cirkulationspumpe

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
søren ø
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Re: cirkulationspumpe

Indlæg af søren ø »

Hvordan lufter du ud?
Du skal have slukket pumpen inden du går i gang. Så fylder du vand på anlægget. I kold tilstand 1.2-1.5 bar ved tryk. exp. Så finder du den højeste radiator, eller det højeste punkt på dine rør og lufter ud der. Mister den helt trykket fylder du efter med vand igen.

Du kan godt have en tryk.exp. siddende på din retur. Det vigtige er at din sikkerhedsventil sidder på fremløbet og uden ventiler imellem.

Går det helt galt må Thy og undertegnede rykke til undsætning :lol:
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.

bago
Stoker I
Stoker I
16
Indlæg: 19
Tilmeldt: 27 okt 2007 15:03

Re: cirkulationspumpe

Indlæg af bago »

jamen jeg har ingen sikkerhedsventil på, skal man have det??

bago

og hvor skal cirkpumpe sidde, sådan at den sidder som den skal.
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: cirkulationspumpe

Indlæg af thy »

bago skrev:jamen jeg har ingen sikkerhedsventil på, skal man have det??

bago

og hvor skal cirkpumpe sidde, sådan at den sidder som den skal.
sikkerhedsventil er ved trykekspangtion
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
bago
Stoker I
Stoker I
16
Indlæg: 19
Tilmeldt: 27 okt 2007 15:03

Re: cirkulationspumpe

Indlæg af bago »

jeg har flyttet cirkpumpe m.m til fremløb, men nu løber vandet ud af overløb på eksp. beholder så snart jeg tænder den.


bago.
Brugeravatar
Ole S.
Stoker XVI
Stoker XVI
17
Indlæg: 1876
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: cirkulationspumpe

Indlæg af Ole S. »

Hej.
Har du vendt den rigtigt, den skal suge fra kedlen?? Og husk den skal sidde efter strengen til ekspantionsbeholder, ellers trykker den jo bare vandet ovenud.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør

søren ø
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Re: cirkulationspumpe

Indlæg af søren ø »

Det hele lyder som om der er flyttet nisser ind allerede :)

Har du mulighed for at tage nogle billeder og evt. ligge op. Det er lidt svært uden at have set anlægget.

Man kan i sjældne tilfælde godt have sikkerhedsventil og trykexp. skilt ad.
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.
bago
Stoker I
Stoker I
16
Indlæg: 19
Tilmeldt: 27 okt 2007 15:03

Re: cirkulationspumpe

Indlæg af bago »

jeg er kommet så langt nu at de 3 første radiatorer virker perfekt, kun den sidste vil ikke varme.
og nr 2 radiator skal udluftes ca. 1 gang hver anden time og kun denne ene radiator.



bago :shock:
danni-nielsen
Stoker XII
Stoker XII
17
Indlæg: 642
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Fremviser gerne i postnummer: 8970
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord

Re: cirkulationspumpe

Indlæg af danni-nielsen »

Tror du har en luft lomme et sted.

prøv og løsne din termostat ventil lidt, det sviner lidt, så er jeg næsten sikker på du får luften ud.

har selv en radiator jeg er nødtil og gøre dette ved når jeg har haft tømt mit anlæg.
a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å
. ,
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: cirkulationspumpe

Indlæg af thy »

danni-nielsen skrev:Tror du har en luft lomme et sted.

prøv og løsne din termostat ventil lidt, det sviner lidt, så er jeg næsten sikker på du får luften ud.

har selv en radiator jeg er nødtil og gøre dette ved når jeg har haft tømt mit anlæg.
det lyder som om det er en af dem der vil hænge... det er tit nok at motionere den lille pal indtil den slipper og åbner... har et par stykker de driller lige når sommern er overe og der bliver brug for noget varme igen... før den åbner kan luften ikke lukkes ud... den er i orden igen når den bliver som en fjeder at trykke på så er der fuld knald på radiatoren indtil termostaten bliver sat på igen
:D
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Besvar