Trækstabilisator

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
jkjensen
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 27
Tilmeldt: 12 sep 2013 10:32
Mit fyr: Ecoteck HR 100
Areal: 142
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5491
Geografisk sted: Fyn

Trækstabilisator

Indlæg af jkjensen »

Er det et no-go at montere en trækstabiliator under røgrørets indgang i skorsten?

Jeg forestiller mig, at en montering under røgrøret vil kunne give turbulens og "forstyrre" trækket ved røgrøret, men er det sådan?

Årsagen til spørgsmålet er, at jeg lige nu har et fint hul ind i skorstenen, der lige passer til indmuring af en stabilisator - det sidder bare på den "gale" side af røgrøret.

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

Trækstabilisator

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Du kan fint sætte en træk-fætter under røgrørets indgang i skorstenen.

Teoretisk giver det en anelse turbulens som du selv skriver, men mere teoretisk
end praksis, og du kan jo atid justere lidt på balanceklappen på træk-fætteren.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Besvar