vedr pumpe problemer

: 06 jun 2014 19:09
af snubbi
hej bigfoot
efter jeg har flytte fyrrum har pumpen fået 12 m ekstra rør ,så det den samle længede fra fyr rummet til huset er ca 35 -40 m .
rørene fra fyrrummet er til huset er 1" hele vejen ,
fyrrummet ligger højer end stue huser så det er ned af bakker ca 4-5 m ,det virket fint da jeg kørte med baxién ,
efter jeg har flytte fyrrum og fået instaleret rekaén er det gået næsten et døgn før der kom gulvvarme på kælderen mod normalt med baxien gik der kun 5- 6timer .(40 m2 gulv )
har jeg nået max rør længeden for pumpen. :great:

vedr pumpe problemer

: 06 jun 2014 19:17
af Bigfoot
så vidt jeg ved, er længden ikke et problem ved en pumpe, men stigningen/løftehøjden

tror du ikke bare der sidder en nasty gal luftlomme et sted, og driller gevaldigt?

vedr pumpe problemer

: 06 jun 2014 19:35
af snubbi
hej
rørene fra det gamler fyrrum løber op under lofte i værkstedet, og der hvor de drejer ned og går i jorden sider 2 kugle ventiler samt 2 automat udlufter,for det var der luften altid samle sig. jeg har kun tappet 30-40 liter vand, + det vande der var i baxien af .
så det er ikke meget vand der er skifte på anlæget efter at jeg har skifte til rekaèn.

vedr pumpe problemer

: 06 jun 2014 20:12
af Bigfoot
snubbi skrev:hej
rørene fra det gamler fyrrum løber op under lofte i værkstedet, og der hvor de drejer ned og går i jorden sider 2 kugle ventiler samt 2 automat udlufter,for det var der luften altid samle sig. jeg har kun tappet 30-40 liter vand, + det vande der var i baxien af .
så det er ikke meget vand der er skifte på anlæget efter at jeg har skifte til rekaèn.
med andre ord, så har du ikke været anlægget igennem, for om der evt er smuttet en luftlomme med? min erfaring er at det kan ske, og det vil ske. Det lyder meget som værende problemet.

vedr pumpe problemer

: 06 jun 2014 20:58
af snubbi
hej bigfoot
har ud lufte alle radiator i stue huset samt den ene jeg har på kontoret over værkstedet ingen luft ,og der er tryk på anlæget det er kontroleret med et andet manometer
har sat pumpen op på max ydelse
måske er der en luft lommer der driller .
anlægget er lavet sådan at hvis jeg skuller rode med baxie eks. skifte en pumpe kan lukke de 2 kuglehaner så er et kun det vand der er i kedelen der er rekan også koblet til på samme måder blot 12m længer væk

vedr pumpe problemer

: 07 jun 2014 09:11
af Havmand
hvilken pumpe har du på ? og hvad er den indstillet til

Som BF er inde på - Lyder det som luft
op på konstant tryk og så bare lad den sparke der ud af..

vedr pumpe problemer

: 07 jun 2014 20:27
af snubbi
hej havmand
jeg tro at jeg har måske fundet ud af det ,da jeg købte rekaen sad der en helt ny pumpe på den .
så den brugt jeg .
den nye pumpe har lidt mindre kapacitet, end den gamle.
Har ikke fået bytte pumpen om endnu