Ingen cirkulation i anlæg

Indlæg af Gamlehoejbenn »

Så er problemet løst!
Det var pumpen. Da jeg var sikker på at det ikke var luft, var der ligesom kun pumpen tilbage, jeg lyttede med skruetrækkeren, det snurrede fint, men der skete ikke rigtigt noget når jeg ændrede hastigheden, jeg skiftede så spolen, som jeg byttede med en jeg havde liggende, og så snurrede det ellers. Det var ren indskydelse og ikke viden, så jeg var heldig.
Man kan så spørge, hvorfor der ikke er nogen naturlig cirkulation, på mit eget anlæg kan jeg varme VVBen og noget af stuen op uden pumpe.
Tak for de gode ideer og forslag