Side 1 af 3

hydrofor

: 22 apr 2014 18:43
af thomas larsen
Tror jeg har fået et problem med min hydrofor, jeg har næsten ingen vandtryk i vandhanerne.. vis jeg lukker hanerne bare nogle sek, så er der tryk på vandet igen, men det forsvinder hurtigt, kan se der sidder en ventil i toppen af min hydrofor, kan jeg selv putte mere tryk i beholderen så jeg får tryk i mine haner igen??? for tænder jeg lidt for det varmevand har jeg masser af tryk på vandet hele tiden..

hydrofor

: 22 apr 2014 19:04
af BWJ
Der sidder en aftapventil ½ vejs eller 2/3 nede på siden af tanken, sluk pumpen åbn aftap og lad vand løbe af, luk aftapventil og start pumpe -- færdig.
Du har ingen tryk fordi du har mistet "luftpuden" i toppen af beholder.

hydrofor

: 22 apr 2014 19:56
af thomas larsen
Ja det gør der så ikke på min. så kan ikke tappe vandet af den..

hydrofor

: 22 apr 2014 20:21
af Flammen
så kan du slukke pumpen og dræne noget vand af beholderen. åben ventilen i toppen, så der kan komme luft ind. du kan lytte dig til hvor højt vandet står i beholderen ved at banke på den. den skal være knap halvt fyldt.

du kan somregel se hvor meget vand der er i den normalt, fordi der er kondendens på beholderen i samme højde som vandet

hydrofor

: 22 apr 2014 21:26
af john m
Det kan jo være en membran hydrofor når der sidder en ventil i toppen.

hydrofor

: 22 apr 2014 21:28
af From
thomas larsen skrev:Tror jeg har fået et problem med min hydrofor, jeg har næsten ingen vandtryk i vandhanerne.. vis jeg lukker hanerne bare nogle sek, så er der tryk på vandet igen, men det forsvinder hurtigt, kan se der sidder en ventil i toppen af min hydrofor, kan jeg selv putte mere tryk i beholderen så jeg får tryk i mine haner igen??? for tænder jeg lidt for det varmevand har jeg masser af tryk på vandet hele tiden..
Prøv at pille den kontraventil af, som du monterede for et par uger siden !

hydrofor

: 22 apr 2014 21:37
af thomas larsen
Har fået det til at virke. lukkede alt vandet ud samtidligt med at jeg pillede ventilen ud, nu er den knap halvt fyldt , og ligger rimlig stabilt på 3 bar, hvor den før lå på 4 bar (sikkert pga luft i tanken), nu har jeg mere tryk end jeg havde før og massere af vand.. takker for hjælpen ;)

hydrofor

: 03 maj 2014 22:42
af thomas larsen
Nå nu døjer jeg med et andet problem, har lagt mærke til at pumpen starter oftere end før, og det kan ses på vandtrykket, da trykket daler for så at bliver kraftigere når pumpen starter, og sådan bliver den ved, start stop - start stop.. har læst mig lidt til at det er pga for lavt luftryk i beholderen.. der sidder en dækventil (som sidder på biler), kan jeg med fordel lade pumpen lave det tryk, og fylde det sidste lufttryk på som mangler, vis ja hvor meget tryk skal der i den???

hydrofor

: 03 maj 2014 22:50
af Flammen
:shock:
vand og lufttrykket vil altid være det samme.

hydroforen skal kun være 1/3-1/2 fyldt med vand.
er luftmængden for lille, vil pumpe køre meget

hydrofor

: 03 maj 2014 22:53
af thomas larsen
det er den også, så derfor skal der jo tilføjes mere luft.. for den køre jo meget som må værerende pga for lidt luft i hydroforen.. men hvor meget skal der i sådan en? og kan det tilføjes når pumpen stopper selv???