fremløbsshunt

: 08 okt 2013 22:50
af kristian j
Halløj i fyrrummet.
Nogen der kan fortælle hvad jeg har gjort galt her. Fremløbet kommer ind i toppen af højre hjørne.
havde regnet med at kontraventilen ville give nok modstand, så den først ville suge fra returen når wattsventilen begynder at lukke, men som i kan se på skiverne er det helt galt :shock:

fremløbsshunt

: 09 okt 2013 07:27
af mgmone
Hej
Er din pumpe på fremløb til hus ?
Hilsen Karsten

fremløbsshunt

: 09 okt 2013 07:35
af kristian j
Ja den er, du kan lige se lidt af den oppe til venstre.

fremløbsshunt

: 09 okt 2013 09:52
af Kigan
skulle termostaten ikke side mellem frem og retur løbet der hvor din kontra vintil sider?

fremløbsshunt

: 09 okt 2013 11:12
af Jens
Hvis din Watts ventil lukker ved stigende temperatur, så skulle den have siddet præcis "samme sted" MEN på det øverste rør, - så havde opbygningen været identisk med min, som fungerer.

I øvrigt så er modstanden langt større i Watts-ventilen end kontraventilen, - kontraventilen har stor lysning og lille blød fjeder med næsten ingen modstand, - hvor i mod Watts-ventilen har en næsten mikroskopisk lysning og dermed stor modstand.

fremløbsshunt

: 09 okt 2013 11:48
af kristian j
Tænker bare at hvis jeg sætter den op på fremløbet, så vil det jo stadigvæk være nemmere for vandet at komme igennem kontraventilen ? Eller?

fremløbsshunt

: 09 okt 2013 12:17
af Jens
Det har du ret i, - derfor vil den heller ikke kunne holde en hel fast fremløbstemperatur til huset, hvis du åbner for et par store radiatorer, men ikke noget som har nogen praktisk betydning.

Den korte version er at det virker, hvis den sidder på øverste rør, - den lange teoretiske må du få af et af de kloge hoveder, men mener umiddelbart det hænger sammen med at pumpen er bedre til at suge end at trykke.

fremløbsshunt

: 09 okt 2013 13:45
af John Skov Jensen
kristian j skrev:Halløj i fyrrummet.
Nogen der kan fortælle hvad jeg har gjort galt her. Fremløbet kommer ind i toppen af højre hjørne.
havde regnet med at kontraventilen ville give nok modstand, så den først ville suge fra returen når wattsventilen begynder at lukke, men som i kan se på skiverne er det helt galt :shock:
Jeg har også lavet det med en kontraventil og termostatventil.
Jeg tror også det er store trykfald over sådan en watts ventil der giver dig problemerne.
Jeg har selv lavet det med en 1"RAV8 ventil og en RAVK termostat. Den RAV8 i 1" er der bare ikke meget modstand i, så temperaturen er altid helt stabil, uanset om der er stort eller lille flow på kredsen. Prøv at slå op i databladene og sammenlign

fremløbsshunt

: 10 okt 2013 17:10
af kristian j
Jeg fik i går sat watts-ventilen op på fremløbet, og nu har jeg da varme i huset, men nogen egentlig styrring af varmen har jeg ikke. I morges havde jeg 55 grader på fremløb før shunt, og 40 grader efter.
Kunne man sætte en skydeventil ved kontraventilen, eller to kontraventiler, eller andet.
Jeg har også en magnetventil til at ligge hvis det kunne hjælpe.

fremløbsshunt

: 10 okt 2013 17:27
af John Skov Jensen
kristian j skrev:Jeg fik i går sat watts-ventilen op på fremløbet, og nu har jeg da varme i huset, men nogen egentlig styrring af varmen har jeg ikke. I morges havde jeg 55 grader på fremløb før shunt, og 40 grader efter.
Kunne man sætte en skydeventil ved kontraventilen, eller to kontraventiler, eller andet.
Jeg har også en magnetventil til at ligge hvis det kunne hjælpe.
Ja, du kan montere en hane i serie med kontraventilen, lukke den lidt og på den måde tvinge vandet gennem watts ventilen. Men du risikerer at dit fremløbsflow bliver for lille, med mangel på varme til følge. Hullet i wattsventilen vil jo virke som en begrænser hele tiden. Når du ikke har brug for meget varme vil det sikkert virke ok, men til vinter når hele huset kalder på varme risikerer du at komme til at fryse, da dit anlæg ikke vil kunne levere den fornødne varmemængde