Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Indretning af fyrrum til stoke

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
byghaven
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 26 jan 2007 18:07
Mit fyr: Pillex 20
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: ca. 6000 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Indretning af fyrrum til stoke

Indlæg af byghaven » 19 nov 2007 17:33

Hvis der er nogle der vil vide noget om hvordan et fyrrum til stoker / fastbrændsel / halmfyr og brændeovne skal indrettes kan i skrive det her.

Jeg er Skorstensfejer og mit arbejde er bla. at syne fyrringsanlæg.

Pulverslukker i et stokerrum skal være min. 5 kg ABC pulverslukker eller der kan også være en vandslange med spulehovde der skal kunne nå til det fjerneste hjørne i fyrrummet.

Stoker der er over 60 Kw er der andre regler.

Hilsen Skorstensfejeren


Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: Indretning af fyrrum til stoke

Indlæg af Ulrik » 19 nov 2007 19:02

Hejsa

Det lyder godt med lidt viden på det område. Det kan til tider være kringlet for os "almindelige" mennesker.
Vi har denne kategori: viewforum.php?f=45
som handler om lovkrav. Du kan scrolle ned i bunden ved ovenstående link og klikke på Overvåg forum.
Så får du en mail hver gang der oprettes et nyt emne.
MvH Ulrik©

Brugeravatar
ktm
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 335
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Geografisk sted: Nordvestsjælland
Modtaget likes: 4 gange

Re: Indretning af fyrrum til stoke

Indlæg af ktm » 19 nov 2007 21:26

Citat:
Hvis der er nogle der vil vide noget om hvordan et fyrrum til stoker / fastbrændsel / halmfyr og brændeovne skal indrettes kan i skrive det her.

Hilsen Skorstensfejeren
Citat slut.


Det var dog herligt.
Jeg har lige netop et spørgsmål, som jeg ikke har kunnet finde svar på, idet sælgerne af produkterne ikke kender hinandens produkter, hvilket jeg ikke rigtig forstår. :shock:
Jeg er i en planlægningsfase mht nyt fyringsanlæg og vil have et anlæg, der uproblematisk kan brænde mange forskellige brændsler, herunder brænde af forskelligt tilsnit.

Vil en CN250 stoker: http://www.cn-maskinfabrik.dk/html/stoker.html

kunne godkendes sammen med en Viadrus 22 eller 26 støbejernskedel :
http://www.vvs-eksperten.dk/catalog/pro ... ts_id/5507

Jeg er fast besluttet på kun at ville købe en støbejernskedel, idet jeg ikke kan leve med at skulle risikere at skifte kedel efter 6-8 år, som jeg alt for ofte hører om.
mvh
ktm

byghaven
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 26 jan 2007 18:07
Mit fyr: Pillex 20
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: ca. 6000 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: Indretning af fyrrum til stoke

Indlæg af byghaven » 20 nov 2007 18:42

Hej alle.

Hvad kedel og stokerbrænder i vil købe og passer sammen, vil jeg ikke kom ind på, det må i helle snakke med en forhandler om.

Men det med at pladejernekedler ikke kan holde, der er en skrøne, bare returen i bunden af kedlen ikke kommer under ca. 60 grader så er en pladejernskedel lige så holbar som støbejern.

Hilsen Skorstensfejeren

Brugeravatar
ktm
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 335
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Geografisk sted: Nordvestsjælland
Modtaget likes: 4 gange

Re: Indretning af fyrrum til stoke

Indlæg af ktm » 20 nov 2007 19:19

byghaven skrev:Hej alle.

Hvad kedel og stokerbrænder i vil købe og passer sammen, vil jeg ikke kom ind på, det må i helle snakke med en forhandler om.

Men det med at pladejernekedler ikke kan holde, der er en skrøne, bare returen i bunden af kedlen ikke kommer under ca. 60 grader så er en pladejernskedel lige så holbar som støbejern.

Hilsen Skorstensfejeren
Jo, men så er jeg lige vidt, idet ingen forhandler vil udtale sig om det kan godkendes af skorstensfejeren og min skorstensfejer siger lige som du, at det må jeg tale med sælgerne ogm, som siger at det må jeg tale med skorstensfejeren om, som siger at det må jeg tale med sælgerne om, som siger at det må jeg tale med skorstensfejeren ogm, som siger at det må jeg tale med sælgerne om osv osv osv.!!!!! Behøver jeg at fortsætte?

Kan du se komikken!!! :( :(

Hvordan fanden kommer man videre uden fortsat at køre i ring??????????????????????????????

Undskyld min irritation, men det er ikke særligt opbyggeligt at være kastebold. :(
Det jeg kan finde ud af ved at undersøge på diverse godkendelser, kan jeg ikke bruge til en disse.

Jeg må så bare kaste mig ud at købe lortet og så håbe på at skorstensfejeren er i godt lune, men jeg synes ikke det er en gunstig situation.
Det er da underligt at ingen overhovedet vil udtale sig om noget så elementært. Det opfordrer jo til selvtægt og anarki. Jeg vil ikke eje eller have en pladejernskedel, fordi jeg tror ikke på at de kan holde mere end 6-8 år, uden helt særlig påpasselighed og agtpågivenhed, som jeg ikke er i stand til at præstere.

