Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Indlæg af svsommer » 23 aug 2014 10:24

Hej
Min min åben beholder står for udskiftning og jeg vil gerne have en trykbeholder op.
Men hvordan beregner jeg størrelsen?
og skal det være 1,5 eller 3bar?
Huset er på 170kvm i to plan 15kvm med gulvvarme og resten med radiator.
mvh
mvh
svsommer


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Indlæg af John Skov Jensen » 23 aug 2014 12:05

Jeg tror ikke din roca kedel er hverken beregnet eller godkendt til trykekspansion, men prøv at læse på typeskiltet på kedlen. Den skal være godkendt til 6 bar drifttryk, (bemærk ikke 6 bar prøvetryk) for at være helt i overensstemmelse med reglerne for trykekspansion.

Men som svar på dit spørgsmål ang størrelse
Ekspansionsbeholder størrelsen skal på et automatisk fyret anlæg være 4 % af anlæggets samlede volumen
Man vil typisk vælge en 2,5 bar sikkerhedsventil

Fortrykket i ekspansionsbeholderen skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.

svsommer
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 775
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 6 gange
Kontakt:

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Indlæg af svsommer » 24 aug 2014 07:29

John Skov Jensen skrev:Jeg tror ikke din roca kedel er hverken beregnet eller godkendt til trykekspansion, men prøv at læse på typeskiltet på kedlen. Den skal være godkendt til 6 bar drifttryk, (bemærk ikke 6 bar prøvetryk) for at være helt i overensstemmelse med reglerne for trykekspansion.

Men som svar på dit spørgsmål ang størrelse
Ekspansionsbeholder størrelsen skal på et automatisk fyret anlæg være 4 % af anlæggets samlede volumen
Man vil typisk vælge en 2,5 bar sikkerhedsventil

Fortrykket i ekspansionsbeholderen skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Tak for dit svar john
kedlen har 4bar tryk det vil så sige jeg bliver nødtil at glemme det med lukket anlæg.
hvad kan jeg så gøre for at mindske varmetabet i beholderen udover mere isolering?
hvor højdt over radiator skal den åbne beholder være?
mvh
svsommer

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Indlæg af John Skov Jensen » 24 aug 2014 07:32

Er det 4 bar drifttryk eller 4 bar prøvetryk der står på kedlen?

svsommer
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 775
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 6 gange
Kontakt:

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Indlæg af svsommer » 24 aug 2014 07:42

John Skov Jensen skrev:Er det 4 bar drifttryk eller 4 bar prøvetryk der står på kedlen?
har lige tjekket manualen der står Max Betriebsdruck 4bar
mvh
svsommer


svsommer
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 775
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 6 gange
Kontakt:

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Indlæg af svsommer » 24 aug 2014 07:49

har lige tjekket manualen der står Max Betriebsdruck 4bar
mvh
svsommer

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Indlæg af John Skov Jensen » 24 aug 2014 07:51

svsommer skrev:har lige tjekket manualen der står Max Betriebsdruck 4bar
Pb sendt

N P K
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 122
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Indlæg af N P K » 24 aug 2014 08:22

John Skov Jensen skrev:Jeg tror ikke din roca kedel er hverken beregnet eller godkendt til trykekspansion, men prøv at læse på typeskiltet på kedlen. Den skal være godkendt til 6 bar drifttryk, (bemærk ikke 6 bar prøvetryk) for at være helt i overensstemmelse med reglerne for trykekspansion.

Men som svar på dit spørgsmål ang størrelse
Ekspansionsbeholder størrelsen skal på et automatisk fyret anlæg være 4 % af anlæggets samlede volumen
Man vil typisk vælge en 2,5 bar sikkerhedsventil

Fortrykket i ekspansionsbeholderen skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Hvorfor 6 bar?
På min blackstar kedel står der prøvetryk 4bar og maks drifttryk 2,5 bar
Og den er mig bekendt godkendt til trykekspansion
Det er da ihvertfald det jeg har

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Indlæg af John Skov Jensen » 24 aug 2014 09:11

N P K skrev:
Hvorfor 6 bar?
På min blackstar kedel står der prøvetryk 4bar og maks drifttryk 2,5 bar
Og den er mig bekendt godkendt til trykekspansion
Det er da ihvertfald det jeg har
Beklager jeg huskede forkert. Kedlen skal være godkendt til drifttryk på 2,5bar og testet med prøvetryk ca det dobbelte

Sakset fra tråd hvor Levi udtaler sig om tryk godkendte kedler
Citat begynd
For at en kedel eller andre komponenter til en varmeinstallation må bruges til trykanlæg, - skal tingene testes efter et trykdirektiv.

Hvis en komponent skal køre tryk - f.eks 2,5 bar, - så skal varen kunne holde til ca. det dobbelte i tryk hvis nu skaden skulle ske at en sikkerhedsventil eller andet sikkerhedsudstyr svigter (Livrem og seler).
Citat slut

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Indlæg af John Skov Jensen » 24 aug 2014 09:15

Så derfor kan svsommer alligevel godt ombygge sin installation til tryk uden at overtræde nogen regler eller love
Beklager min fejlagtige udtalelse tidligere i tråden