6kw akkutank

Indlæg af Klaus »

Hvor stor skal en akkutank til en 6 kw vindmølle være.? Med almindelige varmelegmer i. Til opvarming af hus og vvb.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

6kw akkutank

Indlæg af John Skov Jensen »

Her er et link til beregning af akku tank størrelse
http://www.biovarme.dk/da/Beregninger/B ... eringstank
Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
17
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange

6kw akkutank

Indlæg af Klaus »

Prøver lige at omformulere spørgsmålet.
Hvis nu jeg har 5- 6kw el rådighed i eks 2dage / 48timer hvor stor skal akkutanken være for at kunne akkumulere den energi?
Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
17
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange

6kw akkutank

Indlæg af Klaus »

Prøver lige at omformulere spørgsmålet.
Hvis nu jeg har 5- 6kw el rådighed i eks 2dage / 48timer hvor stor skal akkutanken være for at kunne akkumulere den energi?
anderswitt
Stoker X
Stoker X
13
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

6kw akkutank

Indlæg af anderswitt »

6 KW x 48 timer er 288 KWh og mener man regner 50 litter akku tank pr KW så 288 KWh x 50 er 14.400 litter vand divideret med 1000 for at få det i m3 14,4m3 skal din tank være på men hved ikke om der findes sådan en tank men ellere må du sætte to tanke i serie
ellere skal du nøjes med de overskydende kw som er trukket fra dit forbrug og så sætte elpatronen ind efter overskudet sådan et anlæg havde vi i et firma jeg var ansat i og det virkede godt olie fyret kørte aldrig

Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
17
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange

6kw akkutank

Indlæg af Klaus »

Det var også efter det normale el forbrug jeg ville sætte tanken ind, men det vil nok være en for dyr løsning at have en så stor tank til at så til de få varme og blæsende dage. Jeg må lave en mindre mindre med termostat. Der findes vel ikke varmepumper der kan yde efter input ?
Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange

6kw akkutank

Indlæg af Flemmingth »

anderswitt skrev:6 KW x 48 timer er 288 KWh og mener man regner 50 litter akku tank pr KW så 288 KWh x 50 er 14.400 litter vand divideret med 1000 for at få det i m3 14,4m3 skal din tank være på men hved ikke om der findes sådan en tank men ellere må du sætte to tanke i serie
ellere skal du nøjes med de overskydende kw som er trukket fra dit forbrug og så sætte elpatronen ind efter overskudet sådan et anlæg havde vi i et firma jeg var ansat i og det virkede godt olie fyret kørte aldrig
Jeg er ikke helt enig i det regnestykke.
288 kWh * 860 kcal/kWh = 247.680 kcal
1 kcal = 1 kg vand 1°C
Hvis man regner med opvarmning fra 35°C til 80°C = 45°C
247680 kcal/45°C = 5.504 liter vand
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
anderswitt
Stoker X
Stoker X
13
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

6kw akkutank

Indlæg af anderswitt »

har ikke set en vp som kan styres med et indput men nyere vp kører med frikvensomformer så det burte ku ku
så ikke lige at det var en vindmølle men den vi havde i firmaet var en 100KW mølle og der var 4 tanke mener de var på 6000 litter hver
og den ene med spiral som vvb. der sad 4 elpatroner i den første og en i de andre i forskellige størelser og et relæ koblede dem ind alt efter hvor meget strøm der blev sendt ud på lysnettet og det virkede fint og kan da laves i mindre størelse så det passer til et hus. du skal nok regne med 4000 litter tank eller to 1800l tanke så er der nok varme til to dage
anderswitt
Stoker X
Stoker X
13
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

6kw akkutank

Indlæg af anderswitt »

Flemmingth skrev: Jeg er ikke helt enig i det regnestykke.
288 kWh * 860 kcal/kWh = 247.680 kcal
1 kcal = 1 kg vand 1°C
Hvis man regner med opvarmning fra 35°C til 80°C = 45°C
247680 kcal/45°C = 5.504 liter vand

er det de 50 litter per KW vi er uenige ii, for syntes 14,4 m3 lyder af meget men 5,5m3 lyder meget lidt
er du sikker på at du skal bruge 288KWh for at varme 5,5 m3 op
Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange

6kw akkutank

Indlæg af Flemmingth »

anderswitt skrev:

er det de 50 litter per KW vi er uenige ii, for syntes 14,4 m3 lyder af meget men 5,5m3 lyder meget lidt
er du sikker på at du skal bruge 288KWh for at varme 5,5 m3 op
Jeg kan ikke rigtigt forholde mig til 50 liter/kW :?:
Møllen er 6 kW. Det giver jo kun 300 liter (6*50).
Hvis Klaus har 6 kW "tilovers" og varmer akku. op fra 35°C til 80°C, har han brug for (6 kW * 24 timer * 860 kcal/kWh / 45°C = 2.752 liter/døgn.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt