spørgsmål ang esbe vtc blandeshunt

Indlæg af thomas larsen » 21 sep 2013 23:50

Jeg har fået sådan en esbe vtc monteret, men har lige et par spørgamål..

Den er monteret på returrøret med rød/blå (vis man kigger på den) som pejer ned mod fyrets returindgang, det er monteret 2 temperatur ure, på hver siden side af esbe vtc. den ene står på 62 grader og den anden 42 grader. så som jeg ser det kan jeg ikke få min retur FRA huset over 42 grader , esbe vtc er monteret med en 60c ventil inden i

kan det være rigtigt at min retur ikke kommer højere op.?

en anden ting, jeg har en cikulations pumpe med autoadapt funktion, inden montering af esbe vts kunne den godt gå ned på 7w vis der næsten ingen forbrug var på huset, efter montering af esbe vtc går den ikke gladligt over 20w lige meget hvor meget eller lidt forbrug der er på huset?

har jeg en fejlmontering af esbe vtc eller virker alt som det skal?

p.s skal lige siges der kommer varme ud i huset efter 60c.. men forstår jeg esbe vtc funktion burde den så ikke være åben indtil 60c hvor efter den så lukker af for det varme vand fra fremløbet? eller skal jeg se efter en ventil som lukker før 60c?


Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1748
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

spørgsmål ang esbe vtc blandeshunt

Indlæg af kovas » 22 sep 2013 09:00

Hej tomas.
Er ikke helt med. på dette billed http://www.centrometal.hr/en/3-way-load ... 2-and-531/ ses en rød og en blå der går sammen i en tredie. Den røde skal kobles til et te som sidder på fremløb efter pumpe. den blå er retur fra hus, den sidste ind i retur keddel. Om vinteren når det hele kører så er det først når det er en der går i bad at min pumpen går over 6-7w. Så det lyder som om noget er galt. Det er meningen at der hele tiden skal blandes varmt vand i det kolde fra retur. Så det er kun ved opstart at den lukker af for det kolde fra huset og cirkulere frem til retur indtil keddel temp er på 60gr. Med en shunt på 60gr skal du jo minimum ha en keddel temp på 65gr.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Modtaget likes: 5 gange

spørgsmål ang esbe vtc blandeshunt

Indlæg af thomas larsen » 22 sep 2013 10:15

jeg har denne monteret http://www.ebay.de/itm/Ruecklaufanhebun ... 0875537285. det er monteret som du beskriver, den blå er monteret på retur røret fra huset, rød indgang er monteret fra et t-stykke fra fremløb, rød/blå er monteret på returrøret som går ind i fyret. og det er også sat ind efter pumpen, så det skulle gerne være monteret korrekt.. kedeltemp er sat til 65c.

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1748
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

spørgsmål ang esbe vtc blandeshunt

Indlæg af kovas » 22 sep 2013 12:54

Hej.
Det er lidt uklart for mig hvor termometerne sidder. Returen fra huset vil jo variere, lige efter forbrug på vvb vil det jo være koldere. Og hvis du om vinteren når radiatorernes max kapasitet så vil der komme meget varmt vand fra returen. Så det der er interessant er om temp efter ventilen ind i keddlen altid er omkring 60gr. Læste lige at max åbning først er ved 10gr over termolegmet. Så måske skal du sætte keddeltemp på 70gr.
Jeg har en esbe 512 med 55gr termostat og køre keddel på 65ge. Det fungere fint.
Kommer til at tænke på at med sådan en shunt skal pumpen jo lave noget mere. Da vi gik over til pillefyr med keddelshunt satte montøren også en større pumpe på. Selvom den jeg havde var næsten ny.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Modtaget likes: 5 gange

spørgsmål ang esbe vtc blandeshunt

Indlæg af thomas larsen » 22 sep 2013 13:13

ja har en temp måler på hver sin side af esbe, og den til kedel er altid over 60c - den fra hus er kun 42c. har nu prøvet at hæve kedeltemp til de 70c, og det hjalp. retur fra hus er nu 50c og pumpen er nede på 7w.. dog er det lidt surt at jeg IKKE kan bruge autoadapt om vinteren pga mit gulvvarme i garagen. når det tænder køre den op på 22w igen og hiver alt varmen ud af returen og derfor lukker for retur pga for stort varmefald på returen.. så hvad løsning er bedst her ? en strengsventil af en art til gulvvarmen til at styre hvor eget flow der skal over til gulvvarmen vis ja, skal den så ikke sidde på returen da der jo er der det meste kolde vand kommer over i med det samme - eller skal jeg fjerne telestaterne og monter manuelle så den køre hele tiden..


thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Modtaget likes: 5 gange

spørgsmål ang esbe vtc blandeshunt

Indlæg af thomas larsen » 22 sep 2013 13:22

hvad angår pumpe ved jeg det ikke, alt var monteret da vi flyttede ind i huset.. køre med en grundfoss 25-40 180 pumpe. ved ikke om den er for lille.. da fyret står i kælderen har den vel en løftehøjde på 6 til 8 meter da vi har en førstesal med gulvvarme, dog har den kreds egen pumpe også..

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1748
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

spørgsmål ang esbe vtc blandeshunt

Indlæg af kovas » 22 sep 2013 13:44

Hej.
Ja der er vores en 25-60 den kan jo flytte noget mere. Det er efter min mening helt ligegyldigt hvilken temp der kommer fra huset. Hvorfor går du op i det? Hvis du vil ha varme i garagen og fyret kan klare det og du vil betale det,hvad er så problemet. Pumpen køre hurtigt fordi der skal flyttes mere vand, når du sætter garagen til. Men hvis du vil begrænse flowet til garagen så sæt en manuel drøvling på returen.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Modtaget likes: 5 gange

spørgsmål ang esbe vtc blandeshunt

Indlæg af thomas larsen » 22 sep 2013 18:13

ide det er et pillefyr jeg har, har jeg bare atid hørt at man skal have så varm en retur som muligt, da fyret så skal arbejde mindre vis der kommer et forbrug..

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

spørgsmål ang esbe vtc blandeshunt

Indlæg af John Skov Jensen » 22 sep 2013 18:45

thomas larsen skrev:ide det er et pillefyr jeg har, har jeg bare atid hørt at man skal have så varm en retur som muligt, da fyret så skal arbejde mindre vis der kommer et forbrug..
Hvor har du da hørt det?
Du skal have en varm retur på ca 60 grader for at sikre mod risiko for kondens i kedlen og dermed tæringer der nedsætter levetiden på kedlen betragtlig

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1748
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

spørgsmål ang esbe vtc blandeshunt

Indlæg af kovas » 22 sep 2013 19:58

thomas larsen skrev:ide det er et pillefyr jeg har, har jeg bare atid hørt at man skal have så varm en retur som muligt, da fyret så skal arbejde mindre vis der kommer et forbrug..
Hej.
Returen er da uden betydning i den sammenhæng. Det er pumpen der skal blande varmt fremløbsvand ind i returvandet. Derfor er det kun returen ind i kedlen der er interessant. Får du et pludseligt forbrug så skal varmen jo produceres under alle omstændigheder. Det er shuntens skyld at du oplever at pumpen kommer på arbejde. Hvis returen fra huset er 20gr så skal der jo meget vand på 65gr for at få en retur på 60gr.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh