Dimensionering af pumpe til gulvvarme

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
11
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange

Dimensionering af pumpe til gulvvarme

Indlæg af JFinderup »

Jeg skal bruge en pumpe til en gulvvarmeshunt (6 kredse)
Jeg fandt det gode bregner hos BD -> https://www.bd.dk/media/45793/altech_gu ... rogram.xls
Resultatet er:

SAMLET RØRLÆNGDE: 476 m
NØDVENDIGT PUMPETRYK: 2,39 mvs
PUMPEKAPACITET: 805 l/h
SAMLET VARMEBEHOV: 4680 W

Kan en 25-40 Alpha pumpe bruges? Den kan klare 4 mvs så det er vel nok jf. ovenstående
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank

Brugeravatar
Aaen
Stoker XV
Stoker XV
12
Indlæg: 1392
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Areal: 200
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Kontakt:

Dimensionering af pumpe til gulvvarme

Indlæg af Aaen »

Det ved jeg ikke om den kan, men det er vist vigtigt at den pumpe du vælger kører med konstant hastighed. At sætte den på auto kan give problemer. Det er bare så du ikke vælger en der kun kan køre på auto (hvis de da findes)
Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
11
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange

Dimensionering af pumpe til gulvvarme

Indlæg af JFinderup »

Jeg har valget mellem Grundfos Alpha2 25-40 130 eller Smegaard SimFlex 25-60 130 - Begge er Kategori A men ingen grund til at bruge Smedegård 60 hvis Grundfo 40 fint kan dække behovet. Tænker på at pumpen skal styres af gulvvarme styringen.
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
11
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange

Dimensionering af pumpe til gulvvarme

Indlæg af JFinderup »

Fik lige konstateret at Aplha2 godt kan indstilles til konstant tryk - hvilket de selv anbefaler til gulvarme - så er det blot om 40'ern er tilpas i størrelse.
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

Dimensionering af pumpe til gulvvarme

Indlæg af Ernst Drastrup »

Jo, - en Alpha 2 kan sagtens klare det.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
11
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange

Dimensionering af pumpe til gulvvarme

Indlæg af JFinderup »

Tak for svar Ernst - Spørgsmålet var nu også om en model 40 kan klare opgaven eller om jeg skal op på en model 60.
Beregningen siger jeg skal op på 2,4 mVS - men det burde en model 40 nu også kunne klare ... eller ?
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

Dimensionering af pumpe til gulvvarme

Indlæg af Ernst Drastrup »

Jo, - en 40 skulle nemt kunne klare det.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

Dimensionering af pumpe til gulvvarme

Indlæg af newpas »

Jeg kører med en 25-40 på trin 1(højde) til cirkulation på overetage.
Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
11
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange

Dimensionering af pumpe til gulvvarme

Indlæg af JFinderup »

På hvor mange kredse og meter rør ... eller m2
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange

Dimensionering af pumpe til gulvvarme

Indlæg af Tom_AT »

JFinderup skrev:På hvor mange kredse og meter rør ... eller m2
Det står i første indlæg.

Besvar