Igen må jeg undskylde min irritation.
mvh
ktm


byghaven
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 26 jan 2007 18:07
Mit fyr: Pillex 20
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: ca. 6000 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: Indretning af fyrrum til stoke

Indlæg af byghaven » 20 nov 2007 20:34

Hej.

Det en Skorstensfejer syner når et fyrringsanlæg og fyrrum, er om kedel og brænder kan opfylde Brand Teknisk Vejledning nr. 32, så kan han jo også vejlede og sige noget om anlægges størelse i forhold til forebrug.

Om du sætter en brænder på 50 Kw på en 20 Kw kedel er da ikke noget der kommer Skorstensfejeren ved.

Hilsen Skorstensfejeren

Brugeravatar
christian
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 111
Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
Mit fyr: Universal Stokeren
Areal: 196
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 8-10 tons
Geografisk sted: Randers
Kontakt:

Re: Indretning af fyrrum til stoke

Indlæg af christian » 21 nov 2007 10:19

byghaven skrev:Hvis der er nogle der vil vide noget om hvordan et fyrrum til stoker / fastbrændsel / halmfyr og brændeovne skal indrettes kan i skrive det her.

Jeg er Skorstensfejer og mit arbejde er bla. at syne fyrringsanlæg.

Pulverslukker i et stokerrum skal være min. 5 kg ABC pulverslukker eller der kan også være en vandslange med spulehovde der skal kunne nå til det fjerneste hjørne i fyrrummet.

Stoker der er over 60 Kw er der andre regler.

Hilsen Skorstensfejeren
Lige et par spørgsmål:
- Hvis ens skorstenfejer har godkendt fyrrummet som det er plejer det så at være godt nok for forsikringsselskabet ?
- Min skorstensfejer har sagt at min skorsten trænger til at blive fræset ud, men han må ikke gøre det mere.
Han har givet mig et stykke tykt ståltråd og han siger at jeg bare skal sætte det i boremaskinen og så rense op og ned gennem renselemmene, er det korrekt ?
- Kan jeg ødelægge noget ved det ?
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!

byghaven
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 26 jan 2007 18:07
Mit fyr: Pillex 20
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: ca. 6000 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: Indretning af fyrrum til stoke

Indlæg af byghaven » 21 nov 2007 19:25

Hej.

Det er kun hvis du har skiftet din kedel (ikke stoker) skorstensfejeren skal lave en ny tilmeldning alså syne din kedel og fyrrum og hvis din skorstensfejer har godkent dit fyrrum og kedel men forsikringen ikke vil godkende det er det vist på tide du ser dig om efter et andet selskab.

Hvis din skorsten skal fræses er der meget der tyder på du har en forkert fyrrinf, det kan du evt. snakke med en anden skorstensfejer med, da din skorstensfejer ikke forestår dit problem.

En skorsten fræses ikke fra renslem i bund eller på loft det foregår fra piben og så med rotering værktøj

Hilsen Skorstensfejeren

levi

Re: Indretning af fyrrum til stoke

Indlæg af levi » 21 nov 2007 19:50

Hej Ktm.

Jeg skal forsøge at afhjælpe din frustration, og komme med et så klart svar som muligt.

Pr. 1/1-2008 skal alle kedler være godkendt i henhold til en 303-5 klasse 3 for at de må sælges i DK.

De kedler som herefter ikke må sælges er (Dem I kender).

Dakon Dor. (Pladejern)
Viadrus U22 (Herkules) - ja faktisk alle viadrus støbejernskedler.
Roca støbejernskedler.

Der findes ikke støbejernskedler til fastbrændsel som overholder EN 303-5 klasse 3 - og derfor kan disse ikke købes efter 1/1-2008 !!

Det vil f.eks sige at køber man en skotte pillebrænder, skal den være monteret på den kedel den er testet med på DTI (kan oplyses af producenten http://www.nordjysk-bioenergi.dk eller på DTI - altså kan den ikke længere godkendes på f.eks en Dakon dor kedel eller på en støbejernskedel da disse kun er klasse 1 kedeler - og ikke har den påkrævede virkningsgrad.

Undtagelsen er dog Viadrus U22 som er godkendt sammen med multi22 pillebrænderen- dette anlæg må sælges samlet, men kedlen må ikke sælges for sig selv da den også kun er en klasse 1 kedel.

Reglerne træder i kraft pr. 1/1-2008 - og det vil sige køber du kedel inden da, kan anlægget ikke andet end blive godkendt (Dog kun med åben ekspansion) - monterer du EFTER 1/1-2008 risikerer du at anlægget kasseres.

Til branchens forsvar vil jeg understrege der er en del forvirring på dette område - og det derfor er svært at få et konkret svar pt. - men her er mit svar som jeg har forstået den nye lovgivning.

Til slut vil jeg sige at det er dejligt med nye regler på dette område, det har været savnet - det gør at kunderne er bedre sikret i fremtiden - når kunder f.eks køber et anlæg hvor reklamen lover 94 procent i virkningsgrad ses det i dag at brænderen f.eks er monteret på en anden kedel end den er testet med, og derfor ikke har den lovede virkningsgrad i praksis - i fremtiden er forbrugerne bedre stillet.

Jeg håber dette besvarer dit spørgsmål bedre KTM - ellers så spørger du bare :0)

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10377
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Indretning af fyrrum til stoke

Indlæg af thy » 21 nov 2007 19:54

Hej levi

er der noget info der ligger ofentelig tilgængelig...
den kunne vi godt bruge som artikel :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Besvar