Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Luft i Kredsløb og radiator luftet ud

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Luft i Kredsløb og radiator luftet ud

Indlæg af Ernst Drastrup » 03 jul 2013 21:38

Der er også en tredje mulighed for at det lyder som om der er luft i pumpen.
Det gør det, hvis pumpen kaviterer.
Det vil sige at der kan opstå så meget vacum på sugesiden af skovlhjulet i pumpehuset at vandet "koger".
Så lyder der som om der er grus i pumpen.

Er der måske drøvlet meget ned før pumpe, så den ikke rigtig kan få noget vand at pumpe med.
Så kan pumpen nemt kavitere.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --


Spotsy
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 177
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T

Luft i Kredsløb og radiator luftet ud

Indlæg af Spotsy » 03 jul 2013 21:43

Ernst Drastrup skrev:Der er også en tredje mulighed for at det lyder som om der er luft i pumpen.
Det gør det, hvis pumpen kaviterer.
Det vil sige at der kan opstå så meget vacum på sugesiden af skovlhjulet i pumpehuset at vandet "koger".
Så lyder der som om der er grus i pumpen.

Er der måske drøvlet meget ned før pumpe, så den ikke rigtig kan få noget vand at pumpe med.
Så kan pumpen nemt kavitere.
Nyt parameter: systemet er bygget sådan at jeg kan luk for radiator kreds om sommeren så der er kun VVB der køre. Lige nu er radiator kreds lykkes. Jeg har prøvet at have det åben uden held. SKal jeg prøve at have en Radiator åben?

Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Luft i Kredsløb og radiator luftet ud

Indlæg af martin_b » 04 jul 2013 03:55

Jeg mener også at returshunt helst skal sidde før pumpen, og ikke under pumpen som hos dig. Noget med at det heller ikke er så godt af hensyn til udluftning.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html


Besvar