neddrosle fremløbs temperatur
Hej Stokerpro..
Kan man med fordel neddrosle fremløbs temperaturen som går ind i huset? pt sender den samme temperatur vand ind i huset, som pillefyret er sat til i kedeltemp? tænker lidt om det er nødvendigt med eks 70 grader varmt vand i radiatorerne vis man kan opnå samme forbrug med eks 60c varmtvand i radiatorerne???
Det ville vel også give et form for overskud i kedel vis man eks har en kedeltemp på 70c - men kun har brug for 60c i varmekredsen?
eller tager jeg helt fejl???
Kan man med fordel neddrosle fremløbs temperaturen som går ind i huset? pt sender den samme temperatur vand ind i huset, som pillefyret er sat til i kedeltemp? tænker lidt om det er nødvendigt med eks 70 grader varmt vand i radiatorerne vis man kan opnå samme forbrug med eks 60c varmtvand i radiatorerne???
Det ville vel også give et form for overskud i kedel vis man eks har en kedeltemp på 70c - men kun har brug for 60c i varmekredsen?
eller tager jeg helt fejl???
-
- Stoker XIV
- 12
- Indlæg: 835
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 5 gange
neddrosle fremløbs temperatur
Det du opnår er mindre rørtab. Er dine rør dårlig isoleret og taber varme til jord fundament etc kan du spare meget
Og ja du tømmer ikke kedel så hurtig hvis en stor radiator åbner
Og ja du tømmer ikke kedel så hurtig hvis en stor radiator åbner
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
-
- Stoker XIV
- 12
- Indlæg: 835
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 5 gange
neddrosle fremløbs temperatur
Det kommer an på hordan dit system ser ud
Har du kun en shunt pumpe kræver det nok enpumpe mere samt en termostat samme princip som din shunt på furet
Har du kun en shunt pumpe kræver det nok enpumpe mere samt en termostat samme princip som din shunt på furet
- klinten
- Stoker XIV
- 13
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Blevet takket: 1 gang
neddrosle fremløbs temperatur
Enten skal du have en shunt mere på systemet, det betyder også en ekstra pumpe og ventil, og noget til at styre denne ventil. I stedet, kan du ikke bare skrue dit fyr ned til f.eks. 55 grader?
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
neddrosle fremløbs temperatur
sådan her er mit anlæg bygget op pt. og skruger jeg eks mit fyr ned på 55c, får jeg ingen varme i huset, da kedelshunt først åbner for retur linjen over 60c
-
- Stoker XI
- 15
- Indlæg: 512
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
neddrosle fremløbs temperatur
skal der ikke bare en shunt på mellem frem og return fra huset og så en pumpe endnu på mellem shunt og hus på frem løb. mere jeg der er nogle der har snakket om.
neddrosle fremløbs temperatur
har selv kørt med 60g i fremløb i flere år her, nu har jeg givet den 5 grader mere (65g), og radiatorerne varmer rum op meget bedre, der hvor radiator sidder, så du må afgjort få en langsommere radiator opvarmning hvis du sænker fremløb betydeligt.thomas larsen skrev:tænker lidt om det er nødvendigt med eks 70 grader varmt vand i radiatorerne vis man kan opnå samme forbrug med eks 60c varmtvand i radiatorerne???
70g lyder for mig som helt ok. overvejer selv at give dem et hak mere.
-
- Stoker XI
- 15
- Indlæg: 512
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
neddrosle fremløbs temperatur
det vil ikke give noget problem hvis han har konstant temp i huset, går det jo ikke noget at radiatorerne ikke af giver så hurtigt som ved 60 eller 70 grader.