Gulvvarme flow

: 05 sep 2013 22:32
af BWJ
Skovløber skrev:Undskyld, men hvordan skal mere flow, have betydning på temperaturen, hvis shunten foran f.eks er stillet til 33 grader.
Den regulere jo fremløbet til gulvkredse..
Jo mindre flow jo mindre varme, man kan prøve hvis ens pumpe kører på trin 3, at sætte den på trin 1, så får man det koldt.
Og det er uanset hvad shunt temp står på, ved højere flow afsættes flere Kw i gulvet.

Gulvvarme flow

: 06 sep 2013 07:40
af John Skov Jensen
Skovløber skrev:Undskyld, men hvordan skal mere flow, have betydning på temperaturen, hvis shunten foran f.eks er stillet til 33 grader.
Den regulere jo fremløbet til gulvkredse..
Ja, det virker helt forkert at justere gulvets overfladetemperatur ved hjælp af flowet. Drosler man flowet ned vil gulvet have tendens til at blive uens i temperatur, varm der hvor kredsen starter og gradvist lavere hen mod slutning af kredsen. Selvfølgelig afhængig af længden af den pågældene kreds.
Er det et stort rum der skal køre lavere temperatur i fremløb pga trægulv ville jeg vælge at lade dette rum få sin egen minishunt, så kan man indstille fremløbstemperaturen præcis til det man ønsker, og stille flowet så gulvet ikke er mærkbart koldere i slutningen af kredsen.
Så kan man stille fremløbet til alle de andre rum til det man ønsker med den alm gulvvarmeshunt termostat

Gulvvarme flow

: 06 sep 2013 08:29
af Gander84
...men det er vel sådan man regulerer temperaturen på daglig basis når man stiller på termostaterne på shunten. Altså regulerer flowet for at skrue op/ned i temperatur?

Det er et gammelt grimt parketgulv som vi alligevel smider ud på et tidspunkt og erstatter med et pænt laminatgulv, så ingen grund til at lave separat minishunt, det gider jeg ikke ofre penge på

Gulvvarme flow

: 06 sep 2013 08:39
af John Skov Jensen
Gander84 skrev:...men det er vel sådan man regulerer temperaturen på daglig basis når man stiller på termostaterne på shunten. Altså regulerer flowet for at skrue op/ned i temperatur?

Det er et gammelt grimt parketgulv som vi alligevel smider ud på et tidspunkt og erstatter med et pænt laminatgulv, så ingen grund til at lave separat minishunt, det gider jeg ikke ofre penge på
Fremløbstemperaturen stiller man på termostaten, den shunter (blander) returvand i fremløbet og laver dermed den ønskede vandtemperatur.
Rumtermostaterne i de forskellige rum kalder så på varme efter behov, og den pågældende termomotor åbner for kredsen, der løber så vand i kredsen, med den temperatur termostaten er indstillet til.
Når rummet når den ønskede temperatur giver rumtermostaten signal til gulvvarmestyringen om at slukke den pågældende termomotor.
Sådan virker det her ved mig

Gulvvarme flow

: 06 sep 2013 09:13
af Gander84
John Skov Jensen skrev:
Fremløbstemperaturen stiller man på termostaten, den shunter (blander) returvand i fremløbet og laver dermed den ønskede vandtemperatur.
Rumtermostaterne i de forskellige rum kalder så på varme efter behov, og den pågældende termomotor åbner for kredsen, der løber så vand i kredsen, med den temperatur termostaten er indstillet til.
Når rummet når den ønskede temperatur giver rumtermostaten signal til gulvvarmestyringen om at slukke den pågældende termomotor.
Sådan virker det her ved mig
Men kan du så forklare hvorfor beregningsprogrammerne siger at der skal være lavere flow på gulvet med parket selvom kredsene er lige lange?

Gulvvarme flow

: 06 sep 2013 09:26
af pendec
Gander84 skrev:Men kan du så forklare hvorfor beregningsprogrammerne siger at der skal være lavere flow på gulvet med parket selvom kredsene er lige lange?
som tidligere forklaret tåler dit trægulv ikke højere temp end 34-35 grader, hvor beton kan hurtigt have fremløb på 50 uden man får skader (sådan var det her i 2 år, inden der kom regulering på)

så forhandleren vil nok gerne se du bevarer dit gulv uden skader, så de sætter et lavere flow / altså lavere varme gennemgang der hvor parket ligger, selvom du har beton under.

Gulvvarme flow

: 06 sep 2013 15:19
af Skovløber
Kunne det lavere flow , som de beskriver til parketgulv. Ikke være fordi de mener at der ikke er beton under, dvs. Let konstruktion med varmefordelingsplader i stedet.
Så derfor et lavere flow, for at sikre en rimelig afkøling.
Overtemp der kan skade gulvet, bliver jo styrtet reguleret af shunten.