Størrelse på Trykekspansionsbeholdere
-
- Stoker XII
- Indlæg: 775
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
- Kontakt:
Størrelse på Trykekspansionsbeholdere
Hej
Min min åben beholder står for udskiftning og jeg vil gerne have en trykbeholder op.
Men hvordan beregner jeg størrelsen?
og skal det være 1,5 eller 3bar?
Huset er på 170kvm i to plan 15kvm med gulvvarme og resten med radiator.
mvh
Min min åben beholder står for udskiftning og jeg vil gerne have en trykbeholder op.
Men hvordan beregner jeg størrelsen?
og skal det være 1,5 eller 3bar?
Huset er på 170kvm i to plan 15kvm med gulvvarme og resten med radiator.
mvh
mvh
svsommer
svsommer
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Størrelse på Trykekspansionsbeholdere
Jeg tror ikke din roca kedel er hverken beregnet eller godkendt til trykekspansion, men prøv at læse på typeskiltet på kedlen. Den skal være godkendt til 6 bar drifttryk, (bemærk ikke 6 bar prøvetryk) for at være helt i overensstemmelse med reglerne for trykekspansion.
Men som svar på dit spørgsmål ang størrelse
Ekspansionsbeholder størrelsen skal på et automatisk fyret anlæg være 4 % af anlæggets samlede volumen
Man vil typisk vælge en 2,5 bar sikkerhedsventil
Fortrykket i ekspansionsbeholderen skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Men som svar på dit spørgsmål ang størrelse
Ekspansionsbeholder størrelsen skal på et automatisk fyret anlæg være 4 % af anlæggets samlede volumen
Man vil typisk vælge en 2,5 bar sikkerhedsventil
Fortrykket i ekspansionsbeholderen skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
-
- Stoker XII
- Indlæg: 775
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
- Kontakt:
Størrelse på Trykekspansionsbeholdere
Tak for dit svar johnJohn Skov Jensen skrev:Jeg tror ikke din roca kedel er hverken beregnet eller godkendt til trykekspansion, men prøv at læse på typeskiltet på kedlen. Den skal være godkendt til 6 bar drifttryk, (bemærk ikke 6 bar prøvetryk) for at være helt i overensstemmelse med reglerne for trykekspansion.
Men som svar på dit spørgsmål ang størrelse
Ekspansionsbeholder størrelsen skal på et automatisk fyret anlæg være 4 % af anlæggets samlede volumen
Man vil typisk vælge en 2,5 bar sikkerhedsventil
Fortrykket i ekspansionsbeholderen skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
kedlen har 4bar tryk det vil så sige jeg bliver nødtil at glemme det med lukket anlæg.
hvad kan jeg så gøre for at mindske varmetabet i beholderen udover mere isolering?
hvor højdt over radiator skal den åbne beholder være?
mvh
svsommer
svsommer
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Størrelse på Trykekspansionsbeholdere
Er det 4 bar drifttryk eller 4 bar prøvetryk der står på kedlen?
-
- Stoker XII
- Indlæg: 775
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
- Kontakt:
Størrelse på Trykekspansionsbeholdere
har lige tjekket manualen der står Max Betriebsdruck 4barJohn Skov Jensen skrev:Er det 4 bar drifttryk eller 4 bar prøvetryk der står på kedlen?
mvh
svsommer
svsommer
-
- Stoker XII
- Indlæg: 775
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
- Kontakt:
Størrelse på Trykekspansionsbeholdere
har lige tjekket manualen der står Max Betriebsdruck 4bar
mvh
svsommer
svsommer
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Størrelse på Trykekspansionsbeholdere
Pb sendtsvsommer skrev:har lige tjekket manualen der står Max Betriebsdruck 4bar
-
- Stoker IV
- Indlæg: 122
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Størrelse på Trykekspansionsbeholdere
Hvorfor 6 bar?John Skov Jensen skrev:Jeg tror ikke din roca kedel er hverken beregnet eller godkendt til trykekspansion, men prøv at læse på typeskiltet på kedlen. Den skal være godkendt til 6 bar drifttryk, (bemærk ikke 6 bar prøvetryk) for at være helt i overensstemmelse med reglerne for trykekspansion.
Men som svar på dit spørgsmål ang størrelse
Ekspansionsbeholder størrelsen skal på et automatisk fyret anlæg være 4 % af anlæggets samlede volumen
Man vil typisk vælge en 2,5 bar sikkerhedsventil
Fortrykket i ekspansionsbeholderen skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
På min blackstar kedel står der prøvetryk 4bar og maks drifttryk 2,5 bar
Og den er mig bekendt godkendt til trykekspansion
Det er da ihvertfald det jeg har
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Størrelse på Trykekspansionsbeholdere
Beklager jeg huskede forkert. Kedlen skal være godkendt til drifttryk på 2,5bar og testet med prøvetryk ca det dobbelteN P K skrev:
Hvorfor 6 bar?
På min blackstar kedel står der prøvetryk 4bar og maks drifttryk 2,5 bar
Og den er mig bekendt godkendt til trykekspansion
Det er da ihvertfald det jeg har
Sakset fra tråd hvor Levi udtaler sig om tryk godkendte kedler
Citat begynd
For at en kedel eller andre komponenter til en varmeinstallation må bruges til trykanlæg, - skal tingene testes efter et trykdirektiv.
Hvis en komponent skal køre tryk - f.eks 2,5 bar, - så skal varen kunne holde til ca. det dobbelte i tryk hvis nu skaden skulle ske at en sikkerhedsventil eller andet sikkerhedsudstyr svigter (Livrem og seler).
Citat slut
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Størrelse på Trykekspansionsbeholdere
Så derfor kan svsommer alligevel godt ombygge sin installation til tryk uden at overtræde nogen regler eller love
Beklager min fejlagtige udtalelse tidligere i tråden
Beklager min fejlagtige udtalelse tidligere i tråden