Er der nogen der har en mening om hvor man skal placere en trækstabilator i en muret skorsten.
Jeg tænker lidt i forhold til røgrøret, er dejlige meget om det er over over/ under?
Det er et muret skorsten og træsstabilatoren er af typen der skal mures ind i selve skorstenen
Placering af trækstabilator
-
- Stoker III
- 11
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
- Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
- Areal: 167
- Brændsel: DLG 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Viborg
- Kontakt:
- MichaelK
- Stoker XVIII
- 16
- Indlæg: 4674
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Placering af trækstabilator
Man anbefaler den skal sidde over røgrøret, men min. 50 cm. fra
loftet. Kan man ikke overholde afstandskravet, kan den sagtens
placeres under røgrøret. Der sidder min, og den fungerer til UG.
Mvh.
loftet. Kan man ikke overholde afstandskravet, kan den sagtens
placeres under røgrøret. Der sidder min, og den fungerer til UG.
Mvh.
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Indlæg: 528
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
Placering af trækstabilator
Er der ikke en monteringsvildledning med ? .............jeg har også en indmuret TS og den er sat i 30 cm over røgrøret , og selvfølgelig godkendt af fejerenpesog skrev:Er der nogen der har en mening om hvor man skal placere en trækstabilator i en muret skorsten.
Jeg tænker lidt i forhold til røgrøret, er dejlige meget om det er over over/ under?
Det er et muret skorsten og træsstabilatoren er af typen der skal mures ind i selve skorstenen
-
- Stoker III
- 11
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
- Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
- Areal: 167
- Brændsel: DLG 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Viborg
- Kontakt:
Placering af trækstabilator
Fandt monteringsanvisningen alligevel :-)
40 cm under loftet og 50 cm over røgrør
40 cm under loftet og 50 cm over røgrør