Side 1 af 2

Findes der sådan en ventil/termostat

: 09 okt 2013 11:45
af Renevinum
Findes der en ventil / termostat som kan åbne hvis der er en temp. Forskel på beholderen der er monteret på og fremløb ? Altså hvis temp. På fremløb er eks. 10 grader højere end vandet i beholderen, så åbner den og varmer på beholderen indtil beholderen er samme temp. Som fremløb. Håber i forstår :-)

Findes der sådan en ventil/termostat

: 09 okt 2013 13:05
af noller
Hej

Jo jo Danfoss laver også en tovejs vmv ventil med termostat og føle element,som man monterer på fremløbstrengen til vvb, kobbertråden, monterer man i bunden af vvb, som så måler temperaturen i vvb, og når denne falder til under typisk 55 gr. Så åbner ventilen for fremløbstrengen og varmer vbb op til 55 gr. Og hvorfor lige 55-58gr. Jo det er for at undgå legionella bakterie i sin vvb. Er godt nok en lidt kringlet forklaring håber du forstår, ellers skal jeg se om jeg gøre lidt den lidt mere indviklet. icon_cheesygrin.gif

Findes der sådan en ventil/termostat

: 09 okt 2013 13:34
af John Skov Jensen
Renevinum skrev:Findes der en ventil / termostat som kan åbne hvis der er en temp. Forskel på beholderen der er monteret på og fremløb ? Altså hvis temp. På fremløb er eks. 10 grader højere end vandet i beholderen, så åbner den og varmer på beholderen indtil beholderen er samme temp. Som fremløb. Håber i forstår :-)
Man kan tage en danfoss avta eller avtb og montere en føler mere i stedet for fingerskruen/fjederen.
Så har man en mekanisk differens ventil der åbner hvis den ene føler bliver koldere/varmere end den anden føler. Funktionen er den samme uanset hvilken temperatur, høj eller lav, de to følere påvirkes af.
Stumper til dette projekt kan findes billigt på f.eks dba.

Men det vil måske være billigere at montere en elektrisk differens styring der så kan aktivere en ventil.

Findes der sådan en ventil/termostat

: 09 okt 2013 21:34
af Renevinum
John Skov Jensen skrev: Man kan tage en danfoss avta eller avtb og montere en føler mere i stedet for fingerskruen/fjederen.
Så har man en mekanisk differens ventil der åbner hvis den ene føler bliver koldere/varmere end den anden føler. Funktionen er den samme uanset hvilken temperatur, høj eller lav, de to følere påvirkes af.
Stumper til dette projekt kan findes billigt på f.eks dba.

Men det vil måske være billigere at montere en elektrisk differens styring der så kan aktivere en ventil.

Hvor finder man stumper til sådan en elektrisk styring ?

Findes der sådan en ventil/termostat

: 09 okt 2013 21:56
af Zarge
Jeg har go erfaring med disse... http://www.conradelektronik.dk/?websale ... =6S_UF2j7k
og så en motor/magnet ventil... :-)

Findes der sådan en ventil/termostat

: 09 okt 2013 21:57
af Jensen8700
http://www.conradelektronik.dk/?websale ... =JywUs7XW7

Og den virker helt perfekt :)
Husk at købe den fine lille kasse til.

Findes der sådan en ventil/termostat

: 10 okt 2013 07:08
af Renevinum
Hvilke følere skal jeg bruge ?
Jeg har en 3 vejs honeywell ventil liggende, kan jeg bruge den ?

Findes der sådan en ventil/termostat

: 10 okt 2013 07:52
af Zarge
Der er et par følere med, du skal bare selv lodde ledninger på dem...;-) og Ja den skulle fint kunne bruges... :-)
Princippet i styringen er at du med den ene dreje knap justerer hvor varm føler A skal være for at "aktivere"styringen, og med den anden hvor meget varmere B skal være end A for at trække udgangen (ventilen) så vidt jeg husker... Eneste minus jeg kan se ved den er at hystresen ikke kan justeres... ;-)

Findes der sådan en ventil/termostat

: 10 okt 2013 09:37
af Renevinum
Zarge skrev:Der er et par følere med, du skal bare selv lodde ledninger på dem...;-) og Ja den skulle fint kunne bruges... :-)
Princippet i styringen er at du med den ene dreje knap justerer hvor varm føler A skal være for at "aktivere"styringen, og med den anden hvor meget varmere B skal være end A for at trække udgangen (ventilen) så vidt jeg husker... Eneste minus jeg kan se ved den er at hystresen ikke kan justeres... ;-)
Hvad er hystresen ? :-)
Og kan det passe for mig den skal ha' 12volt ?

Findes der sådan en ventil/termostat

: 10 okt 2013 17:45
af Zarge
Hysterese er "tolerance" , altså det duer jo ikke at den står til eks 22,5° og når den bliver 22,6° slukker den, og når den bliver 22,4° tænder den igen... Det vil tænde/slukke i et væk... Derfor gir man den et "spillerum" på eks 1-2° så den måske slukker ved 22,5° men først tænder igen ved 21,5° altså 1° hysterese...
Kan ikke huske hvad den er på disse her, men den er temmelig lav, det kunne ofte være smart at kunne justere den et par grader... Men til prisen er den genial! drinking25.gif
Og ja, den skal ha 12v, jeg slagtede en gammel strømforsyning... fra et adslmodem tror jeg det var... Men ellers er der vist en strømforsyning på siden også... ;-)