Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Regulering af fremløbstemperatur som funktion af udetemp.

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
akrag
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 149
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 5 gange

Regulering af fremløbstemperatur som funktion af udetemp.

Indlæg af akrag » 27 jan 2014 10:31

Jeg har en ECL 200 som alene styrer blandeventilen ( Danfoss AMV 100 og VMV) ud fra indetemperatur,fremøbstemp. og udetemperatur. Installerede det januar `07 og har kørt problemløst lige siden. Var godt nok dyrt, men det var en bevidst prioritering. Eneste ulempe kan være hvis ECL èn om sommeren mener det er så og så varmt og regulerer ned og konen gerne vil have noget mere varme i en fart. Men der har man alle mulige indstillinger og kan fifle med hvis man orker at læse manualen.


pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Modtaget likes: 5 gange

Regulering af fremløbstemperatur som funktion af udetemp.

Indlæg af pso » 28 jan 2014 10:22

Det ser ud til at både Danfoss ECL og Automix 10 vil kunne bruges, Finder det bare for dyrt, indtil videre stiller jeg det manuelt.
Måske skal jeg en dag have en ny solfanger styring og så kan jeg få det med der.
Tak for hjælpen.

nemocharley

Regulering af fremløbstemperatur som funktion af udetemp.

Indlæg af nemocharley » 28 jan 2014 12:31

jeg tror uvr1611 styringen rummer den slags muligheder, når den tid kommer.

pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Modtaget likes: 5 gange

Regulering af fremløbstemperatur som funktion af udetemp.

Indlæg af pso » 14 feb 2014 20:25

Ja ifølge Niels fra Vvfs kan den, men synes bare ikke UVR1611 har display og de muligheder jeg kunne tænke mig.
Jeg drømmer om en linux app. på et lidt større CPU kort.

pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Modtaget likes: 5 gange

Re: Regulering af fremløbstemperatur som funktion af udetemp.

Indlæg af pso » 07 nov 2015 21:07

Hej
Har været væk hele sommeren pga af overarbejde mm. Sagen er stadig aktuel og nye input modtages gerne.


Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Re: Regulering af fremløbstemperatur som funktion af udetemp.

Indlæg af kovas » 09 nov 2015 15:57

Hej.
Jeg ved godt at du hele tråden igennem taler om funktion af udetemp, men hvorfor? For nogle år siden anbefalede det svenske Råd och Rön at man brugte en motorshunt som regulerede i forhold til innetemp. I følge dem gav det den største besparelse. http://www.termoventiler.se/index.php?s ... momatic_cc
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Modtaget likes: 5 gange

Re: Regulering af fremløbstemperatur som funktion af udetemp.

Indlæg af pso » 07 jan 2016 00:04

Der er jo stor forksle på huse og installation, derfor er sådan generalle anbefalelinger intet værd.
(et andet eksempel er HNG mente at alle familier brugte 30% af varmeforbruget til varmt vand, hvilket jo kun kan være nogenlunde rigtigt for et meget velisoleret hus, vi bruger max 5% til varmt vand-

Som nemt tidligere i tråden har jeg et hus med et gammel et strengs rør system, det ligger under gulvet og er enten meget dårligt eller slet ikke isoleret.
Det betyder at jeg får et stort unødvendigt tab vhis jeg kører med den høje fremsløbs temperatur som der er behov lige nu hele året.
Iøvrigt har jeg lige konstateret at det faktisk er min Danfoss blandeventil som er i skyld i at der er for lidt flow i et strengssystem og vi derfor ikke kunne få nok varme da det blæste kraftigt og var -5 grader. Jeg havde heldigvis en 3 vejs ventil som kobler blandeventilen ud når der skal laves varmt vand, den er nu permanent tændt. Så jeg skal alligevel have ny blandeventil med mindre modstand.

pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Modtaget likes: 5 gange

Re: Regulering af fremløbstemperatur som funktion af udetemp.

Indlæg af pso » 07 jan 2016 00:19

Er der nogen der ved om Danfoss ecl200 kan bruges sammen med esbe motorventiler istedet for de meget dyre danfoss motorventiler?

dannidines

Re: Regulering af fremløbstemperatur som funktion af udetemp.

Indlæg af dannidines » 07 jan 2016 06:47

Hej PSO,

jeg har Vejrkompensationskreds fra NBE tilsluttet mit fremløb til huset.. nu er mit RTB det "central" i mit system.. men hvad det er som sender x grader frem (fyr/buffer) er i grunden lige meget..

Systemet gør det du ønsker, en ventil som blander retur med fremløb til ønsket temperatur ind i huset ift. En kurve du selv indstiller ift udetemperstue OG windchill..

Alt efter hvordan din manuelle ventil er monteret idag, så vil jeg næsten tro du bare kan skifte den ud med blandeventilen fra NBE og tilslutte din styring (den koster under 1200kr) - du har jo allerede den "ekstra pumpe" på "hussiden" som trækker varmen ind i huset.

P.s. kræver en V7/V10 eller kommende V13 styring

pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Modtaget likes: 5 gange

Re: Regulering af fremløbstemperatur som funktion af udetemp.

Indlæg af pso » 07 jan 2016 23:52

ja det vil passe fint, men jeg har kun en v6 styyring så det bliver en dyr løsning at skulle skifte nbe styring, virker det også når pillefyrret er slukket via extern kontrol fra solfanger styring? der skal fremløb også reguleres


Besvar