Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Alpha2 Fejl

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Alpha2 Fejl

Indlæg af Fer » 04 maj 2014 21:27

De skriver også at deres nye alpha 2 er kondens sikker og kan bruges i AC anlæg. Så mon ikke de har kendt til problematikken?

Tvivler dog på at kondens har været mit problem på kedelpumpen.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light


kropsterapi
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 17 aug 2014 13:12

Alpha2 Fejl

Indlæg af kropsterapi » 17 aug 2014 13:20

Min pumpe blinkede også da jeg startede den op efter sommerferien. Efter at have læst tråden her, tænkte jeg jeg at en hårtørre måtte kunne bruges og efter 4 min. tørring udvendig på pumpen startede den :-)

Brugeravatar
soenderg
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 19 feb 2009 20:41
Mit fyr: Denviro S+M 23
Areal: 230
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Geografisk sted: Store Merløse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 4 gange
Kontakt:

Re: Alpha2 Fejl

Indlæg af soenderg » 29 nov 2016 14:49

Update: Jeg havde kontakt med Grundfoss og fik banet mig vej ind til en ingeniør der havde forstand på styreprintet. Han kunne fortælle mig at det i hans ører lød som om at pumpen ikke var jordet korrekt (hvilket han havde ret i).

Min gamle pumpe stod desværre ikke til at redde, men jeg købte en ny og fik jordet den ordentligt og siden (2014) har den kørt fuldkommen problemfrit.

Futte
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 158
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771

Re: Alpha2 Fejl

Indlæg af Futte » 13 apr 2017 09:11

Jeg har lige oplevet det samme med blinkende display. Der var ingen kondens på printet og den var jordet
rigtig. Så der kan også være andre ting der gør at pumpen står af.
Er der nogle der har undersøgt om man kan få nye print til pumpen?.
Mvh Allan


Besvar