sønder Jylland

Tm bio manager

Indlæg af B.T. » 09 okt 2014 18:23

Hej
Jeg har lige fået en tm3006 styring hvor der er Mont kabel til computer men mangler selve programmet.
Kan det passe at man ikke kan finde det på nettet har søgt længe?
Mvh Brian


Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 53 gange

Tm bio manager

Indlæg af Flammen » 09 okt 2014 18:44

du har pb

timkenneth
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 723
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Fremviser gerne i postnummer: 6980
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange

Tm bio manager

Indlæg af timkenneth » 10 okt 2014 06:35

går du fra flammen har serviceret dig, ellers har jeg programmet.

Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 53 gange

Tm bio manager

Indlæg af Flammen » 10 okt 2014 06:57

den er klaret

pspe01
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 08 jan 2011 17:25
Mit fyr: Benekov R25
Areal: ca 300
Brændsel: Piller/Korn
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: Slettestrand/Nordjylland

Tm bio manager

Indlæg af pspe01 » 10 nov 2014 10:39

Har du fået det til at virke? Jeg tidligere prøvet, men når jeg bruger TM manager mangler der nogle parametre. Bla. ydelse og vand temperatur


B.T.
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 125
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Mit fyr: Twin Heat M20I
Areal: 150
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: Sønder Jylland

Tm bio manager

Indlæg af B.T. » 11 nov 2014 22:25

Hej
Nu har jeg lige prøvet at sætte com til min løse styring
Så vidt jeg kan se har jeg alle parameter på com
Men jeg synes at jeg har et andet problem jeg kan godt læse styringer men hvis jeg laver nogle ændringer på com kan jeg ikke skrive dem til styringen

Mvh Brian

pspe01
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 08 jan 2011 17:25
Mit fyr: Benekov R25
Areal: ca 300
Brændsel: Piller/Korn
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: Slettestrand/Nordjylland

Tm bio manager

Indlæg af pspe01 » 12 nov 2014 09:39

Hej
Som du ser mangler der lidt. Men der har du ingen problemer?
[album]2061[/album]
Har også problemer med at skrive har jeg lige fundet ud af. Har lige prøvet at ændre på 'Drift temp'. Tilsyneladende overføres den nye værdi rigtigt, men når jeg så indlæser værdierne fra styringen igen står der 0 i 'Drift temp'.

B.T.
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 125
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Mit fyr: Twin Heat M20I
Areal: 150
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: Sønder Jylland

Tm bio manager

Indlæg af B.T. » 12 nov 2014 16:47

Hej
De parameter du mangler er det ikke pga at din styring er slukket
Mvh Brian


Besvar