Side 1 af 1

ESBE Aktuator serie 90

: 02 mar 2013 13:03
af Bugge
Er der nogen der ved hvad denne kan

http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2687

Kan den holde fremløbs temp til huset på feks 60 grader

ESBE Aktuator serie 90

: 02 mar 2013 19:47
af John Skov Jensen
Hvorfor så teknisk en løsning
En rav8 med en ravk med fjernføler ovenpå sammen med en kontraventil virker fantastisk, prøv evt at kikke i denne tråd


viewtopic.php?f=51&t=16111&hilit=+Ravk&p=174296#p174296

ESBE Aktuator serie 90

: 02 mar 2013 20:27
af Bugge
Jeg har prøvet men fik det ikke til at virke

Så satte jeg en esbe 3vejrs ventil på uden styring

Og så når der kom penge på konto kunne man købe en styring

Og så er jeg blevet tilbudt denne styring til 700 men ved ikke om den kan det jeg vil have den til

ESBE Aktuator serie 90

: 02 mar 2013 21:19
af Flemmingth
Bugge skrev:Er der nogen der ved hvad denne kan

http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2687

Kan den holde fremløbs temp til huset på feks 60 grader
Den holder den fremløbstemp. du indstiller den til.
Har selv en af samme type. Fungerer perfekt når der forbrug. I sommertiden, når forbruget er "next-to-nothing" kan den blive en smule ustabil, men ikke noget jeg tager seriøst.
Temp.føleren skal i dykrør så tæt på ventilen som muligt, for at minimere reguleringens dødtid ved lavt flow.

ESBE Aktuator serie 90

: 02 mar 2013 21:26
af Bugge
Flemmingth skrev:
Den holder den fremløbstemp. du indstiller den til.
Har selv en af samme type. Fungerer perfekt når der forbrug. I sommertiden, når forbruget er "next-to-nothing" kan den blive en smule ustabil, men ikke noget jeg tager seriøst.
Temp.føleren skal i dykrør så tæt på ventilen som muligt, for at minimere reguleringens dødtid ved lavt flow.

Det lyder godt

Ang sommer er mit fyr slukket

ESBE Aktuator serie 90

: 03 mar 2013 10:57
af pll
Så vidt jeg kan se er det kun en motorstyring til at åbne og lukke ventilen, den kan ikke selv regulere efter en temperatur, så du vil mangle en temperatur regulering til at styre ventilen. Men har man det er det en perfekt løsning. Jeg har selv en tilsvarende tilsluttet en solvarme styring UVR1611 som styrer fremløbstemperatur ud fra udetemperatur, solvarme, varmtvands prioritering og hastighedsregulering af pumper.

ESBE Aktuator serie 90

: 03 mar 2013 13:27
af Bugge
Hvor kan man købe den