Anlægstryk

Indlæg af Ulrik »

Hvad skal anlægstrykket være i et hus hvor fyret står i en fuld kælder, stue og så en halv etage op til et lille toilet?
Lige pt kører jeg med halvanden bara tryk, men den trækker luft med rundt når den starter op efter at have været kold.
MvH Ulrik©

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Anlægstryk

Indlæg af pille bruger »

Ulrik skrev:Hvad skal anlægstrykket være i et hus hvor fyret står i en fuld kælder, stue og så en halv etage op til et lille toilet?
Lige pt kører jeg med halvanden bara tryk, men den trækker luft med rundt når den starter op efter at have været kold.

1 bar skulle være nok, men 1½ er også ok.
Luft er noget genstridigt drilleri.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Anlægstryk

Indlæg af John Skov Jensen »

Du skal huske at justere fortrykket i ekspansionsbeholderen til ca 0,1 til 0,15 bar under dit anlægstryk i kold tilstand. Derved udnyttes ekspansionens volume optimalt og ekspansionen vil derfor kunne arbejde optimalt. Vandsøjlens hvilende tryk skal være væk når fortrykket måles og justeres.
Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
17
Indlæg: 11096
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange

Anlægstryk

Indlæg af Ulrik »

Okay, synes bare at der skrives 1 til halv anden bars teyk i et plans huse?
MvH Ulrik©
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Anlægstryk

Indlæg af John Skov Jensen »

Fortrykket i ekspansionbeholderen skal være ca 0,15 bar over det statiske tryk i anlægget. Dvs hvis der er 5 meter fra din ekspansionsbeholder til højeste punkt i anlægget skal fortrykket være ca 0,6 bar. Anlæggets tryk ved helt koldt anlæg justeres så til lige knap 0,6 bar, derved udnyttes ekspansionsbeholderens volumen optimalt. Afhængig af størrelse på ekspansionsbeholderens volumen i forhold til den totale vandvolume i anlægget og temperatursvingningerne under drift vil dette tryk ændre sig noget.

Man kan godt pumpe trykket op til 1 eller 1,5 bar, men så skal fortrykket i ekspansionsbeholderen også øges tilsvarende, ellers vil ekspansionen miste sin funktion da den ellers bare vil blive presset sammen af det høje anlægstryk

Besvar