Shunt og gulvvarme på badeværelse

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
Aaen
Stoker XV
Stoker XV
12
Indlæg: 1392
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Areal: 200
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Kontakt:

Shunt og gulvvarme på badeværelse

Indlæg af Aaen »


Brugeravatar
Ugelvig
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1354
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønderjylland
Kontakt:

Shunt og gulvvarme på badeværelse

Indlæg af Ugelvig »

MartinLau skrev:Super, men hvor sidder føleren så?
Eller har du ikke fjernføler på din?

Med hensyn til at trække slangerne i sløjfer, så er jeg ikke helt sikker på hvad du mener.
Lige som på billedet her eller på en måde? (det er en hurtig tegning, så undskyld manglende præcision icon_cheesygrin.gif )
Den napper du lige et billede af, når du har bundet slangerne van Gogh :great:

http://www2.selandia-ceu.dk/Projekter/e ... tion6.html
/AJU

Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne :)
Brugeravatar
Aaen
Stoker XV
Stoker XV
12
Indlæg: 1392
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Areal: 200
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Kontakt:

Shunt og gulvvarme på badeværelse

Indlæg af Aaen »

levi skrev:
Hvorfor køber du ikke bare en minishunt ? - så er problemet jo løst...

Du kan ikke undgå høj temp. i gulvet hvis du bruger en Returventil... - den føler på returvandet til anlægget, - og er fuldstændig ligeglad med fremløbstemperaturen...

En minishunt - er den rigtige løsning, - især hvis slangerne ikke ligger dybt nok :great:
Ok, Jeg var ikke klar over at mini-shunter ligger i det leje som de gør, rent prismæssigt. Det er naturligvis nr. 1.

En anden mulighed kunne jo være at koble slangerne på en eksisterende gulvarme-kreds. Har du sådan i nærheden? Og kan du få rørene derhen?
Brugeravatar
MartinLau
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 785
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 4 gange

Shunt og gulvvarme på badeværelse

Indlæg af MartinLau »

Gulvet bliver lavet af 50 mm jackon boards, hvor der fræses spor til 15mm pex slanger.
Så slangerne komme til at lægge lige under fliserne. Vi har så valgt en tyk stor gulvflise på ca. 10mm.

I første omgang har jeg kigget på alm. gulvvarmekreds, men blev så fortalt, at jeg kunne nøjes med returventil, når det kun var under 10 m2.
Jeg skal jo gerne indrømme, at jeg havde håbet en billig løsning derefter. Derudover har jeg en lille udfordring med strømmen, som er uafklaret indtil elektrikeren har været her. Pt. har vi kun strøm på badeværelset, hvis lyset er tændt.

Jeg prøver sgu nok i første omgang, at lave plads til en minishunt, men sætter bare en returventil og spærreventiler på frem og returvej.
Så er det hurtigt, at sætte minishunten på, hvis gulvet bliver for varmt eller det ikke kører efter hensigten.

Tak for tegningerne. Det var lige det jeg manglede.

Og til Levi, hold den lave pris på minishunten. I might need it icon_cheesygrin.gif
Venlig hilsen

Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!
Brugeravatar
MartinLau
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 785
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 4 gange

Shunt og gulvvarme på badeværelse

Indlæg af MartinLau »

Har ikke gulvvarme noget sted endnu. Så det her bliver den første.
Venlig hilsen

Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!

Brugeravatar
Ugelvig
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1354
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønderjylland
Kontakt:

Shunt og gulvvarme på badeværelse

Indlæg af Ugelvig »

MartinLau skrev:Derudover har jeg en lille udfordring med strømmen, som er uafklaret indtil elektrikeren har været her. Pt. har vi kun strøm på badeværelset, hvis lyset er tændt.
Håber du har monteret sparepære :wink:
/AJU

Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne :)