Autoberegning

Indlæg af elpres »

levi skrev:
Hva` er det for en øl ? :shock:
det er 3 stk willemoes ales...
:)
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Autoberegning

Indlæg af pille bruger »

elpres skrev:
det er 3 stk willemoes ales...
:)
Måske du skal tage en afvejning mere, senere på aftenen :great:
Der kunne jo teoretisk være lidt forskel i afvejningen :cheers:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Kontakt:

Autoberegning

Indlæg af elpres »

jeg venter til imorgen. nu snurrer det mærkeligt i hovedet og jeg prøver at finde gamle cd' er med tvivlsom Heavy frem... i ved sikkert hvordan det er.?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
pso
Stoker XIV
Stoker XIV
12
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 5 gange

Autoberegning

Indlæg af pso »

Yep 3 styk og jeg er heller ikke til noget. Udmærket øl, prøv skovlyst bøgebryg brown ale en af mine favoritter
Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Kontakt:

Autoberegning

Indlæg af elpres »

pille bruger skrev:

Du skal lave en ny afvejning, og veje på en digital vægt.
Ind med det rigtige tal.
Derefter kig om dine indstillinger er langt fra de tal du finder her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Er der forskel på tallene i skema og i din styring ?
Jeg har styring 6.79... Hvilke tal skal jeg kigge på?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Autoberegning

Indlæg af pille bruger »

elpres skrev: Jeg har styring 6.79... Hvilke tal skal jeg kigge på?
Dem her http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... s1016.xlsx
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Kontakt:

Autoberegning

Indlæg af elpres »

pso skrev:Yep 3 styk og jeg er heller ikke til noget. Udmærket øl, prøv skovlyst bøgebryg brown ale en af mine favoritter
bøgebryg.... det lyder sgu godt. ved ikke hvor jeg skal skaffe dem henne. :|
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Brugeravatar
Oldgaard
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2525
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Kontakt:

Autoberegning

Indlæg af Oldgaard »

elpres skrev: bøgebryg.... det lyder sgu godt. ved ikke hvor jeg skal skaffe dem henne. :|
her ;)
http://www.superbest.dk/produkt/skovlyst-boegebryg
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig

Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm
pso
Stoker XIV
Stoker XIV
12
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 5 gange

Autoberegning

Indlæg af pso »

Fås ofte på tilbud i Superbest og Bilka. Jeg har købt flere gange til 10 kr og sidte gang hvor Netto også havde tilbud til 10 kr og jeg kom sidste dag havde de gud hjælpemig sat dem ned til 5 kr for at få dem væk. Så jeg købte 50 styk.
Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Kontakt:

Autoberegning

Indlæg af elpres »

pille bruger skrev:

Du skal lave en ny afvejning, og veje på en digital vægt.
Ind med det rigtige tal.
Derefter kig om dine indstillinger er langt fra de tal du finder her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Er der forskel på tallene i skema og i din styring ?
Ok, har kigget på tallene i min styring.
De eneste tal der skiller sig ud er blæser tallene.
Mine tal hedder lav 16, mellem 28, høj 35
Iforhold til de tal i excell arket som er 20, 28, 38.

Jo så har jeg også en kedeltemp på 65, og min shunt står på 60.

Det er vel ok ??
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--