Styring af laddomat

: 22 sep 2013 22:19
af FK30
Jeg har et fastbrændselsfyr med en laddomat monteret. Som styring sidder der en EcoVarm røggasføler fra Hedestoker. Men syntes ikke det kører optimalt. Som jeg forstår det, er det bedst at laddomat først starter cirkulationen ved 60 grader. Og slukker når røggastemperaturen falder under 100 grader. Men springet mellem start/stop på røggasføler er ikke særligt stort. Enten starter den for tidligt, mens vandet er koldt og slukker ved 100 gr. Eller starter sent, hvilket betyder laddomat slukker mens kedlen stadig er godt fyldt. Hvilket betyder der kommer koldt vand ind i kedlen og så blusser bålet op og laddomaten starter igen. Som jeg har sat det nu, så starter laddomat ved ca 125 gr og slukker ved 80 gr. Men det jo kold vand den cirkulerer, det første stykke tid.

Kan man ikke lave/købe en styring der tænder laddomat, når vandet når 60 grader. Og slukker den igen når røggas kommer under 100 grader? Start/stop på vandtemperatur tror jeg ikke vil fungere. Det tager lang tid før mit fyr er afkølet.

Styring af laddomat

: 22 sep 2013 22:46
af Slettet 15549
Hvilket fyr er det

Styring af laddomat

: 22 sep 2013 22:57
af newpas
Passat Fk 30!!!!!! 8)

Styring af laddomat

: 22 sep 2013 22:58
af jopa
I hans profil står der: Passat FK30

Styring af laddomat

: 23 sep 2013 05:33
af Slettet 15549
jopa skrev:I hans profil står der: Passat FK30
Ja det er helt godt set af mig

Styring af laddomat

: 23 sep 2013 06:11
af John Skov Jensen
Hvis du montere en termostat i serie med din røggasføler og monterer føleren i toppen af kedlen eller på fremløbet.
http://www.hedestoker.dk/3775_driftster ... roer_.html
Så sætter du drifttermostaten (den nye) til 60 grader og røggastermostaten til eks 100 grader.
Du fyrer op, røgtemperaturen kommer hurtigt op på over de 100 grader, men ladeventilen starter ikke da termostaten der føler på vandet endnu ikke er aktiveret.
Forbrænding godt igang, termostat aktiveres ved vandtemperatur på 60 grader, ladeventil starter.
Kedel brænder ud, vandtemperatur er stadig over 60 grader så termostat er aktiveret, men når røggas temperatur når under de 100 grader stoppes ladeventil.

Har selv brugt dette setup på min gamle Atmos

Styring af laddomat

: 23 sep 2013 06:38
af Slettet 15549
John Skov Jensen skrev:Hvis du montere en termostat i serie med din røggasføler og monterer føleren i toppen af kedlen eller på fremløbet.
http://www.hedestoker.dk/3775_driftster ... roer_.html
Så sætter du drifttermostaten (den nye) til 60 grader og røggastermostaten til eks 100 grader.
Du fyrer op, røgtemperaturen kommer hurtigt op på over de 100 grader, men ladeventilen starter ikke da termostaten der føler på vandet endnu ikke er aktiveret.
Forbrænding godt igang, termostat aktiveres ved vandtemperatur på 60 grader, ladeventil starter.
Kedel brænder ud, vandtemperatur er stadig over 60 grader så termostat er aktiveret, men når røggas temperatur når under de 100 grader stoppes ladeventil.

Har selv brugt dette setup på min gamle Atmos
Godt tænkt

Styring af laddomat

: 23 sep 2013 12:37
af newpas
Forstår ikke helt:"Kedel brænder ud, vandtemperatur er stadig over 60 grader så termostat er aktiveret, men når røggas temperatur når under de 100 grader stoppes ladeventil." Så snart røggas er under 100¤ så stopper pumpe da, uanset vandtemp iflg din forklaring på start??!!

Styring af laddomat

: 23 sep 2013 12:58
af John Skov Jensen
newpas skrev:Forstår ikke helt:"Kedel brænder ud, vandtemperatur er stadig over 60 grader så termostat er aktiveret, men når røggas temperatur når under de 100 grader stoppes ladeventil." Så snart røggas er under 100¤ så stopper pumpe da, uanset vandtemp iflg din forklaring på start??!!
Ja, når kedlen lige har fyldt akkutank med 90 grader varm vand, har jeg ingen interesse i at forsætte med at pumpe 60-70 grader vand ind i tanken længere tid end nødvendigt. Så hellere slukke ladeventilen i stedet for at blande koldere vand ind i toppen af akkutanken.
En Atmos virker ab fabrik som den funktion som brugeren FK30 har med hans røggas termostat. Ved at indkoble en ekstra drifttermostat kan man forsinke ladeventilens opstart til kedlen har opnået en temp. på f.eks 60 grader. Dette har jeg selv brugt og det virkede fint, ingen kondensering af røggasserne i min røggas køler under opstart af kedel. Og det var denne funktion han efterlyste

Når drifttermostat og røggas termostat temperaturer er finjusteret vil dette setup virke ganske fint

Styring af laddomat

: 23 sep 2013 14:25
af jopa
newpas skrev:Forstår ikke helt:"Kedel brænder ud, vandtemperatur er stadig over 60 grader så termostat er aktiveret, men når røggas temperatur når under de 100 grader stoppes ladeventil." Så snart røggas er under 100¤ så stopper pumpe da, uanset vandtemp iflg din forklaring på start??!!
Ladomaten fungerer uden strøm i tilfælde af strømsvigt så kedel ikke koger (har jeg lært) 8)