Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Skift pumpe retning

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 177
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T

Skift pumpe retning

Indlæg af Spotsy » 07 jul 2013 22:44

Hej med jer,

Jeg har mange problemer med luft i systemet og har prøve alt for at får det ud. Der er ikke luft i radiator og eller ikke i systemet. Det kune være sådan at pumpen kaviter...

Jeg hat tænke mig at byttet pumpe retning. Lige nu sider pumpen på retur med "pillen" ned af mod kedel. Jeg kan godt tænke mig at bytte retning så pumpen sider på retur med pillen pejer op af mod radiator kreds. Sker der nogle ved det?

At sæt pumpen på fremløb er ikke et option lige nu da jeg har været heldig i at får en smed der har sat kompressions rør hele vejen sådan jeg ikke kan ændre nogle som helst selv uden at pille det hele ned...:-(

Tak for hjælpen.


Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Skift pumpe retning

Indlæg af MichaelK » 07 jul 2013 22:50

Som Du beskriver det, så vil Du altså gerne pumpe "imod færdselsretningen", så at sige.
Det bliver noget hø, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, at trække vandet baglæns
ind igennem kedel, og shunt mv.?

Hvis pumpen kavitere, så sæt hastigheden ned på den.


Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

Spotsy
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 177
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T

Skift pumpe retning

Indlæg af Spotsy » 07 jul 2013 22:57

MichaelK skrev:Som Du beskriver det, så vil Du altså gerne pumpe "imod færdselsretningen", så at sige.
Det bliver noget hø, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, at trække vandet baglæns
ind igennem kedel, og shunt mv.?

Hvis pumpen kavitere, så sæt hastigheden ned på den.


Mvh.
Tak for svar pumpen kører i den lavest gear (dvs 5w på alpha 2). Så jeg kan ikke rigtig gøre nogle ved det. Jeg forstår ikke hvordan min pumpe lyder som om at der er luft i systemet selvom der ikke er... Har luftet ud 5 gang uden luft, på ALLE radiator...

pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Modtaget likes: 5 gange

Skift pumpe retning

Indlæg af pso » 07 jul 2013 22:58

Du kan ikke bare vende pumpe da det kolde vandskal ind i bunden af kedlen
Pumpen må ikke skulle pumpe nedad så vidt jeg ved er det ikke korrekt montering det må han da lave om u. B.
Du skrive kompressionsrør mener du kobberrør med presfitting eller ?
Hvis det er kobber rør kan du jo bare skære dem over og så lodde eller bruge kompressionfitting til nye samlinger

Spotsy
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 177
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T

Skift pumpe retning

Indlæg af Spotsy » 07 jul 2013 23:05

pso skrev:Du kan ikke bare vende pumpe da det kolde vandskal ind i bunden af kedlen
Pumpen må ikke skulle pumpe nedad så vidt jeg ved er det ikke korrekt montering det må han da lave om u. B.
Du skrive kompressionsrør mener du kobberrør med presfitting eller ?
Hvis det er kobber rør kan du jo bare skære dem over og så lodde eller bruge kompressionfitting til nye samlinger
Altså jeg har bede ham om at sætte pumpen på retur...


Nej det er ikke kobberør men press rør... Så der er ikke så meget at gøre vel?


Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Skift pumpe retning

Indlæg af martin_b » 07 jul 2013 23:28

Hvis det er rustfri stål press fittings så kan du bruge de der man drejer på til pex eller kobberrør. sådan har jeg selv gjort i min pressede installation.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Brugeravatar
john m
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 813
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 28 gange

Skift pumpe retning

Indlæg af john m » 08 jul 2013 07:06

Hej prøv at stoppe pumpen og så løsne den øverste omløber lidt,
hvis der er luft i pumpen kan man med lidt held få det ud den vej.
Du skal måske rokke lidt med pumpen for at pakningen slipper.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Skift pumpe retning

Indlæg af Hjemme teori » 08 jul 2013 09:02

Kan du ikke tage billeder eller lave tegning som vi har snakket pm i tidligere indlæg.

Måske er der nogen der kunne få en god ide.

Men hvis det er som jeg mener du skrev tidligere. Måske nok, hvis du får flyttet ekspansionen om foran pumpen og så monteret en udluftningsskrue øverst på det rør der løber frem til pumpen. Så kan du nemlig stoppe pumpen og lufte ud på den. Ifølge vejledningen må pumpen gerne pumpe ned af, men pumpen eller røret før pumpen skal jo kunne luftes ud og gerne med ekspansion før så du ikke får udfældelse af luft her (normalt kun et problem når der er kommet nyt vand på anlægget).


Se:
http://www.hedestoker.dk/content/Grundf ... lation.pdf
Mvh. Sophus

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Skift pumpe retning

Indlæg af Ernst Drastrup » 09 jul 2013 18:06

Det vil være fint, om du kan tegne et diagram over dit anlæg, for der er en fejl et eller andet sted.

Sidder pumpen så den har ekspansionsbeholderens hvilende vandtryk på sin sugeside.?
Det vil altså være det bedste.
Rækkefølgen hedder Kedel - Ekspansion - Pumpe.
KEP (og aldrig omvendt, sagde min gamle lærer altid, så kan I vel huske det.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Spotsy
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 177
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T

Skift pumpe retning

Indlæg af Spotsy » 10 jul 2013 08:23

Så har jeg endelige taget mig sammen og lavet en fine diagram om mit anlæg. Jeg håber at det giver mening...
[album]1588[/album]

tak for hjælpen


Besvar