Ja med henblik på min tidligere tråd om efterregning på el, bliver jeg nok nødt til at få investeret i en kombi-VVB.
Jeg har en TA-ventil liggende. Tænker om ikke den kan bruges til min VVB.
Ser dette helt tosset ud, eller bør ventilen i stedet sidder på returen ?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Ventil på VVB
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 319
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- GQLLE
- Stoker V
- Indlæg: 166
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Ventil på VVB
På min metro er der ikke lavet så man kan bruge en fjern føler,
men i stedet skal man bruge den indbyggede termostat.
Så man skal bruge enten en magnet ventil eller 2 vejs ventil.
http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 60-160.pdf
men i stedet skal man bruge den indbyggede termostat.
Så man skal bruge enten en magnet ventil eller 2 vejs ventil.
http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 60-160.pdf
-
- Supporter
- Indlæg: 1018
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Ventil på VVB
du kan nemt bruge den ta ventil hvis der er hul til at putte føler op. skal nok virke
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Ventil på VVB
Normalt er der et bestemt temperaturområde ventilen er beregnet for.
Hvis det er en 10 - 50 sætter du den på returen.
Er det en 40 - 90 sætter du den på fremløbet.
Du kan også bare tape føleren fast til røret, og isoler godt udenom både føler og rør, så den kun mærker rørets temperatur.
Hvis det er en 10 - 50 sætter du den på returen.
Er det en 40 - 90 sætter du den på fremløbet.
Du kan også bare tape føleren fast til røret, og isoler godt udenom både føler og rør, så den kun mærker rørets temperatur.