esbe vta ventil
-
- Stoker VI
- 11
- Indlæg: 234
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Blevet takket: 1 gang
esbe vta ventil
nu har jeg fået min ventil monteret, men syntes ikke det virker efter hensigten, vis hanen lukkes så bliver min retur rør varm og fyret kan komme op på drifttemp hurtigt men ventilen åbner ikke så der kommer cikulation i huset. og åbnes ventil helt så kommer der cikulation men fyret falder meget i temp lige som den gjorde da jeg ikke have ventilen monteret..
Kan det virkelig passe at den skal sidde på retur siden og ikke fremløb siden??? har set nogle billeder på nettet hvor den sidder lige efter pumpen på fremløb går jeg ud fra..
Kan det virkelig passe at den skal sidde på retur siden og ikke fremløb siden??? har set nogle billeder på nettet hvor den sidder lige efter pumpen på fremløb går jeg ud fra..
-
- Stoker VIII
- 13
- Indlæg: 345
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 3 gange
esbe vta ventil
E
SBES VTA-blandeventiler bruges som skoldningssikring eller som blandeventil i små (gulv)varmeanlæg op til 40 - 50 m². ikke som shuntventil...
SBES VTA-blandeventiler bruges som skoldningssikring eller som blandeventil i små (gulv)varmeanlæg op til 40 - 50 m². ikke som shuntventil...
-
- Stoker VI
- 11
- Indlæg: 234
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Blevet takket: 1 gang
esbe vta ventil
det var da lidt godt satans, var ved vvs eksperten og fortalte hvad jeg skulle lave, og fik den anbefalet at den kunne bruges så den kan slet ikke bruges så overhovedet? altså den er mere skidt end gavn
-
- Stoker VI
- 11
- Indlæg: 234
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Blevet takket: 1 gang
esbe vta ventil
http://www.vvs-eksperten.dk/index/bland ... -1--p31625
Det er denne jeg har, og der står jo det er en blande shunt.. så den burde da virke så???
Det er denne jeg har, og der står jo det er en blande shunt.. så den burde da virke så???
- john m
- Stoker XIV
- 16
- Indlæg: 813
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Geografisk sted: ejstrupholm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
esbe vta ventil
Det er en blandevent. men den er beregnet til at iblande koldt vand.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
"rigtige mænd kører V8"
-
- Stoker VIII
- 13
- Indlæg: 345
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 3 gange
esbe vta ventil
jamen den lukker jo for afgangen til huset når din kedeltemperatur overstiger temperaturen på shunten. Det må sgu give et koldt hus... sådan som jeg ser den og hvis den er monteret med den røde indgang mod fyret... eller også skal du ha en ekstra pumpe efter den til at føde dit hus med kedelvand og returvandet
og dit fyr er ikke sikret mod for kold retur vand i indgangen
'
og dit fyr er ikke sikret mod for kold retur vand i indgangen
'
-
- Stoker VI
- 11
- Indlæg: 234
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Blevet takket: 1 gang
esbe vta ventil
aner intet om det. gik til vvs eksperten og fortalte hvad jeg skulle have lavet, og de fandt stumperne. men skal den sidde på retur siden eller på fremløb siden ???
-
- Stoker VI
- 11
- Indlæg: 234
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Blevet takket: 1 gang
esbe vta ventil
tager jeg fejl. vis den jeg har fået er beregnet til fremløb siden og ikke retur siden????
- Grevens
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 608
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
esbe vta ventil
... jeg tror du tager fejl, -hvis du tror du har fået en "kedelshunt" ... - den du har der, er vist ikke go´ til det du gerne vil bruge den til ...supra thomas skrev:tager jeg fejl. vis den jeg har fået er beregnet til fremløb siden og ikke retur siden????
... men der er andre der er klogere end mig der kan forklare forskellen ...
...
- kovas
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1749
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
esbe vta ventil
Hej.
Hvis du på fremløbet efter pumpen sætter et t så vandet lige igennem til hus side gren til den varme(røde) tilgang på ventilen retur fra hus på den blå og blandeafgang tilbage til fyr så skulle det vel virke.
Hvis du på fremløbet efter pumpen sætter et t så vandet lige igennem til hus side gren til den varme(røde) tilgang på ventilen retur fra hus på den blå og blandeafgang tilbage til fyr så skulle det vel virke.
Mange hilsner Kovas.
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh