Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

TM3002 eller TM3006 - forskel ??

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

TM3002 eller TM3006 - forskel ??

Indlæg af Jens » 16 nov 2013 21:12

Hej

Min kære Pavitronic-styring er stået af, - blæseren kører konstant fuldt drøn, når der er strøm til styringen :(

Nu er spørgsmålet så, hvad skal erstatte den ?
Tm3002 ser umiddelbart ud til at kunne gøre, hvad der er nødvendigt, men kan ikke lige gennemskue forskellen på den og så Tm3006-eren.

Måske kunne en ældre Scotte-styring også gøre det ? Men DSU-en har jo ingen intern snegl.

Det skal helst være muligt, at justere lidt på PID.
Den skal kunne regulere blæserens hastighed.
Den skal være fuldt modulerende.

Kan en PT100 røgføler snydes til at ligne en PT1000 føler, så den evt kunne genbruges i en TM-styring ? - synes de 4-500kr er lidt trælse at skulle af med.

Løsningsforslag udbedes, - jo billigere, jo flere :great: :wink:

Alternativet er jo at smide DSU-en ud, og erstatte den med eks en Scotte eller MGM, - men der er bare det, at den er fløjtende ligeglad med smuld og mindre mængder slagger, og med de ekstra røgvenderplader, så har virkningsgraden de sidste sæsoner målt fra oktober til maj ligget mellem 86 og 89 %.
Efter den fik en modstand på røgtemperaturføleren, så den snydes lidt højere, - så har den aldrig været gået ud, - altså indtil den dag hvor blæsermotoren sagde Ka-puff, - og åbenbart også tog styringen med. :(

What dælen do I do ??
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

TM3002 eller TM3006 - forskel ??

Indlæg af Brandsen » 16 nov 2013 21:36

Halløj i forum,

Du kunne måske sende en PM til bruger @DBS her på StokerPro, han havde en defekt TM3006 styring,
og købte en brugt til erstatning, men det viste sig desværre at være en TM3005 styring, ikke TM3006,
så måske en handel her ? Han er forbandet, bor på Lolland/falster, og kørte over 100km, for at hente
hvad der viste sig at være en forkert annonceret styring.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

TM3002 eller TM3006 - forskel ??

Indlæg af Jens » 16 nov 2013 21:38

Så det netop og har også lige skrevet et indlæg i hans tråd, men tak for oplysningen alligevel :great:
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !

Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

TM3002 eller TM3006 - forskel ??

Indlæg af Jens » 16 nov 2013 22:21

Så har jeg PB-et lidt med Oerbaek (ikke @DBS - Brandsen :) ), men TM3005 er lige et nummer for begrænset i mulighederne :(

Så andre gode forslag modtages gerne :great:
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !

Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

TM3002 eller TM3006 - forskel ??

Indlæg af Jens » 01 dec 2013 22:17

Hej

For lige at følge op - så kan jeg oplyse, at jeg var så heldig at købe en brugt TM 3006 med iltstyring og nye kedel- og røgtemperaturfølere af Karsten (mgmone) til en meget fornuftig pris, - flink mand, den gode Karsten. :great:

Denne fine styring kom så med på en lille køretur op og besøge Allan (Hedestoker), og vupti - så havde jeg sørme en styring med den nye version 7.95 software i :great:
Her må jeg så bekræfte, at det bestemt ikke er ubegrundet når Allan får ros for sin service herinde, han er helt sikker en flink og hjælpsom person, og der er orden i sagerne ved ham :great: :great:
Det er helt sikkert et sted, hvor jeg gerne kommer igen :great:

Så med assistance fra to af de professionelle brugere herinde, så tuller DSU-en stille videre og tygger sig gennem de billigste piller fra Pillemadsen med en virkningsgrad målt over de sidste 9 dage på 89%, - det er vist ok for sådan en støbejernsfætter. :)
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !


timkenneth
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 723
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Fremviser gerne i postnummer: 6980
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange

TM3002 eller TM3006 - forskel ??

Indlæg af timkenneth » 02 dec 2013 06:51

hej jens. fin service da. og du fortryder ikke dit køb af TM3006, om du skulle have valgt software opdateringen kan altid diskuteres, der er både fordele og ulemper ved 7.95.
har du fået hjælp til indstillingerne fra Allan eller andre? der er nogle enkelte områder som er vigtige. men vhis du har regnet dig frem til en virkningsgrad på 89 så er det jo ikke helt væk. ;D


Besvar