Pillefyr + varmtvandsbeholder: Søger diagram for opsætning

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Danilofix
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 20 sep 2013 17:17

Pillefyr + varmtvandsbeholder: Søger diagram for opsætning

Indlæg af Danilofix » 20 sep 2013 17:29

Hej alle

Jeg er helt ny her, men har netop fået pillefyr som står venter på at den sidste olie bliver spist af oliefyret.
Der er tale om en ekoheat 900, og en Metro 110L varmtvandsbeholder med elspiral.

Jeg har søgt efter et diagram over "vandvejene", men har ikke fundet et konkret eksempel så ville spørge om nogen ligger inde med et.

Jeg vil genbruge pumper og trykekspansionsbeholder samt overtryksventil fra det gamle oliefyr - de fejler ikke noget.
Jeg har forstået at jeg skal have en shuntventil på retur til kedel ( AB = ind i kedel, B = retur fra radiator, A = VVB varme retur? ). Jeg går ud fra der skal sidde en cirkulationspumpe ved B = retur fra radiator?

Der skal vel også være en shunt mere på varm ud fra kedel til radiator / VVB samt trykføler, temp. måler + ???

Men et billeder siger som bekendt mere end 1000 ord, så hvis nogen har et liggende, vil jeg være umådeligt taknemmelig.

God weekend.


Danilofix
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 20 sep 2013 17:17

Pillefyr + varmtvandsbeholder: Søger diagram for opsætning

Indlæg af Danilofix » 21 sep 2013 00:19

Jeg har forsøgt at lave et diagram, men er næsten sikker på at der gemmer sig et par fejl i det. Hvem kan finde dem? :)
Billede
EDIT: Har rettet størrelsen på diagrammet...
Senest rettet af Danilofix 21 sep 2013 00:32, rettet i alt 2 gange.

EJB
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 592
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 18 gange

Pillefyr + varmtvandsbeholder: Søger diagram for opsætning

Indlæg af EJB » 21 sep 2013 00:27

Find 5 fejl!!
Skal vi starte med størrelsen på diagrammet, lidt mindre, så kan vi se noget mere!

Danilofix
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 20 sep 2013 17:17

Pillefyr + varmtvandsbeholder: Søger diagram for opsætning

Indlæg af Danilofix » 21 sep 2013 00:31

EJB skrev:Find 5 fejl!!
Skal vi starte med størrelsen på diagrammet, lidt mindre, så kan vi se noget mere!
Det er rettet nu :)

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Pillefyr + varmtvandsbeholder: Søger diagram for opsætning

Indlæg af kovas » 21 sep 2013 08:06

Hej Danilofix.
Godmorgen og velkommen til os med Ekoheat.
I denne, godtnok engelske manual, er der flere diagrammer over opsætning viewtopic.php?f=203&t=16223
PS. Ekopower anbefaler at man får en ekoheatmontør til at sætte det op.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh


Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Pillefyr + varmtvandsbeholder: Søger diagram for opsætning

Indlæg af Bigfoot » 21 sep 2013 08:18

det er da en stor fejl..... sådan som du har sat det op der, især med den shuntventil, det dur ikke....

Skal shunten fungere, så skal den have et indløb af den kolde retur fra både radiator og vvb, og den skal have en tilførsel af varme fra fremløbet, for at kunne hæve temperaturen på returen, og så den sidste skal gå til retursiden på kedlen.

din vvb skal monteres som en forbruger, ligesom en radiator, men der er selvfølgelig noget med det varmvandsprioritering der. Det skal jo også kobles til, der må pillefyrs drengene komme til
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
fbn
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 119
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Kontakt:

Pillefyr + varmtvandsbeholder: Søger diagram for opsætning

Indlæg af fbn » 21 sep 2013 08:52

Her kan du se tegninger af hvordan NBE forslår man laver det :
http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.

Danilofix
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 20 sep 2013 17:17

Pillefyr + varmtvandsbeholder: Søger diagram for opsætning

Indlæg af Danilofix » 21 sep 2013 11:57

Hej og tak for svar :)

Jeg var som sådan ret sikker på at der var fejl i mit diagram - men hellere forsøge og fejle, end slet ikke forsøge :wink:
Den engelske manual var bestemt en god hjælp.

Jeg har prøvet at lave et nyt diagram, og håber jeg har fået det hele med nu. Ret mig gerne, hvis der stadig er noget jeg har misset.
Billede
Jeg er dog lidt i tvivl om "X" og "T" og om jeg evt. mangler noget?

Kigan
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 512
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm

Pillefyr + varmtvandsbeholder: Søger diagram for opsætning

Indlæg af Kigan » 21 sep 2013 23:12

den S du har på frem fra kedelen skal det ikke være 3 vejs ventil og ikke en shunts ventil?
Mvh
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2

Danilofix
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 20 sep 2013 17:17

Pillefyr + varmtvandsbeholder: Søger diagram for opsætning

Indlæg af Danilofix » 24 sep 2013 16:39

Kigan skrev:den S du har på frem fra kedelen skal det ikke være 3 vejs ventil og ikke en shunts ventil?
Den er 3 vejs, men er faktisk ikke klar over det :)